31.01.2019 в 22:10:54
31.01.2019 в 22:24:58
63rus написал: а рядом с ним что? УЗО?
Да, УЗО. Его надо менять, либо на селективный диф С50/100мА, либо на двухполюсный АВ С50.
Грубый, но справедливый
31.01.2019 в 22:33:07
31.01.2019 в 22:40:55
Заземление в щите есть?
31.01.2019 в 22:59:29
63rus написал: дом новый, у всех они стоят, для чего его менять на селективный диф С50? на что это влияет?
Влияет - случись что , у вас сгорит нахрен этажный щит, а УЗО может и не шелохнуться. Какая мразь принимала дом ?
31.01.2019 в 23:04:21
31.01.2019 в 23:12:45
dokar написал:
63rus написал: дом новый, у всех они стоят, для чего его менять на селективный диф С50? на что это влияет?
Влияет - случись что , у вас сгорит нахрен этажный щит, а УЗО может и не шелохнуться. Какая мразь принимала дом ?
dokar, это же наверно проектом было предусмотрено, не с проста они везде так ставят,надо посмотреть что поставили на верхних или нижних этажах
31.01.2019 в 23:17:13
63rus написал: наверно проектом было предусмотрено
Так идите и требуйте проект в УК , дело - то подсудное .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу