Rumato, на этажном щите ИЭКовский 2 полюсный автомат на 63А и типо УЗО на 50A
31.01.2019 в 21:31:17
Rumato, на этажном щите ИЭКовский 2 полюсный автомат на 63А и типо УЗО на 50A
31.01.2019 в 21:42:39
СтранникXXI,
неоднократно выбивало в коридорном щитке, и один раз вышибло узо в квартирном щитке, я раза 4 попробовал и больше не стал эксперементировать)
31.01.2019 в 21:49:56
63rus написал: ИЭКовский 2 полюсный автомат на 63А
Это на автомат, это рубильник.
Грубый, но справедливый
31.01.2019 в 21:57:45
SB3 написал: Надо проверить линию и само подключение плиты - правильно ли. Проверить линию и розетку стиралки. Потестить УЗО кнопокой "Т", отключив нагрузки. Если всё ок и всё новое - вероятно "утечка тока" в схеме выше допустимой, измерить "ток утечки", только потом копать дальше).
SB3, а ток утечки чем измерить? есть тестер MS2600 он может помочь?
31.01.2019 в 21:59:38
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2019 в 22:03:56
MaSeVi написал:
63rus написал:
СтранникXXI написал:
Юрка написал:
63rus написал: в нем стоит вводной автомат на 63 А и УЗО на 50А
Странно, обычно с токами наоборот.
Судя по фотке, там вообще не АВ, а ВН.
СтранникXXI, ВН как расшифровывается?)
63rus, Выключатель Нагрузки...
MaSeVi,
ок спасибо, теперь буду знать.
31.01.2019 в 22:10:54
63rus написал: есть тестер MS2600 он может помочь?
Это вряд ли, там разрешение 0,1 А.
31.01.2019 в 22:24:58
63rus написал: а рядом с ним что? УЗО?
Да, УЗО. Его надо менять, либо на селективный диф С50/100мА, либо на двухполюсный АВ С50.
Грубый, но справедливый
31.01.2019 в 22:33:07
Vadim 161 написал: Да, УЗО
Поражают эти храбрецы УЗО без защиты ставят. Наверно диффы закончились.