lllSETlll написал: Нужно построить ВЛИ-0,4кВ на жилой частный сектор общей нагрузкой 237А (длина 400м. по потере напряжения,

Вот с этого и начните!

Пичалька, правда? :(

И даже две нитки 4х95 не проходят...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.02.2019 в 08:34:39

Rumato написал: Все ГОСТы добровольные.

Rumato, лично у вас похоже да. ДЛя остальных к примеру ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года) И если в упомянутых там СП ( а может и в ГОСТах) мы увидим ссылки на какие-либо пункты ГОСТов не вошедших в это ПП - придется исполнять в "принудительном" порядке :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

03.02.2019 в 12:08:28

lllSETlll написал: Нужно построить ВЛИ-0,4кВ на жилой частный сектор общей нагрузкой 237А (длина 400м

Можно уточнить условия задачи? Какая топология ВЛ? Линия длиной 400 м от ТП до конечной опоры? Нельзя заменить её на дерево?

Сколько потребителей, какая разрешённая мощность, как они распределены вдоль линии? Известен ли характер нагрузки, число тарифов?

0

Следование моим советам вредит кошельку

lllSETlll
lllSETlll
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

03.02.2019 в 12:15:31

ПPOPAБ, очень интересно. спасибо

Но если возьмем другой случай мы уменьшим длину до 200м или 150м то по потере напряжения уже пройдет только теперь не пройдет по экономической плотности тока т.к. она не зависит от длины и не меняется.. Замкнутый круг получается))

0
lllSETlll
lllSETlll
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

03.02.2019 в 12:30:56

ВТБ!, Возьмем проще.

Возьмем пример из проекта 1 потребитель. Нежилое помещение(типа большой магазин). 150кВт. косинус 0,92. Расчетный ток = 235А ВЛИ-0,4кВ от ТП(630кВа не загружена), длина 200м. По ГОСТ 31946-2012 и расчетам потерь напряжения нагрев ТКЗ проходит СИП 4х95 (допустимый 300А ГОСТ)

Но вроде как магазин это ведь не промышленное предприятие. значит нужен расчет экономической плотности тока в ПУЭ нет сшитого полиэтилена, берем значения поливинилхлорида. 235А/1,4= 168мм выбираем ближайшее сечение это значит СИП 4х185!!! у него допустимый ток 436А!!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

03.02.2019 в 12:41:47

lllSETlll написал: ВТБ!, Возьмем проще.

Возьмем пример из проекта 1 потребитель. Нежилое помещение(типа большой магазин). 150кВт. косинус 0,92. Расчетный ток = 235А ВЛИ-0,4кВ от ТП(630кВа не загружена), длина 200м. По ГОСТ 31946-2012 и расчетам потерь напряжения нагрев ТКЗ проходит СИП 4х95 (допустимый 300А ГОСТ)

Но вроде как магазин это ведь не промышленное предприятие. значит нужен расчет экономической плотности тока в ПУЭ нет сшитого полиэтилена, берем значения поливинилхлорида. 235А/1,4= 168мм выбираем ближайшее сечение это значит СИП 4х185!!! у него допустимый ток 436А!!

lllSETlll, по потерям напряжения СИП 95мм2 НЕ ПРОХОДИТ.

0
lllSETlll
lllSETlll
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

03.02.2019 в 13:16:40

СтранникXXI, он проходит 7%. допускается 10%

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

03.02.2019 в 13:32:10

lllSETlll написал: Возьмем проще.

Давайте, возьмём ещё проще. Расходы на устройство и эксплуатацию ВЛИ этих сечений обычно различаются только на разницу в стоимости провода и арматуры. Теперь посчитайте разницу в оплате ЭЭ на нагрев воздуха за 25 лет. На какую оптимальную экономическую плотность тока выйдете? Побольше табличной? Да, авторы расчётов не заложились на сверхприбыли банков.

Но в таблице именно их расчёты и руководствоваться придётся именно ими.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21000

03.02.2019 в 13:38:17

lllSETlll написал: СтранникXXI, он проходит 7%. допускается 10%

lllSETlll, Если магазин продовольственный косинус может быть несколько хуже. Это также учтите.

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

03.02.2019 в 13:39:18

lllSETlll,

SB3, Видел этот ответ. если мы его применим то получится 237А/3,5=68мм т.е. подходит СИП 4х70 (по ГОСТу 4х70 -

Как бы в том ответе цифры идентичны цифрам для медного кабеля из ПУЭ, Вас это не смущает?

235А/1,4= 168мм выбираем ближайшее сечение это значит СИП 4х185!!! у него допустимый ток 436А!!

Зачем столько восклицаний? Как бы, при +25C° и 235 А температура кабеля будет примерно +44C°, а при 436 А - +90C°. Экономия энергии ~3,5 раза налицо ж?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.02.2019 в 13:44:45

lllSETlll написал: СтранникXXI, он проходит 7%. допускается 10%

http://docs.cntd.ru/document/1200006034

Serge3leo написал: а при 436 А - +90C°.

Предельно допустимая для СИП...