SergEm написал: на данный момент стоит вводной автомат 40А

При однофазном распределении 40х220=8800 Вт на фазу , так как у Вас 4 квартиры, получается, что две квартиры получат по 32 А или 7040 Вт, а две по 20 А или 4400 Вт на квартиру. При 3 х фазном распределении 3х10=30 А или (3х10)х220=6600 Вт на квартиру, но на каждую фазу всего 2200 Вт.

SergEm написал: в каждой из квартир планируется эл. плита (2х комфорочная)

Вопрос не в количестве конфорок, а в их мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

02.02.2019 в 22:50:10

megrad, примерная мощность эл. плит будет 2,2 кВт

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

02.02.2019 в 22:53:25

SergEm написал: Приветствую всех заглянувших! Столкнулся на днях с нестандартной ситуацией, имеется большая квартира 200 м.кв. ,из этой квартиры планируется сделать 4 небольшие квартиры примерно одинаковые по площади, в каждой из них необходимо сделать свой щит с учётом. Исходные данные:

  • 3ф ввод, кабель 5*10 медь,
  • на данный момент стоит вводной автомат 40А
  • в каждой из квартир планируется эл. плита (2х комфорочная) Как правильно произвести коммутацию вводного кабеля, т. е. распределить его на 4 ввода ? Заводить в каждую квартиру 3 фазы ? Какое оборудование применить? Помогите пожалуйста разобраться

SergEm, ввод 40А Трёхфазное распределение: 4×16А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2019 в 22:58:18

SergEm написал: примерная мощность эл. плит будет 2,2 кВт

И? больше в квартирах ни чем не будут пользоваться? Что ещё, кроме чайника и СВЧ предполагается использовать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

02.02.2019 в 23:12:27

megrad, эл. плита, холодильник, кондиционер, СВЧ, стир. машина, телевизор, пылесос, в сан узле розетка, и ещё несколько розеток в гостиной и спальне

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

02.02.2019 в 23:14:19

MaSeVi, завтра сфоткаю эскиз и выложу

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2019 в 23:39:00

SergEm, тёплый пол, посудомой, водогрей ....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

02.02.2019 в 23:43:17

megrad, тёплый пол водяной, водогрея не будет есть гор. вода, посудомойки тоже не будет

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

02.02.2019 в 23:51:07

megrad,я не совсем понял ваш расчет при 3-х фазном распределении: 3 10=30А или (3 10) * 220=6600Вт на квартиру, но каждую фазу 2200Вт, поясните пожалуйста, если вам не трудно

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

03.02.2019 в 00:16:06

megrad написал:

SergEm написал: на данный момент стоит вводной автомат 40А

При однофазном распределении 40х220=8800 Вт на фазу , так как у Вас 4 квартиры, получается, что две квартиры получат по 32 А или 7040 Вт, а две по 20 А или 4400 Вт на квартиру. При 3 х фазном распределении 3х10=30 А или (3х10)х220=6600 Вт на квартиру, но на каждую фазу всего 2200 Вт.

SergEm написал: в каждой из квартир планируется эл. плита (2х комфорочная)

Вопрос не в количестве конфорок, а в их мощности.

megrad, я вас понял, т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А , то вводные автоматы на каждую квартиру надо ставит на 10А ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.02.2019 в 00:26:24

SergEm написал: т. е. при 3 х фазном распределении на 4 квартиры с каждой фазы можно снять не более 10А, если общий автомат на 40А

Это при условии одновременного потребления с каждой квартиры на этой фазе... А по сути каждая квартира может высасывать из фазы не менее 40А, если остальные квартиры в этот момент отдыхают ;)

Вы же не собираетесь что-то проектировать и расчитывать по коэффициентам спроса и одновременности... а посему, ставьте 3п АВ 16А или 20А... это уже роли не играет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.