Всем добрый день. Новостройка. Есть следующие вопросы.
В квартире будет два санузла, и соответственно, два полотенцесушителя, делать от отопления, т к водопровод без обратки, горячая и холодная трубы. Счётчики и краны в шкафу на лестничной площадке. Отопление тоже на площадке , от коллектора расходится по квартирам.
Есть ли смысл ставить свой коллектор отопления в квартире ?
Отводы на ПС тройниками делать от трассы отопления? Чем регулировать температуру ПС?
Схему отопления, водопровод в шкафу прилагаю.
Отопление идёт 25 трубой Рехау. Для ПС 20 трубы будет достаточно?
На втором фото выводы водопровода 30 трубой, и рядом 25 труба в другой санузел.
Насколько реально 30 трубу водопровода в дальнейшем переделать ручным расширителем?
Всем заранее спасибо.
Руки откуда надо, сделайте гидравлический и теплотехнический расчёт системы отопления.
Сэкономите на этом несколько десятков тысяч рублей. Могу посоветовать программу для расчёта.
Руки откуда надо написал:
Есть ли смысл ставить свой коллектор отопления в квартире ?
Далеко не всегда.
Руки откуда надо написал:
Отводы на ПС тройниками делать от трассы отопления?
Если квартира не с автономной системой отопления, то других вариантов, к сожалению нет. Только эл.полотенцесушители, которые лично себе не стал бы устанавливать по многим причинам.
Руки откуда надо написал:
Чем регулировать температуру ПС?
Термоклапанами под управлением термоэлементов (термоголовок).
Руки откуда надо написал:
Для ПС 20 трубы будет достаточно?
Скорее всего да. Точный ответ можно получить произведя гидравлический расчёт.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.