06.02.2019 в 21:03:04

Добрый день! Хочу сделать звукоизоляционный потолок на одноуровневом каркасе. Как я понял, изучив альбом Акустик Групп, при использовании виброподвесов типа Виброфлекс К-15 нужно делать:

  1. Шаг профилей 60 см
  2. Шаг подвесов 80-90 см (2.8 шт/м2).

Но у меня тогда вопрос: один подвес рассчитан на 15 кг, в моем случае масса облицовки 19 кг (ГВЛ 10 мм + ГКЛ 9.5 мм). Делим массу 1 м2- 19 кг на 2.8 подвеса = 6.7 кг на один подвес. Это намного меньше, чем эти самые 15 кг на один подвес!

Если ГКЛ 9.5 мм заменить на ГКЛ 12.5 мм, все равно на один подвес будет в 2 раза меньше его расчетной нагрузки: 8 кг, до расчетной 15 кг еще пилить и пилить.

Что не так?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

07.02.2019 в 03:34:46

AlexBrbrbr, Вы хотите сократить количество подвесов и нагрузить их по максимуму? Или что вы хотите?

0
Аватар пользователя
AlexBrbrbr

Местный

Регистрация: 10.10.2017

Москва

Сообщений: 165

08.02.2019 в 01:01:13

Hitgher написал: AlexBrbrbr, Вы хотите сократить количество подвесов и нагрузить их по максимуму? Или что вы хотите?

Hitgher, ни в коем случае! Я хочу сделать правильно и максимально надежно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

08.02.2019 в 03:44:43

AlexBrbrbr написал: до расчетной 15 кг еще пилить и пилить.

Это не расчетная, а максимальная грузоподьемность...