TAB, да это и понятно
еще вот в ГОСТ 32415-2013 там есть трубы 5 класса эксплуатации и 80 градусов рабочая температура а 90 это максимальная температура и 100 градусов аварийное, в паспорте на трубу табличка
3.Условия применения труб для гарантированного срока
службы 50 лет
5 класс Высокотемпературное радиаторное отопление 90ºС давление 9
как я понимаю тут тупо указали максимальную температуру и все
Еще сегодня взяли показания температуры на приборах учета домовом, там максимум температура 84 градуса.
Вот на что опираться при разговоре с капремонтом? что труба негодная? что проект кривой? или просто сказать что в проекте температура 95 и тупой проектировщик заложил пластик? В паспорте на трубу сказано
6.2.Полипропиленовые армированные трубы PP-FIBER не
допускаются к применению:
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости
свыше 95ºС
типа не выше же, но согласно госту при 90 трубы год живут, т.е. в среднем лет 5-6 получается если мороз за -40 и они топят 95 градусов месяц другой за сезон