23.05.2019 в 18:09:09
#6619157
молоток написал: Минус всё таки имеется - покрываются внутри сталагмитами, сужается проход.
где Вы это видите на фото?
23.05.2019 в 18:45:25
#6619195
BV, на фото где трубам 60 лет возможно этого нет, или не видно. Но сталкивался с этим не раз в некоторых местах: при замене старых трубопроводов на новые, в разрезе старых удивлялся на сохраненную за десятилетия толщину трубы, а огорчало в них забитые проходы каменными наростами. Новые трубы аналогичного диаметра с такой толщиной стенки не производят.
23.05.2019 в 19:41:03
#6619243
молоток написал: при замене старых трубопроводов на новые, в разрезе старых удивлялся на сохраненную за десятилетия толщину трубы, а огорчало в них забитые проходы
Это говорит о халатности коммунальщиков, которые ежегодно не промывают системы. Знаю город в Подмосковье, где теплосети РЕАЛЬНО не принимают дом перед сезоном, без проведения промывки. Представитель присутствует. Еще одна причина - использование для подпитки неподготовленной воды.
23.05.2019 в 19:51:35
#6619253
молоток, не везде такие трубы, есть, что текут от зачистки под покраску, поскребли ножичком и дырка, и это нормально, они свое отстояли. Но сегодняшние поделки столько не простоят
23.05.2019 в 19:55:46
#6619255
master.msk написал: Но сегодняшние поделки столько не простоят
Знаю новый дом пошедший свищами массово через три года - меняли все трубы... и даже на отоплении
23.05.2019 в 21:18:29
#6619305
BV написал: Это говорит о халатности коммунальщиков, которые ежегодно не промывают системы.
BV написал: Еще одна причина - использование для подпитки неподготовленной воды.
страна не пуганных дураков
master.msk написал: Но сегодняшние поделки столько не простоят
Тонкостенные лепят из чего попало
BV написал: Знаю новый дом пошедший свищами массово через три года
Через пять "чернуха" по воде вся в заплатках, что там ставили.. контроля никакого
27.05.2019 в 12:33:32
#6621417
получил проект.
Еще можно ли менять схему отопления. Сейчас в большой комнате и кухне идет одна труба, батарея со смещенным байпасом, в маленькой комнате идут две трубы, но радиатор также подключен как и в большой(с пола кусок трубы в батарею, из батареи верху труба дальше ушла в потолок, байпас так же смещен)>
27.05.2019 в 14:58:09
#6621505
27.05.2019 в 16:05:14
#6621544
TAB, да это и понятно
еще вот в ГОСТ 32415-2013 там есть трубы 5 класса эксплуатации и 80 градусов рабочая температура а 90 это максимальная температура и 100 градусов аварийное, в паспорте на трубу табличка
3.Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет 5 класс Высокотемпературное радиаторное отопление 90ºС давление 9
как я понимаю тут тупо указали максимальную температуру и все Еще сегодня взяли показания температуры на приборах учета домовом, там максимум температура 84 градуса. Вот на что опираться при разговоре с капремонтом? что труба негодная? что проект кривой? или просто сказать что в проекте температура 95 и тупой проектировщик заложил пластик? В паспорте на трубу сказано 6.2.Полипропиленовые армированные трубы PP-FIBER не допускаются к применению:
типа не выше же, но согласно госту при 90 трубы год живут, т.е. в среднем лет 5-6 получается если мороз за -40 и они топят 95 градусов месяц другой за сезон
27.05.2019 в 19:15:12
#6621629
declar, срок службы зависит ещё и от давления. А также от производителя. Турки и китайцы рассыпаются в труху и при 70 градусах.
27.05.2019 в 22:23:39
#6621736
Mazayac, труба valtec судя из сертификата у них есть в Московской области филиал, не думаю что трубу из китайского филиала сюда повезут или турецкого. Где произведено же должно на трубах указано быть?
Да, давление забыл указать. При максимуме 84 градуса давление было 5,
27.05.2019 в 23:26:36
#6621789
declar, ППР трубы Valtec производят в Китае. И хоть Валтек сам по себе хорош, но я бы ни за что не рискнул жизнью и здоровьем, применяя ППР в системе отопления, 100% не рассчитанной на пластик.
27.05.2019 в 23:32:47
#6621792
declar написал: труба valtec судя из сертификата
Не все трубы valtec подходят для отопления. У них есть труба, армированная алюминием, она подходит, но тоже не в вашем случае.
28.05.2019 в 05:58:09
#6621866
TAB, с алюминием туда и не будут ставить, хех. Сдишком трудоёмко. Потом разумеется радиаторы сгниют от растворённого кислорода. Потом снова "капремонт".
28.05.2019 в 12:11:18
#6622038
TAB, Mazayac, получается что труба с алюминием на отоплении лучше чем труба со стеклом?( ну если отбросить то что пластик у не место на центральном отоплени)
посмотрел паспорт трубы с алюминием, там получается заморочка с зачисткой да? надо срезать алюминий между слоями, а стекло просто нагрел и прижал да?
28.05.2019 в 15:33:50
#6622145
declar, на отоплении да, поскольку тут важна кислородопроницаемость. Тем более, что ЕМНИП алюминий у Valtec заявлен на бОльшую температуру.
С зачисткой заморочка. Если для себя, то вполне терпимая, но есть неслабая вероятность, что на потоке ею заморачиваться никто не будет. И в этом случае нуегонафик.
30.05.2019 в 07:37:37
#6623134
из проекта идет график 95/70 да и по телефону котельная дает температуру 95/70 этот график же регламентирован снип? найти только не могу какой и котельная должна этого графика придерживается, и если допустим на нашем домовом приборе учета зарегистрировали максимальную температуру 84, это значит котельная нам не докладывает тепла? при максимально отрицательных температурах за -45
30.05.2019 в 08:17:52
#6623149
Интересно, а есть тут такие граждане которым удалось на кап.ремонте заработать? Я имею ввиду подрядчиков, а не чиновников из фонда капитального ремонта и приближенных к ним. Мне лично предлагают в сентябре последние годы поучаствовать в таких проектах по несколько раз в день, озвучиваю расценки и условия предоплаты-сливаются. Знаю мнение работяг о таких работах-крайне негативное. Друг тут решил поучаствовать, по договору были золотые горы, еле хитростью вытащил деньги чтобы не уйти в серьезный минус, ушёл винебольшой минус, в воспитательных целях. Так чему удивляться насчёт качества работ если кап.ремонт , несмотря на то что стоит серьезных денег для бюджета, для его исполнителей оказывается лишь кидаловом, а зарабатывают и очень серьёзно, лишь чиновники.
30.05.2019 в 08:26:39
#6623153
Олегович написал: Так чему удивляться насчёт качества работ
Вот меня тут похоже поджидает очередная засада: куратор из ФКР пообещал таки ("на 95%") сантехпромовские БМ радиаторы. В однотрубке с нижней подачей. Теперь стоит задача убедить исполнителя подключать их правильно, а не как они собирались изначально (боковое для конвекторов).
30.05.2019 в 20:12:41
#6623559
TAB, найдите инструкцию к этому радиатору в Сети и посмотрите, например у рифар уже чётко прописано что при выходе остывшего теплоносителя из верхнего коллектора (схема номер 6) его теплоотдача может быть значительно снижена. За 9 лет это уже 3я редакция паспорта к рифару на моей памяти, и как мне кажется наиболее близкая к реальности но и конечно корректная, то есть коммерчески-юридически сбалансированная, чтобы и себе проблем не создавать и чтоб продажи не страдали.
Ну и ткните потом этой инструкцией в нос исполнителю, хотя с учетом того какие обезьяны там монтаж выполняют, дело это, весьма сомнительное. Вешаю ярлыки осознанно, потому как специалисты более менее хоть какого-то уровня как спец подготовки так и умственного, за те деньги что платят( на словах) в капремонтах работать конечно не будут.
03.06.2019 в 08:08:43
#6625420
а вот еще вопрос сейчас у нас однотрубная система, в проекте кап.ремонта двухтрубная это вообще возможно, это же не ремонт и замена, получается вообще изменение схемы? кто им даст долбить вторую дырку в перекрытиях.
Просто у меня такое ощущение что проект делали на отеб..., скопипастили с другого и ладно. Можно запросить у ФКР экспертизу проекта у другого проектировщика?
09.06.2019 в 21:24:18
#6629326
declar написал: проекте кап.ремонта двухтрубная
Готовьтесь к холоду, её обычно быстро убивают. Или будете платить в тридорого за тепло для оживления убитой двух трубки с повышенной циркуляцией.
declar написал: это вообще возможно, это же не ремонт и замена, получается вообще изменение схемы?
Однотрубка в условиях МКД устойчивее к убиванию.
declar написал: кто им даст долбить вторую дырку в перекрытиях.
вы и дадите, потому что если не дадите, то останетесь без тепла вовсе. Вроде проскакивали случаи, когда упёртые квартиры обходили вокруг и они вовсе оказывались без тепла. Другой, вроде бы законный уже метод, это выселение из квартиры с выплатой денег, а вы уж крутитесь как хотите, но в уже где-нибудь в другом месте.
18.07.2019 в 14:47:00
#6652491
Здравствуйте. Купила квартиру.Панельный дом 10 этаж ( последний, обратка). В ней 2 года назад меняли стояки отопления и разводку по квартире. Так как собственницей была пожилая женщина, возражать видимо не могла, эстетика не выдерживает никакой критики: батареи навешаны прямо на стены, трубы идут под уклоном в пол с одной стороны и т.п. Хочу переделать, соседи к себе не пускают, у них ремонт. Придется врезку делать у себя же, но часть ее утонет в стяжке (соединения в стяжке не разрешены знаю). Насколько рискованно? Как максимально обезопаситься? Приглашенный сантехник берется делать, но...
18.07.2019 в 15:08:39
#6652500
Ирина Владимировна написал: Придется врезку делать у себя же, но часть ее утонет в стяжке (соединения в стяжке не разрешены знаю). Насколько рискованно?
Паянные соединения в стяжке допустимы. Не разрешается резьбовые соединения прятать.
18.07.2019 в 15:33:30
#6652508
молоток, т.е. у меня без вариантов. Придется жить с этим? А паянное соединение металлопластика и полипропилена допустимо?
18.07.2019 в 22:53:54
#6652739
Ирина Владимировна написал: А паянное соединение металлопластика и полипропилена допустимо?
Нет. А главное - зачем? Вам пришлый санта металлопластиком что-ли собрался творить?
19.07.2019 в 01:14:21
#6652794
Mazayac, "пришлый" сказал, что они не работают с такими трубами, которые уже стоят. Работают с Valtek, я поняла, что это металлопластик. Уважаемые мастера подскажите, что в такой ситуации вообще можно сделать (см. фото)?
19.07.2019 в 05:25:01
#6652820
Ирина Владимировна написал: Mazayac, "пришлый" сказал, что они не работают с такими трубами, которые уже стоят. Работают с Valtek, я поняла, что это металлопластик. Уважаемые мастера подскажите, что в такой ситуации вообще можно сделать (см. фото)?
Ирина Владимировна, Valtekпроизводит также полипропиленовые трубы.Ваш мастер имел ввиду что работает именно с этой маркой,менять кусок ппр на металлопластик в одной квартире настоящий мастер не додумается.Сделать можно много чего,главное соблюдать технологию и 10 лет минимум на отоплении ппр простоит при условии соблюдения параметров.
12.08.2019 в 12:19:54
#6667064
TAB написал: Вот меня тут похоже поджидает очередная засада: куратор из ФКР пообещал таки ("на 95%") сантехпромовские БМ радиаторы. В однотрубке с нижней подачей. Теперь стоит задача убедить исполнителя подключать их правильно, а не как они собирались изначально (боковое для конвекторов).
Задача убеждения исполнителя привела к неожиданному результату: теперь вместо однотрубки он будет делать двухтрубку. "Что ни день, то новые ужасы" (с) Вольноопределяющийся Марек
И выглядит это так:
Такие вот дела.
12.08.2019 в 12:22:50
#6667067
TAB, лютый ад.