Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2019 в 03:38:00

a.varlamov39 написал: Такк господа -помощники без кипишу

Не нервируй меня Муля! (с) ;)

a.varlamov39 написал: есть связи в лице главного инженера региональных сетей города думаю поможет бригадой на посмотреть что и как

Вопрос в том что: для вашего дома (здания целиком) должна обеспечиваться вторая категория надежности. В переводе на русский язык: вводных кабеля должно быть два, от разных секций ТП! При этом PEN проводник должен иметь сечение равное сечению фазных жил. И приходить они должны на перекидной рубильник ВРУ. Имеющийся ввод "полечить" довольно просто. Припаяв на алюминиевую оболочку поводок сечением 70 квадрат меди.

Это внешние сети и забота энергопоставщика (городской сетевой организации).

Да еще: следует выяснить установленную мощность вашего дома. 160 кВт и более - требуется согласование проекта реконструкции в "Ростехназоре". Тогда соблюдение всего ниже перечисленного просто обязательно.

a.varlamov39 написал: суть и нюансы буду оч благодарен хотя бы касаемо ГРЩ и стояков

ВРУ должно быть на два независимых кабельных ввода с защитой плавкими вставками каждого. Для питания стояков, сторонних потребителей, щита собственных нужд должны быть трехполюсные АВ с отключающей способностью от 12,5 кА ("литые" в простонародье или для профи - аналогичные исполнению серии 57ф35) Обязательно наличие ГЗШ и разделение на ней PEN проводников питающих линий. Требуется основная СУП здания. Что это такое можно понять из рис. 1.7.7 ПУЭ-7. Повторное заземление ввода с ЗУ не более 10 Ом. ОПН 0,4 или УЗИП I класса не забудьте...

a.varlamov39 написал: вот вопрос - отводы на хату какие делать если стояк будет 35 - 6 кв мм хватит и какие автоматы ставить перед счетчиками в сторону стояка 32А не больше ? хоть это понять бы

10 мм², С50 желательно 6кА. После счетчика и перед групповыми АВ ВДТ (УЗО) 63/0,1 А на группы розеток АВДТ(диффавтомат) С16/0,03 А. Стояки пятипроводные медью 35-50 мм² или Al 50-70 мм² (что несколько дешевле). Под АВ 3р 125-150А 12,5 кА во ВРУ.

В этажных щитках обязательно предусмотреть раздельные шинки PE и N.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

15.02.2019 в 12:44:59

ПPOPAБ написал: Вопрос в том что: для вашего дома (здания целиком) должна обеспечиваться вторая категория надежности.

ПPOPAБ, при всём уважении к Вам:

"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (утв- Минтопэнерго РФ от 07-07-94 РД 34-20-185-94) (2019) Актуально в 2018 году II. К электроприемникам второй категории относятся:

а) жилые дома с электроплитами, за исключением одно - восьмиквартирных домов;

б) жилые дома высотой 6 этажей и выше с газовыми плитами или плитами на твердом топливе;..."

У ТС 5-ти этажка с газом.

ПPOPAБ написал: Повторное заземление ввода с ЗУ не более 10 Ом.

Не напомните, откуда это число?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.02.2019 в 17:07:31

a.varlamov39 написал: и какие автоматы ставить перед счетчиками в сторону стояка

Оптимально перед счётчиками ставить дифавтоматы. Только принудительная дифзащита на вводе в квартиру может помешать местным кулибиным и джамшутам соединить или обменять местами PE и N внутри квартиры, и тем самым превратить вашу заботливо сделанную TN-C-S в кривую TN-C на уровне всего стояка.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2019 в 17:26:05

СтранникXXI, вы правы от части...

1.2.20. Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.

Можно ли заменить питающий кабель в течении суток ? Конечно же нет... И еще "вишенка на тортик":

14.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#ixzz5fbrV3zaA

То есть "сходняк" (общее собрание собственников МКД) может требовать себе любую категорию надежности.

СтранникXXI написал: Не напомните, откуда это число?

Из необходимости грозозащиты здания...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2019 в 17:31:24

AlexeyL написал: Только принудительная дифзащита на вводе в квартиру может помешать местным кулибиным и джамшутам соединить или обменять местами PE и N внутри квартиры, и тем самым превратить вашу заботливо сделанную TN-C-S в кривую TN-C на уровне всего стояка.

Наличие ВДТ обязательно... Но это:

AlexeyL написал: Оптимально перед счётчиками ставить дифавтоматы.

Спорный вариант.

0
a.varlamov39
a.varlamov39
Новичок

Регистрация: 11.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

15.02.2019 в 17:40:56

AlexeyL написал:

a.varlamov39 написал: и какие автоматы ставить перед счетчиками в сторону стояка

Оптимально перед счётчиками ставить дифавтоматы. Только принудительная дифзащита на вводе в квартиру может помешать местным кулибиным и джамшутам соединить или обменять местами PE и N внутри квартиры, и тем самым превратить вашу заботливо сделанную TN-C-S в кривую TN-C на уровне всего стояка.

AlexeyL, нуууу надеюсь вымутим это - хотелось бы нормальный стояк ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2019 в 18:24:27

a.varlamov39 написал:

  • хотелось бы нормальный стояк ;)

Вам бы хоть питание на дом нормальное завести... Кто и когда измерял его сопротивление изоляции ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

16.02.2019 в 13:48:23

ПPOPAБ написал: Можно ли заменить питающий кабель в течении суток ? Конечно же нет...

Но можно отремонтировать.

ПPOPAБ написал: То есть "сходняк" (общее собрание собственников МКД) может требовать себе любую категорию надежности.

Вам известны случаи, когда такие требования выдвигались и удовлетворялись?

ПPOPAБ написал: Из необходимости грозозащиты здания...

А к какой категории молниезащиты относится обычная пятиэтажка?

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

16.02.2019 в 19:57:24

СтранникXXI написал:

Но можно отремонтировать.

СтранникXXI, Даже лаборатория не приедет ,анадысь в течении 4часов электрики кинули сип по деревьям завели через окно подвале и норм .на доме который я раньше обслуживал такая времянка 10лет провисела .тут 3 категория

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

16.02.2019 в 20:45:40

Борщ написал:

тут 3 категория

Борщ, у ТС тоже.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.02.2019 в 01:47:56

СтранникXXI написал: Но можно отремонтировать.

Скорее нет, чем да.

СтранникXXI написал: Вам известны случаи, когда такие требования выдвигались и удовлетворялись?

Изменение категории надежности электроснабжения владельцем здания - да. Обычное дело. С третьей на первую. Особая - уже за свой счет.

СтранникXXI написал: А к какой категории молниезащиты относится обычная пятиэтажка?

2-й ЕМНИП.