BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121997

12.02.2019 в 14:28:25

oversun написал: Грубо получается на стенки, стяжку и пол 300 кг/м2. На людей и утварь 150. Остальное съедает рекомендуемый запас прочности.

vs

BV написал: собственный вес (плиты) = 300 кг/м2 стяжка + заливные полы = 150 кг/м2 (примерно 6-7 см. мебель + люди = 200 кг/м2 стены/перегородки = 150 кг/м2

Но про нагрузку от стяжки и стен - сказано верно :)

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

12.02.2019 в 14:34:49

oversun, с учётом плиты 800

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

12.02.2019 в 14:43:21

BV,

Откуда Вы черпаете эту чушь?

Как же Вы задрали своей тупостью, BV. Меньше читайте популярную литературу. http://docs.cntd.ru/document/1200127442

0
Anatoliy
Anatoliy
Новичок

Регистрация: 12.05.2014

Истра

Сообщений: 33

12.02.2019 в 15:00:32

По рассчетам получается на одну плиту, на которой можно разместить 5760кг из которых 2160 плита остается 3600кг: 1000 стяжка 456 перегородка 50 керамогранит 10 ламинат Т.е. в целом по плите нормально, но в месте перегородки из 500 оставшихся 456 весит перегородка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121997

12.02.2019 в 15:24:08

oversun написал: BV,

Откуда Вы черпаете эту чушь?

Как же Вы задрали своей тупостью, BV. Меньше читайте популярную литературу. http://docs.cntd.ru/document/1200127442

oversun,

http://docs.cntd.ru/document/1200127442

5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м**)

К Вам простейший вопрос:

Какую арифметическую операцию надо выполнить, чтобы получить расчетную равномерно распределенную нагрузку (С учетом собственного веса плит) из расчетной равномерно распределенный нагрузки (без учета собственного веса плит) если известен собственный вес плит?

Для ответа достаточно написать ВСЕГО 4 СЛОВА.

PS Очень интересно - будет-ли ответ? :)

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

12.02.2019 в 15:50:36

!#[https://youtu.be/qHueqhK2iDk]

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

12.02.2019 в 15:55:34

BV, Все, что нужно знать, плиты выпускаются и маркируются по прочности без учета собственного веса.

Откройте тему "Грамотный консультант научит складывать и вычитать", там и развлекайтесь. А здесь Ваши упражнения по арифметике никому не интересны.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121997

12.02.2019 в 16:04:52

oversun написал: Все, что нужно знать, плиты выпускаются и маркируются по прочности без учета собственного веса.

Я с этим и не спорю :)

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

12.02.2019 в 18:20:55

BV, длину умножить на ширину и отнять вес плиты. Только к чему это?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.02.2019 в 18:41:04

Нужно ли кому либо выделить время read only для изучения правил форума? А именно пункта 4.3.3.5.3.

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

13.02.2019 в 00:43:18

Слова ничего не значат. Даже если есть проектная документация на серию, конкретно в Вашем случае могли быть отклонения от типового проекта, которые конечно были утверждены и отражены в документации. Но где эта документация?

Для справки: в типовой серии 1-515/9Ш по проекту заложены многопустотные плиты перекрытия 220мм. И вот что оказалось:

"Нанял подрядчиков делать ремонт в 9 этажке. Серия 1-515/9Ш, в доме деревянные полы и лаги. Перепад по стяжке (песчанно-бетонная) до 10 см (в зале в углу, в остальном примерно от 4 до 6 см.) Принято считать, что плиты перекрытия домов рассчитаны на нагрузки 800 кгс/м2, говорили все, даже архитекторы, т.е. лей, не бойся, то-же самое говорили и подряжчики (лицензия на ремонт пола имеется). Однако на мою беду нашлась старушка, которая нажаловалась на меня в прокуратуру. Пришлось делать прект и пректное заключение. Проектировщики посмеялись и сделали, однако веселье наше длилось недолго. Проектировщикам пришло письмо от главного архитектора о рассчете несущей способности перекрытий и пришлось искать проект здания. Нашли. Оказалось, что по проекту имеем плиты перерытия 1.143.1-7 (железобетонные сплошные, не пустотки) с нагрузкой 300 (3Т) кгс/м2."

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65390

0