ПPOPAБ написал: В арифметику уже умеете? Тогда 7.1.83. приведите в алгебраический вид.
И что ? Этот дебильный пункт давно нужно выбросить из головы, а древнее как говно мамонта ПУЭ переписать согласно новых документов МЭК.
ПPOPAБ написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.
Да ладно ?
411.3.4 Дополнительные требования для цепей со светильниками в системах TN и TT В помещениях бытового назначения должна быть обеспечена дополнительная защита конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА.
ПPOPAБ написал: ТДМ и ДЭК (дэкрафт) - овощи с одной грядки... Редкое Г
ТДМ это да, дерьмо. ДЭК уже лет 15 не производится. Прежде чем писать такую чушь, сначала узнайте под кем сейчас Декрафт, а он таки уже года 2-3 под Шнейдером, и даже внешне уже выглядит совсем иначе.
ПPOPAБ написал: Не читал, но - осуждаю ! ®© Это же на каком комсомольском собрании деревни вас так научили?
Ой, снова шутки за 300 ? Моножилу вы нормально не опрессуете клещами без храповика.