СтранникXXI, Так и хочется вас ответить,таким способом !#[] УЛЫБНИТЕСЬ :)
18.02.2019 в 15:29:24
СтранникXXI, Так и хочется вас ответить,таким способом !#[] УЛЫБНИТЕСЬ :)
18.02.2019 в 15:30:32
ebf написал: СтранникXXI, Так и хочется вас ответить,таким способом !#[] УЛЫБНИТЕСЬ :)
ebf, улыбнулся :)
18.02.2019 в 15:51:44
не слежу за спором) но вновь повторюсь, что у меня отлично себя 10 мА узо чувствовало себя на всю квартиру целиком (на временном щите, но длительное время). без каких-либо ограничений.
18.02.2019 в 16:18:01
vitya, Ну и хорошо, что уж там...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.02.2019 в 16:23:56
СтранникXXI написал: Вы считаете, что номинальный ток и номинальный дифференциальный ток одно и то же?
Считать я умею... И ваша арифметика - явно за гранью разума. И для чего же дважды в одном предложении повторять именно про ток утечки, если иной вариант не возможен принципиально..?
СтранникXXI написал: Это зависит от типа нагрузки. Даже минимального перекрытия для УЗО может быть достаточно.
И какая-же типа нагрузка на 10 мА насобирается на розеточной группе данной квартиры? Вы можете обосновать какими либо реальными данными необходимость установки дополнительного ВДТ ???
18.02.2019 в 16:33:56
MaSeVi написал: vitya, Ну и хорошо, что уж там...
MaSeVi,
Квартира не офис, только и всего.
Да, ни фига.
18.02.2019 в 16:46:05
ПPOPAБ, Что думаете по результатам измерения сопротивления изоляции древней проводки?
//www.mastergrad.com/forums/t289052-pomogite-s-nominalami-avtomatov-i-ih-harakteristikami/?p=6553337#post6553337
Доп инфо:
ТЗ клиента: "Подшаманить" малой кровью, чтобы не бахнуло до последующего капремонта квартиры - максимум лет через 5. Добавить розеток и пару линий.
BV написал: Встретился один провод с толстой синей оболочкой и внутри изоляция проводников наверное была резиной. Вот там в труху и далеко от открытых концов.
Дополнение: - в труху - только резина внутри, оболочка - в полном порядке. Линия - фаза только на выключатель, и коммутируемая фаза обратно. Заменю, или похороню. Или промеггерю .... что ей будет, замоноличенной, если не трясти ... Все - по согласованию с клиентом.
Думаю все же оставить старую проводку, но обслужить все распайки. Иначе слишком много будет открытой проводки - в т.ч. по потолку.
18.02.2019 в 20:28:20
ПPOPAБ написал:
СтранникXXI написал: Вы считаете, что номинальный ток и номинальный дифференциальный ток одно и то же?
Считать я умею... И ваша арифметика - явно за гранью разума. И для чего же дважды в одном предложении повторять именно про ток утечки, если иной вариант не возможен принципиально..?
СтранникXXI написал: Это зависит от типа нагрузки. Даже минимального перекрытия для УЗО может быть достаточно.
И какая-же типа нагрузка на 10 мА насобирается на розеточной группе данной квартиры? Вы можете обосновать какими либо реальными данными необходимость установки дополнительного ВДТ ???
Я где-то говорил о необходимости дополнительного ВДТ?
Если следовать вышеуказанному правилу расчёта, ДШ 3,5кВтж на одной линии и,скажем, пара обогревателей 2 и 1,5 кВт на другой могут дать утечку примерно 12мА, т.е. больше 10мА.
18.02.2019 в 23:06:20
СтранникXXI написал: Если следовать вышеуказанному правилу расчёта
Не надо путать расчеты с реалити 3-д, в котором все мы здравствуем. :nо: Расчет ведь что такое? Теоретическое допущение, имеющее мало общего с живой и здоровой жизнью. + его еще специально сделали с огроменным стократным запасом от расчетного максимума, чтоб наверняка. :)
Помните же, какое сопротивление изоляции считается в пуэ нормальным, и какое оно в реальной жизни?
18.02.2019 в 23:24:05
Расчет - расчетом, а при реконструкции миллионы квартир со старой проводкой сидят на 1 УЗО. Также не малое количество домов на 1 УЗО от застройщика. Только последнее время стали появляться несколько дифов/УЗО.
Radio написал: реалити 3-д, в котором все мы здравствуем.
И на фразу "При отсутствии данных" кладут с прибором.
PS
Да, есть неточность формулировки. Да, неправильно.
И есть еще нюансы с УЗО тип А.
18.02.2019 в 23:27:45
Radio написал: Помните же, какое сопротивление изоляции считается в пуэ нормальным, и какое оно в реальной жизни?
в большинстве случаев не подмоченной проводки в квартирах - много лучше нормальных значений пуэ. Говорю о том, с чем сталкивался лично..