Привет форумчане. Многоквартирный дом новостройка. 22 этаж 23 этажного дома. Поставил насос Grundfos Comfort 15-14 в систему подачи ГВС на Полотенцесушитель. Без насоса полотенцесушитель не прогревался так как трасса слишком длинная. Схема следующая:

Насос прекрасно работал и обеспечивал быстрый нагрев полотенцесушителя. Через месяц работы насос потек. В сервисе сказали - заводской брак. Заключение - трещина в районе рабочего колеса по сварному шву. Насос бесплатно заменили по гарантии. Новый насос проработал около трех месяцев, после чего насос потек. В сервисе сказали что причина аналогичная и сообщили что больше менять по гарантии не будут. Причина течи скорее всего гидравлический удар с стояке. Посоветовали поставить компенсатор гидроударов. Честно говоря я в это не верю и прошу помощи профессионалов.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2019 в 13:12:29

Nik_77, гидроудары не исключены. Так что возможно сервис и прав, что нужно установить компенсатор гидроударов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

17.02.2019 в 13:55:49

По паспорту насос рассчитан на 10 очков. Думаю запас еще есть до 15. В системе давление 3,5. Один спец предположил, что когда отключают воду и сливают стояк, насос продолжает работать и сильно нагревается. После того как вода поступает в систему из за разного коэффициента теплового расширения мембраны и штока могут образовываться трещины.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2019 в 14:08:05

У меня такой насос потёк на котловой воде под давлением 1,5 атм. Протечка была в месте приварки оси к оболочке. Эта протечка точно была не от сухого хода или гидроудара. У меня есть пара насосов со стёршимися от сухого хода ротором. На крайний случай можем поменяться. При любом исходе стоит поставить на стояк датчик температуры, который отключал бы насос при остывании стояка. П.С. на схеме смущает петля перед насосом. Если труба перед полотенцесушителем в теплоизоляции, можно попробовать установить на подачу в полотенцесушителе трубку-плунжер, поднимающую воду со входа до середины высоты. Гравитационный перепад в полотенцесушителе будет работать насосом с малой производительностью.

0
Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

17.02.2019 в 15:03:57

У меня протечка в том же месте - приварка оси к мембране. Два насоса, с одной и той же проблемой. Петля перед насосом сделана для удобства подключения. Ниже на картинке.

Ремонт уже закончен. Все трубы заделаны.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.02.2019 в 19:18:33

Nik_77 написал: протечка в том же месте - приварка оси к мембране.

Может я не прав, но насос циркуляционный.Там нет мембран....Где течет?

cineman написал: Протечка была в месте приварки оси к оболочке.

Это представляю, что у топика не ясно.....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.02.2019 в 19:27:24

Исполнение Вид в разрезе Пардон схема насоса не вставляется....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

18.02.2019 в 19:37:39

Nik_77 написал: Причина течи скорее всего гидравлический удар с стояке.

Это скорее всего ... фантазии сервиса... потому как при гидроударе такой силы на стояке поотлетали бы вентили не только у Вас...

0
Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

18.02.2019 в 22:52:00

Это схема насоса.

Трещина в месте приварки вала мокрого ротора к мембране. Показал красной точкой. Сегодня получил ответ от службы поддержки грюнфуса. Сказали, что повреждения возможны из за вибрации вала - кавитация либо попадание воздуха. Посоветовали переставить насос так.

Показано зеленым цветом. Гидроудар исключен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

18.02.2019 в 23:40:29

Nik_77 написал: Посоветовали переставить насос так.

из двух вариантов - нижний....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2019 в 18:57:49

BV написал: из двух вариантов - нижний....

И воздухоотводчик на полотенчик...

0