Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

19.02.2019 в 20:02:27

Такой вариант подойдет? Другие сложно будет собрать, так как доступ ограничен смотровым лючком.

На полотенцесушителе есть краны маевского для удаления воздуха.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.02.2019 в 22:08:18

Nik_77 написал: Такой вариант подойдет?

Хуже, чем существующий. Нужно повернуть уголок в верхнем кране вправо на 90 гр. по часовой, чтобы участок от крана до насоса стал горизонтальным. Помимо термостата на трубе нужно подключить насос через механический розеточный таймер, который останавливал бы насос на 15 минут каждый час. Это позволит воздуху выходить из насоса.

0
Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

19.02.2019 в 22:51:04

Что то никак не соображу. Так:

Такой вариант сложно реализуем, так как кран от стояка слишком низко, а смотровое окно расположено высоко.

Или возможно так.

Отличие от начальной схемы- убрать петлю на входе, в которой мог скапливаться воздух. Что касается реле времени, то какое посоветуете? Те, что продаются в Obi подойдут?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.02.2019 в 23:21:05

Nik_77 написал: Что касается реле времени, то какое посоветуете?

Я им сравнительное тестирование не устраивал. У меня нет предпочтений. Тоже и по накладному термостату на трубу. Я всегда использовал термостат от посудомойки (у меня их как грязи). Но существуют специальные накладные термостаты за 1 - 2 тыс. руб., которые я никогда не использовал. Какой нибудь Валтек поищите.

Nik_77 написал: убрать петлю на входе, в которой мог скапливаться воздух.

Убрать петлю, и трубу от крана к насосу сделать с уклоном, по которому воздух мог бы выходить в стояк в паузах.

0
Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

20.02.2019 в 20:29:48

Получил ответ от службы поддержки Grundfos. Насос рекомендуют устанавливать напором в верх. Так лучше выгоняется воздух. Из всех возможных вариантов порекомендовали этот. Стояк у меня уже заделан и доступ через смотровое окно ограничен. Горизонтально установить насос возможности нет.

На выходе насоса пузырьки воздуха будут выгоняться напором в стояк.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.02.2019 в 22:00:08

Nik_77 написал: Получил ответ от службы поддержки Grundfos. Насос рекомендуют устанавливать напором в верх. Так лучше выгоняется воздух. Из всех возможных вариантов порекомендовали этот.

Если ответ получен по электронке, заверьте страничку у нотариуса. Пригодится, когда насос сотрёт ротор, работая насухую.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.02.2019 в 00:03:32

Похоже, ТС удовлетворился рекомендацией местного Грундфоса. Если он соберёт по этой схеме, то при сливе воды из стояка, насос высосет из полотенцесушителя всю воду, даже если будет установлен термодатчик на стояке. А вот новая вода до насоса уже не доберётся, и таймер не поможет

0
Nik_77
Nik_77
Новичок

Регистрация: 17.02.2019

Москва

Сообщений: 8

25.02.2019 в 18:37:42

Коллеги, спасибо всем за консультации. Собрал такую схему.

Установил термостат, который при отключении стояка отключит насос. Термостат настроил на 40С. Так же, для подстраховки поставил реле времени. Каждый час реле отключает насос на 15 мин. Все запустилось без проблем.

0
SERGEY 2709
SERGEY 2709
Новичок

Регистрация: 17.10.2020

Серпухов

Сообщений: 1

17.10.2020 в 12:35:04

Nik_77, ПРИВЕТ! ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ РАБОТАЕТ ЛИ СХЕМА С ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ?

Nik_77 написал: Коллеги, спасибо всем за консультации. Собрал такую схему.

Установил термостат, который при отключении стояка отключит насос. Термостат настроил на 40С. Так же, для подстраховки поставил реле времени. Каждый час реле отключает насос на 15 мин. Все запустилось без проблем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу