Аватар пользователя
levinov89

Местный

Регистрация: 18.02.2019

Москва

Сообщений: 7

18.02.2019 в 11:04:56

Подскажите, будет ли работать слив при таком расположении труб? Другие варианты подведения рассматривались, но давали конечную высоту унитазы в 50+ см

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

18.02.2019 в 11:36:51

levinov89, а для чего так нагородили? Снимайте косой тройник и делайте по-нормальному

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

18.02.2019 в 11:39:13

levinov89 написал: Другие варианты подведения рассматривались,

Кем рассматривались? Кто это делал даже не видел установленных инсталляций.

Найдите сантехника.

0
Аватар пользователя
levinov89

Местный

Регистрация: 18.02.2019

Москва

Сообщений: 7

18.02.2019 в 12:19:35

dmitrovski, по-нормальному это как? Через прямой тройник? Высота унитаза получается 50 см

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

18.02.2019 в 12:52:13

levinov89, прямой тройник ни в коем случае нельзя. У вас совершенно зря сделан верхний горизонтальный участок. Нужно сместить косой тройник влево, и прямо в него вставить черную трубу от инсталляции. Вот примерно так

https://ura-remontu.ru/img/un010.jpg

К слову сказать, эксцентрик-переход на 50мм разверните так, чтобы выход 50мм был в верхней части, если это позволит высота сантехники.

0
Аватар пользователя
levinov89

Местный

Регистрация: 18.02.2019

Москва

Сообщений: 7

18.02.2019 в 13:03:21

bc----, спасибо! Дело в том, что если максимально обрезать черную трубу от инсталляции и сместить максимально возможно косой тройник влево, получается лишних 30 мм высоты и итоговые 50 см высоты унитаза. При варианте как на фото высота унитаза 47 см. Мне важно понять, будет ли корректно работать слив при таком варианте или нет?

0
Аватар пользователя
levinov89

Местный

Регистрация: 18.02.2019

Москва

Сообщений: 7

18.02.2019 в 13:08:25

Это вариант замены рекомендованного здесь ранее параллельного отвода rautitan

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

18.02.2019 в 14:26:03

levinov89, честно говоря, по фото уровни не видны, сложно что-то сказать внятно. Сфоткайте с уровня пола, что ли. Чтобы на фото было видно, что выше чего там находится. Так-то на практике работают и гораздо более кривые схемы, но это не повод так делать. :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.02.2019 в 15:27:11

levinov89, правый тройник - зря на 90 градусов. Остальное формально будет работать, но высота запредельная - надо переделывать.

0
Аватар пользователя
вэл

Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 663

26.02.2019 в 22:18:30

Что значит формально ? Вполне себе рабочая схема.И при полном сливе вся вода без размышлений уйдёт вправо.Высота в 47 см , даже если и без крышки , не такая уж критичная.Но тем не менее попробуйте наклонить тройник на себя.Высота уменьшиться ещё , но инсталляция "отодвинется " от стены.

0
Аватар пользователя
levinov89

Местный

Регистрация: 18.02.2019

Москва

Сообщений: 7

04.03.2019 в 17:55:34

вэл, спасибо! Так и сделаю!

0
Аватар пользователя
StarWind

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

09.04.2019 в 05:17:31

bc---- написал: прямой тройник ни в коем случае нельзя.

исключительно для самообразования, почему нельзя? Не, я могу предположить, что все может складываться, а есть ли нормы? Интересуюсь потому, что иногда есть совсем не очевидные вещи. А прямой тройник с инсталляции в моем случае был бы сильно удобнее.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

09.04.2019 в 08:31:27

levinov89, параллельный тройник даст минус мм 20 вниз. Или тройник 110 67

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

09.04.2019 в 09:23:27

StarWind написал: исключительно для самообразования, почему нельзя?

Потому что стоки с унитаза (а так же с ванны, раковины и т.д.) должны влетать в лежак по косому тройнику, и с разгона уходить в стояк. А не расплескиваться о противоположную стенку трубы, раскидывая содержимое во все стороны. http://www.mastergrad.com/forums/t38413-problemy-s-trapom/?p=6582864#post6582864

0