sharp777
sharp777
Новичок

Регистрация: 19.02.2019

Москва

Сообщений: 4

19.02.2019 в 10:55:49

Здравствуте! Хочу спросить, можно ли оставить такую разводку ХВС и ГВС, делал сам, возможно что-то где-то не учел. Стоят обратные клапаны ITAP, фильтры VT.389.N.04, редуктор VT.085.N.0407, второй еще не привезли. После редуктора будут коллекторы FAR, еще не смонтированы. Еще не хватает консоли для крепения труб, также не доехала. Фото ниже.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2019 в 16:54:46

VT.389.N.04 - крайне сомнительные железяки, с никакущей фильтрацией (250 микрон против 100 у нормальных) и двумя сетками, между которыми будет намертво набиваться мусор.

0
sharp777
sharp777
Новичок

Регистрация: 19.02.2019

Москва

Сообщений: 4

19.02.2019 в 17:18:26

А если не брать в расчет фильтры и редукторы, сам такой монтаж допустим? Только на резьбовых фитингах, перемычка только из крана и америнканки и прочее? Все трубы скртились свободно, не в натяг.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2019 в 17:51:47

sharp777, нужно закрепить это всё кронштейнами к стене.

0
sharp777
sharp777
Новичок

Регистрация: 19.02.2019

Москва

Сообщений: 4

19.02.2019 в 17:54:13

Да, кройнштейны будут, еще не доехали. Вопорс в том что много видел что делают металопластом, медными трубами и прочим, на резьбе никто не делает, почему?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11248

19.02.2019 в 22:12:56

sharp777 написал: на резьбе никто не делает, почему?

Значит не там смотрели, лично я всегда только на резьбе и жёстко собираю узлы ввода.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.02.2019 в 23:51:52

sharp777, на резьбе делают многие приличные мастера. Медью - тоже нормально и дешевле, чем немецкие бронзовые фитинги :) А вот МП в узле ввода - это конечно днище.

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

20.02.2019 в 15:59:29

А вот МП в узле ввода - это конечно днище. можно в двух словах почему это плохо?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.02.2019 в 22:57:00

Александр32, потому что главная задача узла ввода - обеспечить нормальные давление и напор для водоснабжения квартиры. А ключевая особенность МП - огромные заужения в каждом его фитинге. Что на давлении никак не скажется, а вот на напоре при водоразборе...

0
sharp777
sharp777
Новичок

Регистрация: 19.02.2019

Москва

Сообщений: 4

22.02.2019 в 10:56:50

Спасибо, буду доделывать.

0