В закрытом металлическом слаботочном щитке (20x30 или 30x40) размещен роутер, может быть пара блоков питания, некие фигульки на батарейках, коммутация тв, интернета. Охлаждение через стенки в воздух и заднюю стенку на бетонное основание.

Есть ли решения в виде автономных энергонезависимых блоков реагирующих на перегрев и гасящих возможное пламя в небольшом замкнутом пространстве?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

20.02.2019 в 14:40:31

Есть. Самосрабатывающие порошковые огнетушители. В том числе на форуме есть тема с продажей огнетушителей Bontel

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

20.02.2019 в 15:05:08

BV, спасибо за ключевое слово, уже что-то. Защищаемый объем великоват, конечно, и сама капсула половину щитка займет. Интересно, можно ли найти совмещенное устройство типа терморасцепителя - двухполюсник на питание совмещенный с порошковой капсулой. При детектировании возгорания рубит питание и выбрасывает гасящую смесь. Обычный автомат защиты и не сработает, если нет КЗ и перегрузки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

20.02.2019 в 15:45:25

Мишутк написал: Обычный автомат защиты и не сработает, если нет КЗ и перегрузки.

  1. Для электрических цепей существуют термо-токовые предохранители, самовосстанавливающиеся и нет. Часто устанавливаются в обмотки блоков питания и двигателей.
  2. Существуют таблетки - термоконтакты на разную температуру. Используются в быт технике - кофемашинах, обогревателях и тд. Таблетку - можете прикрутить к УЗО (колхоз, но работает), либо (правильнее) к механизму независимого расцепления, который устанавливается на АВ. (сбоку АВ плашмя - получается единый блок) Такие механизмы часто используются в цепях питания вентиляции, кондиционирования для аварийного отключения по АВАРИИ - ПОЖАРУ

Мишутк написал: Интересно, можно ли найти совмещенное устройство типа терморасцепителя - двухполюсник на питание совмещенный с порошковой капсулой.

Ищите :) Такого не знаю.

Еще - по пожарке есть толковый магазин - "магазин 01" - туда можно звонить и консультироваться PS Вместо "спасибо" - можете просто нажать кнопочку - "Это полезно" :)

0
Аватар пользователя
Roma vit

Местный

Регистрация: 24.02.2019

Москва

Сообщений: 1

24.02.2019 в 12:34:53

Мишутк, есть огнетушащий пакет найду фото приложу

0
Аватар пользователя
Vladimirnt

Местный

Регистрация: 26.03.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1

26.03.2019 в 16:12:54

BV написал: Есть. Самосрабатывающие порошковые огнетушители. В том числе на форуме есть тема с продажей огнетушителей Bontel

BV, Порошковые огнетушители в данном случае не подходят так как после тушения порошком восстановить вентиляторы и остальные части электроники будет проблематично . Порошок не вычищается толком. Он хорош только для тушения горюче-смазочных материалов. В огнетушителях Bontel применяетя вода с присадками ,сам их лично вскрывал и смотрел состав. Так что так же не подойдёт. Смотрите аэрозольные и газовые модули

0
Аватар пользователя
id21649635

Местный

Регистрация: 04.04.2019

Москва

Сообщений: 2

04.04.2019 в 23:53:15

А пиростикеры чем не нравятся?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

09.04.2019 в 19:51:00

Vladimirnt написал: Смотрите аэрозольные и газовые модули

АГС-?

0
Аватар пользователя
L_Ruslan

Местный

Регистрация: 22.08.2018

Москва

Сообщений: 10

09.04.2019 в 21:19:38

Из автономного пожаротушения могу рекомендовать Фог пластины, АГС, параболы, K5 SAFETY PATCH. Подбираются в зависимости от объема вашего щитка. https://alarm01.ru/gazovoe-pozharotushenie/

0
Аватар пользователя
viksh72

Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

12.04.2019 в 09:37:42

Погуглите: Допинг-2-02Т

Девайс разрабатывался конкретно для шитов электрики и слаботочки.

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

12.04.2019 в 09:57:21

Vladimirnt написал: сам их лично вскрывал и смотрел состав