25.02.2019 в 03:03:39

Уважаемые форумчане! Хочу заменить ввод. Как понимаю, придётся подключаться к стоякам через "орехи", от них на счётчик, от счётчика на двухполюсный автомат, и, уже от него, в квартиру. Такая схема верная? Если да, то какие орехи посоветуете? Знакомый электрик, не глядя, посоветовал взять сжим 733, но мне на глаз кажется, что в стояке 7 жил по ~10мм2, то есть нужно что-то другое. Фото стояков прикладываю.

Чем лучше соединять орехи со счётчиком и счётчик с АВ? Кабель до квартиры будет ВВГ 3х10,ещё купил многопроволочный ПУГВ 1х10. Им, обжатым, или ВВГ использовать? И, да, хочу защитный проводник на стояк N соединить. Ибо все шинки в щите в ужасном состоянии.

Значит, два ореха на стояк N? P. S. Совсем не электрик, но, глядя как работали у родственников, понимаю, что во всём надо разобраться самому.

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 03:11:52

Забыл написать, счётчик стоит вот такой

Стоит его заменить "за компанию" или пускай трудится дальше?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.02.2019 в 04:10:49

С этими фотографиями можно смело идти к мастеру электриков , пригрозив жалобой в вышестоящие инстанции. Отгорание нуля на этаже не за горами.Да и не только нуля, тут все надо переделывать. но эт я что то размечтался :o

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 04:30:52

volchenok, об этом можно только мечтать. Пару лет назад горел щит над нами, два расчёта тушили. У нас просто искрит частенько. Звонил в ЖЭУ, оставлял заявки - воз и ныне там.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.02.2019 в 06:12:43

Rostov написал: подключаться к стоякам через "орехи", от них на счётчик, от счётчика на двухполюсный автомат, и, уже от него, в квартиру. Такая схема верная?

Rostov, нет, автомат должен стоять до счётчика.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

25.02.2019 в 07:00:21

Защиту от перенапряжения поставьте, себе хотя бы. Узм 51. Стояки очень веселые....

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 10:01:45

MrGalaxy, принято. elcin, уже закупил УЗМ-51М.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2019 в 10:14:03

Rostov написал: Кабель до квартиры будет ВВГ 3х10,ещё купил многопроволочный ПУГВ 1х10.

То есть с запасом? Дом какого года?

Rostov написал: что в стояке 7 жил по ~10мм2

Лимоний?

Rostov написал: Чем лучше соединять орехи

Если таким

ссылка

Rostov написал: Стоит его заменить "за компанию" или пускай трудится дальше?

По правилам счётчик работает по сроку поверки, на фото счётчик, у которого срок поверки 7 лет. Плюс отсутствие второго тарифа.

Rostov написал: об этом можно только мечтать.

Rostov написал: Звонил в ЖЭУ, оставлял заявки - воз и ныне там.

Пишите заяву в ГЖИ или в прокуратуру с формулировкой не качественная эксплуатация Вашей собственности. У нас так мужик с УК бабло стрёс.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 12:15:16

megrad написал: То есть с запасом? Дом какого года?

Да, планирую вводной автомат на 40А. Дом начала 80-хх.

megrad написал: Лимоний?

Он самый.

megrad написал: По правилам счётчик работает по сроку поверки, на фото счётчик, у которого срок поверки 7 лет. Плюс отсутствие второго тарифа.

Разглядывал - дат на пломбах нет. Видимо, менять не надо, если правильно вас понял.

megrad написал: У нас так мужик с УК бабло стрёс.

В свою пользу? Это кроме устранения нарушений? Вообще вряд ли этим займусь - мне проще самому как-то. Но за совет благодарю, может быть, воспользуюсь.

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

25.02.2019 в 12:27:12

megrad написал: Если таким

РБП-35 - центральная жила - до 35мм2, 4 боковые жилы - до 6мм2. Есть подозрение, что стояк 70мм2, ответвление одно - 10мм2.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

25.02.2019 в 13:07:28

Rostov написал: Да, планирую вводной автомат на 40А. Дом начала 80-хх.

Чтобы и стояк дожечь , наверняка . Дом небось с газом ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2019 в 15:57:47

Rostov написал: планирую вводной автомат на 40А.

Уточняйте разрешённую мощность. дом с газом?

Rostov написал: Разглядывал - дат на пломбах нет.

На самом счётчике есть дата изготовления...

Rostov написал: Видимо, менять не надо, если правильно вас понял.

То есть второй тариф не интересен?

Rostov написал: В свою пользу?

Естественно. Осознайте - Вы собственник, который нанял УК для обслуживания своей собственности. НО судя по состоянию щита, Ваши средства разворовываются. Уточните в УК, когда планируется капитальный ремонт стояков.

Rostov написал: Есть подозрение, что стояк 70мм2, ответвление одно - 10мм2.

Уточните, получите копию проекта в УК.

Rostov написал: РБП-35

Есть РБП 95. Если всё таки "орех", то я бы взял болтовой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.02.2019 в 16:12:54

Rostov написал: И, да, хочу защитный проводник на стояк N соединить

Не надо, если жить хотите.

Rostov написал: Да, планирую вводной автомат на 40А. Дом начала 80-хх.

Какие 40А ?? На квартиры с газовыми плитами не больше 25А.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

26.02.2019 в 04:57:59

megrad написал: Уточняйте разрешённую мощность. дом с газом?

С газом.

megrad написал: На самом счётчике есть дата изготовления...

В правом нижнем углу можно прочитать Москва 2004 - это оно?

megrad написал: То есть второй тариф не интересен?

Можно поставить двухтарифный? Как-то не задумывался. Спасибо за наводку. Поищу инфу о преимуществах.

megrad написал: Уточните в УК, когда планируется капитальный ремонт стояков.

Узнавал у старшей дома. Не раньше 10 лет. А т.к. лифты всем меняли вне очереди, то всё остальное должны были подвинуть ещё лет на 5-10.

megrad написал: Есть РБП 95. Если всё таки "орех", то я бы взял болтовой.

РБП кажутся громоздкими, их к чему-то крепить надо и стояк туда заводить, как я понял. Ещё отводов у них 4. А мне, вроде по одному отводу надо. Может какой-нибудь у859муз или есть альтернатива получше из орехов? Если что ногами не пинайте :)

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

26.02.2019 в 05:05:26

Vadim 161 написал: Не надо, если жить хотите.

Почитал про зануление тут, на форуме, где вывод был такой: класть по квартире трёхпроводку, подключать защитный проводник к N в этажном щите, а в квартире защитный проводник заизолировать во всех розетках. И ждать реконструкции всей системы в подъезде. Вроде так верно?

Vadim 161 написал: Какие 40А ?? На квартиры с газовыми плитами не больше 25А.

Вот это будет грусть-печаль, если так. Вообще у нас на каждую квартиру идёт 3 линии, в этажном щите у всех по 3 автомата: 16А, 16А и 25А. Не исключено, что номиналы этих АВ - самодеятельность жильцов. Особенно 25А меня смущает. Но даже если там раньше, от застройщика были АВ (или пробки?) на 10А, 10А и 10А - в сумме уже 30 получается. Не могли же там стоять ещё слабее автоматы для 2,5 мм2 алюминия?

0