27.02.2019 в 23:24:13
Застройщик выполнил отопление в новостройке горизонтальной двухтрубной подводкой из сшитого полиэтилена и отводами через тройники к радиаторам отопления. Все трубы проложены по перекрытию, соответственно вместе с тройниками будут залиты стяжкой. Насколько это надежно? Как можно доверять таким соединениям? На некоторых тройниках просматривается зазор между ободком тройника и обжимной гильзой. Это допускается? Представитель застройщика утверждает, что все там нормально. Что скажите форумчане?
27.02.2019 в 23:47:26
kvi1006 написал: Насколько это надежно?
Натригода...3 года - вроде минимальный срок гарантийных обязательств от застройщика Плохо все, надо переделывать. Самое самое дешевое, что только можно. И смонтировано самыми дешевыми рабочими
28.02.2019 в 00:20:24
kvi1006, наверно и трубы проложил прямыми линиями? :)
28.02.2019 в 03:12:53
kvi1006, Нормально, только перед заливкой укутать соединения. Труба правда не фонтан, от сшитого полиэтилена там одно название. Я такие трубы переделывал на Рехау и коллекторную разводку. Эта что у вас текла при малейшей подвижке. Но тут вопрос финансирования.
28.02.2019 в 11:19:49
BV написал: kvi1006, наверно и трубы проложил прямыми линиями? :)
BV, прямыми линиями? Что значит прямыми линиями? Вход трассы под дверью, а далее по кругу ответвлениями к радиаторам.
28.02.2019 в 11:27:24
kvi1006, менять однозначно, тройники в стяжке от застройщика откровенное зло. Есть примеры протечек на них. Если что обращайтесь.
28.02.2019 в 14:23:22
kvi1006, прямыми линиями - значит по прямой, кратчайшей траекторией. Что потом приводит к срыву трубы с фитингов.
28.02.2019 в 14:29:48
Mazayac, а если по радиусу, не сорвёт? Ведь труба в стяжке как тросовый привод.
28.02.2019 в 14:38:57
ALPIC, если рассматривать трубу между двух неподвижных точек, уложенную углом/по радиусу - то при наличии на ней теплоизоляции получится Г-образный компенсатор, всё ОК. По уму все подобные участки должны рассчитываться и "снабжаться" соответствующими средствами компенсации тепловых деформаций (помещаться в теплоизоляцию, укладываться змейками, поворотами и пр.).
28.02.2019 в 14:42:13
Mazayac, Да, уже допёрло, спасибо , тут ключевое - изоляция + непрямая линия. Интересно, а как в этом смысле дела у тёплых полов?
28.02.2019 в 14:51:12
ALPIC, важно чтобы трубы не тёрлись о арматуру сетку и тд