Аватар пользователя
NeonFlash

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

28.02.2019 в 19:10:05

Подготовил схему для квартиры 50 кв м с кухней гостиной, спальней и детской. На вводе от щитка идет 10 мм2. Кабель приходит в счетчик. От счетчика кабель поступает на УЗМ, а УЗМ питает двухполюсный автомат (откл всех линий, кроме неотключаемых) и УЗО неотключаемых линий. Далее уже по цветовым маркировка каждая группа УЗО питает свою линию.

Из автоматики:

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2019 в 19:35:29

Автоматы с характеристикой В в новостройках нахрен не нужны. Кабель 4кв на духовой шкаф - мягко говоря излишне, для любого бытового духового шкафа достаточно кабеля 3x2,5 и АВ С16. 2 УЗО можно спокойно выкинуть из схемы, раскидав 12 линий под 3 УЗО, на две неотключайки ставить одно УЗО глупость (впрочем как и сами неотключайки), либо вообще без диф защиты, либо ставьте на них отдельные дифы, а лучше вообще уберите нафиг эти неотключайки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.02.2019 в 20:01:54

NeonFlash, 5 УЗО - это лихо. Автомат на свет ванной - жирно. Как Вам уже писали 3-х УЗО за гланды, равно, как на ДШ 2,5 кв.мм и АВ - 16А. Рубильник заменить на 50А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2019 в 20:09:33

NeonFlash,

Vadim 161 написал: в новостройках

А это точно новостройка?

NeonFlash написал: УЗМ питает двухполюсный автомат

:applause: NeonFlash, дом какого года? Посудомой, сигналку, индикацию напряжения планируете? Жилые помещения - это освещение? Тогда почему под одним УЗО и почему нельзя разнести под другие УЗО? На кухню 2 бы линии на розетки: типа розетки фартука и всё остальное.

Vadim 161 написал: глупость (впрочем как и сами неотключайки),

Если Вы этим не пользуетесь, это не значит что кому то не надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
NeonFlash

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

28.02.2019 в 20:10:54

MaSeVi, автомат на 50А отключится от 1,13 номинала до 1,45 при токах 56,5А и 72,5А соответственно. А кабель 10 мм2 выдерживает 66А. Именно потому автомат выбран на 40А, который гарантированно срабатывает от 45,2А до 58А.

megrad, дому 5 лет. Посудомойка уже включена в схему. Индикация напряжения отражается на УЗМ. Сигналку не планирую. Жилые помещения - это гостиная, спальня и детская. Освещение разбито на 3 контура. 1 контур - жилые+кухня, 2 контур - СУ и ванная, 3 контур - коридор и лоджия (входят в неоткл группу).

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.02.2019 в 20:13:32

NeonFlash, ну хорошо что подготовили , жестоко конечно , ну уж как смогли . :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2019 в 20:18:01

megrad написал: Если Вы этим не пользуетесь, это не значит что кому то не надо.

А нахрена этим пользоваться ? Пустые розетки опасней вечно работающего холодильника ?

megrad написал: А это точно новостройка?

А по счетчику в квартире и вводной десятке не видно, да ? Да даже в любом старом доме с электроплитам не может быть ТКЗ меньше 500А.

NeonFlash написал: А кабель 10 мм2 выдерживает 66А

Мда...

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.02.2019 в 20:18:50

NeonFlash написал: А кабель 10 мм2 выдерживает 66А.

Хоть бы раз узреть в квартире такой ток ... :( увы мне , коэфф. одновременн... а , не важно , как говорит MaSeVi - Собирайте ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
NeonFlash

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

28.02.2019 в 20:19:29

Vadim 161, вас можно охарактеризовать только так: "Грубый, но справедливый".

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2019 в 20:24:58

NeonFlash написал: А кабель 10 мм2 выдерживает 66А.

Зачем говорить о том чего не знаете :confused: 10мм кабель может держать 73-91А в течении ЧАСА :scare

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.02.2019 в 20:26:26

NeonFlash написал: автомат на 50А отключится от 1,13 номинала до 1,45 при токах 56,5А и 72,5А соответственно. А кабель 10 мм2 выдерживает 66А. Именно потому автомат выбран на 40А, который гарантированно срабатывает от 45,2А до 58А.

Не читайте всякой чуши на ночь глядя.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2019 в 20:26:54

NeonFlash написал: вас можно охарактеризовать только так: "Грубый, но справедливый".

Вот и родственники мне точно так же говорят...

А вообще, если Вас так удивило мое несогласие с вводным АВ 40А при кабеле 10кв, то можете полистать ГОСТР 50571.4.43-2012. Мы же даем Вам советы подкрепленные не только практикой, но и нормативными документами.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
NeonFlash

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Пермь

Сообщений: 23

28.02.2019 в 20:30:32

Vadim 161, а по допустимым токам для кабелей есть НД? Везде разная инфа, будь то сайты производителей ВВГ НГ и ПУЭ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

28.02.2019 в 20:40:46

NeonFlash написал: а по допустимым токам для кабелей есть НД

Есть ещё и такие понятия, как коэффициент спроса и коэффициент одновремености. Вас же не удивляет, что при наличии техники, например киловатт на 20000, Вам выделено порядка 11000 Вт...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2019 в 20:41:47

NeonFlash написал: а по допустимым токам для кабелей есть НД?

Конечно. ГОСТ-Р 50571.5.52-2011 таблицы 52.2 - 52.13

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу