28.02.2019 в 19:10:05
Подготовил схему для квартиры 50 кв м с кухней гостиной, спальней и детской. На вводе от щитка идет 10 мм2. Кабель приходит в счетчик. От счетчика кабель поступает на УЗМ, а УЗМ питает двухполюсный автомат (откл всех линий, кроме неотключаемых) и УЗО неотключаемых линий. Далее уже по цветовым маркировка каждая группа УЗО питает свою линию.
Из автоматики:
28.02.2019 в 19:35:29
Автоматы с характеристикой В в новостройках нахрен не нужны. Кабель 4кв на духовой шкаф - мягко говоря излишне, для любого бытового духового шкафа достаточно кабеля 3x2,5 и АВ С16. 2 УЗО можно спокойно выкинуть из схемы, раскидав 12 линий под 3 УЗО, на две неотключайки ставить одно УЗО глупость (впрочем как и сами неотключайки), либо вообще без диф защиты, либо ставьте на них отдельные дифы, а лучше вообще уберите нафиг эти неотключайки.
Грубый, но справедливый
28.02.2019 в 20:01:54
NeonFlash, 5 УЗО - это лихо. Автомат на свет ванной - жирно. Как Вам уже писали 3-х УЗО за гланды, равно, как на ДШ 2,5 кв.мм и АВ - 16А. Рубильник заменить на 50А
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.02.2019 в 20:09:33
NeonFlash,
Vadim 161 написал: в новостройках
А это точно новостройка?
NeonFlash написал: УЗМ питает двухполюсный автомат
:applause: NeonFlash, дом какого года? Посудомой, сигналку, индикацию напряжения планируете? Жилые помещения - это освещение? Тогда почему под одним УЗО и почему нельзя разнести под другие УЗО? На кухню 2 бы линии на розетки: типа розетки фартука и всё остальное.
Vadim 161 написал: глупость (впрочем как и сами неотключайки),
Если Вы этим не пользуетесь, это не значит что кому то не надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.02.2019 в 20:10:54
MaSeVi, автомат на 50А отключится от 1,13 номинала до 1,45 при токах 56,5А и 72,5А соответственно. А кабель 10 мм2 выдерживает 66А. Именно потому автомат выбран на 40А, который гарантированно срабатывает от 45,2А до 58А.
megrad, дому 5 лет. Посудомойка уже включена в схему. Индикация напряжения отражается на УЗМ. Сигналку не планирую. Жилые помещения - это гостиная, спальня и детская. Освещение разбито на 3 контура. 1 контур - жилые+кухня, 2 контур - СУ и ванная, 3 контур - коридор и лоджия (входят в неоткл группу).
28.02.2019 в 20:13:32
NeonFlash, ну хорошо что подготовили , жестоко конечно , ну уж как смогли . :sorry:
И это пройдёт ...
28.02.2019 в 20:18:01
megrad написал: Если Вы этим не пользуетесь, это не значит что кому то не надо.
А нахрена этим пользоваться ? Пустые розетки опасней вечно работающего холодильника ?
megrad написал: А это точно новостройка?
А по счетчику в квартире и вводной десятке не видно, да ? Да даже в любом старом доме с электроплитам не может быть ТКЗ меньше 500А.
NeonFlash написал: А кабель 10 мм2 выдерживает 66А
Мда...
Грубый, но справедливый
28.02.2019 в 20:18:50
NeonFlash написал: А кабель 10 мм2 выдерживает 66А.
Хоть бы раз узреть в квартире такой ток ... :( увы мне , коэфф. одновременн... а , не важно , как говорит MaSeVi - Собирайте ...
И это пройдёт ...
28.02.2019 в 20:19:29
Vadim 161, вас можно охарактеризовать только так: "Грубый, но справедливый".
28.02.2019 в 20:24:58
NeonFlash написал: А кабель 10 мм2 выдерживает 66А.
Зачем говорить о том чего не знаете :confused: 10мм кабель может держать 73-91А в течении ЧАСА :scare
28.02.2019 в 20:26:26
NeonFlash написал: автомат на 50А отключится от 1,13 номинала до 1,45 при токах 56,5А и 72,5А соответственно. А кабель 10 мм2 выдерживает 66А. Именно потому автомат выбран на 40А, который гарантированно срабатывает от 45,2А до 58А.
Не читайте всякой чуши на ночь глядя.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.02.2019 в 20:26:54
NeonFlash написал: вас можно охарактеризовать только так: "Грубый, но справедливый".
Вот и родственники мне точно так же говорят...
А вообще, если Вас так удивило мое несогласие с вводным АВ 40А при кабеле 10кв, то можете полистать ГОСТР 50571.4.43-2012. Мы же даем Вам советы подкрепленные не только практикой, но и нормативными документами.
Грубый, но справедливый
28.02.2019 в 20:30:32
Vadim 161, а по допустимым токам для кабелей есть НД? Везде разная инфа, будь то сайты производителей ВВГ НГ и ПУЭ.
28.02.2019 в 20:40:46
NeonFlash написал: а по допустимым токам для кабелей есть НД
Есть ещё и такие понятия, как коэффициент спроса и коэффициент одновремености. Вас же не удивляет, что при наличии техники, например киловатт на 20000, Вам выделено порядка 11000 Вт...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.02.2019 в 20:41:47
NeonFlash написал: а по допустимым токам для кабелей есть НД?
Конечно. ГОСТ-Р 50571.5.52-2011 таблицы 52.2 - 52.13
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.