StanislavNNov написал:
Среди прочего сильно напрягают складки внутри воздуховодов от поворотных вставок. Фото прикладываю. Опасаюсь сильного сопротивления, шума и скопления пыли.
Раслабтесь, такого криминала чтобы все переделывать не видно.
Это всего лишь культура монтажа.
99% то что у монтажников не было ниппелей или же им проще было сделать гармошку чтобы загнать одну деталь в другу.
ДА, это создаст некое сопротивление воздуху, потери на которые Вы маловероятно что замените
ДА, это неправильно сделано
ДА, эти места хорошие сборники пыли, при условии что Вы фильтры не меняете. Будете менять во время при их загрязнении почти никакой пыли не будет. Если только самая мелкая фракция которую неспособен удержать фильтр
ДА, это источник некоего шума. Но если Вам правильно посчитали сечения то Вы разницы не услышите.
На монтажников можно "наехать" чтобы такой фигни не делали. НО чтобы все переделывать - такой проблемы бы не делал ...
StanislavNNov написал:
Нанял профессионалов и ни как не ожидал такого на выходе. вообще уголки вроде правильные лежат на объекте...
Вся фасонка сделана нормально. Даже видно что и ниппеля есть. Значит им или лень их ставить была или не того калибра то что на фото и необходимой не было или брак ниппеля. (он должен на 1-2 мм быть посадочным диаметром меньше. Встречал такое, катали ниппеля такого же диаметра как и отводы/переходы)
КАТРАН написал:
Штампованные отводы более правильно сделаны,выглядят так
Сделаны правильно но бывают места когда нем места чтобы их поставить ...