Аватар пользователя
StanislavNNov

Местный

Регистрация: 21.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

02.03.2019 в 14:11:38

#6563601

Идет монтаж воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции в квартире. Среди прочего сильно напрягают складки внутри воздуховодов от поворотных вставок. Фото прикладываю. Опасаюсь сильного сопротивления, шума и скопления пыли.

Подскажите пожалуйста, допустимо ли такое или требовать применение другого типа соединений и изгибов?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.03.2019 в 04:27:26

#6564077

StanislavNNov, Несмотря на кажущуюся некрасивость и неаккуратность ничего страшного в этом нет. Сопротивление будет,но очень маленькое,им можно пренебречь,шум может появится,если Вы неправильно рассчитали сечение воздуховодов и скорость воздуха в нем превысит 5 метров в секунду,пыль там может скопиться,если у Вас вообще не работает фильтр в Вашей приточке,если фильтр есть и он работает пыли там браться неоткуда. Если хотите чтобы все было плавно нужно покупать более дорогие,штампованные уголки или вообще пластиковые,там все плавнее.

0
Аватар пользователя
StanislavNNov

Местный

Регистрация: 21.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

03.03.2019 в 10:59:43

#6564257

КАТРАН написал: StanislavNNov, Несмотря на кажущуюся некрасивость и неаккуратность ничего страшного в этом нет. Сопротивление будет,но очень маленькое,им можно пренебречь,шум может появится,если Вы неправильно рассчитали сечение воздуховодов и скорость воздуха в нем превысит 5 метров в секунду,пыль там может скопиться,если у Вас вообще не работает фильтр в Вашей приточке,если фильтр есть и он работает пыли там браться неоткуда. Если хотите чтобы все было плавно нужно покупать более дорогие,штампованные уголки или вообще пластиковые,там все плавнее.

КАТРАН, а я ни кого не ограничивал в стоимости воздуховодов. Нанял профессионалов и ни как не ожидал такого на выходе. вообще уголки вроде правильные лежат на объекте...

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

03.03.2019 в 12:50:35

#6564362

все будет нормалды у вас пока что видимо проблем нет раз вы заморачиваетесь

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.03.2019 в 23:13:28

#6564893

StanislavNNov, Штампованные отводы более правильно сделаны,выглядят так

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

04.03.2019 в 10:23:51

#6565124

StanislavNNov написал: Среди прочего сильно напрягают складки внутри воздуховодов от поворотных вставок. Фото прикладываю. Опасаюсь сильного сопротивления, шума и скопления пыли.

Раслабтесь, такого криминала чтобы все переделывать не видно. Это всего лишь культура монтажа. 99% то что у монтажников не было ниппелей или же им проще было сделать гармошку чтобы загнать одну деталь в другу.

ДА, это создаст некое сопротивление воздуху, потери на которые Вы маловероятно что замените ДА, это неправильно сделано ДА, эти места хорошие сборники пыли, при условии что Вы фильтры не меняете. Будете менять во время при их загрязнении почти никакой пыли не будет. Если только самая мелкая фракция которую неспособен удержать фильтр ДА, это источник некоего шума. Но если Вам правильно посчитали сечения то Вы разницы не услышите.

На монтажников можно "наехать" чтобы такой фигни не делали. НО чтобы все переделывать - такой проблемы бы не делал ...

StanislavNNov написал: Нанял профессионалов и ни как не ожидал такого на выходе. вообще уголки вроде правильные лежат на объекте...

Вся фасонка сделана нормально. Даже видно что и ниппеля есть. Значит им или лень их ставить была или не того калибра то что на фото и необходимой не было или брак ниппеля. (он должен на 1-2 мм быть посадочным диаметром меньше. Встречал такое, катали ниппеля такого же диаметра как и отводы/переходы)

КАТРАН написал: Штампованные отводы более правильно сделаны,выглядят так

Сделаны правильно но бывают места когда нем места чтобы их поставить ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
StanislavNNov

Местный

Регистрация: 21.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 8

08.03.2019 в 13:04:13

#6568307

Ким написал:

StanislavNNov написал: Среди прочего сильно напрягают складки внутри воздуховодов от поворотных вставок. Фото прикладываю. Опасаюсь сильного сопротивления, шума и скопления пыли.

Раслабтесь, такого криминала чтобы все переделывать не видно. Это всего лишь культура монтажа. 99% то что у монтажников не было ниппелей или же им проще было сделать гармошку чтобы загнать одну деталь в другу.

ДА, это создаст некое сопротивление воздуху, потери на которые Вы маловероятно что замените ДА, это неправильно сделано ДА, эти места хорошие сборники пыли, при условии что Вы фильтры не меняете. Будете менять во время при их загрязнении почти никакой пыли не будет. Если только самая мелкая фракция которую неспособен удержать фильтр ДА, это источник некоего шума. Но если Вам правильно посчитали сечения то Вы разницы не услышите.

На монтажников можно "наехать" чтобы такой фигни не делали. НО чтобы все переделывать - такой проблемы бы не делал ...

StanislavNNov написал: Нанял профессионалов и ни как не ожидал такого на выходе. вообще уголки вроде правильные лежат на объекте...

Вся фасонка сделана нормально. Даже видно что и ниппеля есть. Значит им или лень их ставить была или не того калибра то что на фото и необходимой не было или брак ниппеля. (он должен на 1-2 мм быть посадочным диаметром меньше. Встречал такое, катали ниппеля такого же диаметра как и отводы/переходы)

КАТРАН написал: Штампованные отводы более правильно сделаны,выглядят так

Сделаны правильно но бывают места когда нем места чтобы их поставить ...

Ким, так и есть. в некоторых местах гармошка вместо нипелей. договорились, что в этих местах переделают. сегодня поеду проверять

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу