Serpiph, Если оценить сопротивление соединений внутри квартиры - на предмет грубых косяков - пойдет. Но это совсем не то, тк сопротивление петли - до трансформатора подстанции, и определяет

  • надежность срабатывания АВ при КЗ
  • максимальный ток КЗ который может оказаться больше возможностей АВ - например АВ на 3000А, а ток КЗ 5000А (в новостройках - реально)

многие приборы учитывают полное сопротивление петли, некоторые замеряют на приличном токе.

И в общем то кроме сопротивления изоляции, прогрузки АВ, срабатывания УЗО - относится к основным протоколам при контроле электроустановки.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

12.03.2019 в 13:40:43

BV написал: Serpiph, Если оценить сопротивление соединений внутри квартиры - на предмет грубых косяков - пойдет. Но это совсем не то, тк сопротивление петли - до трансформатора подстанции, и определяет

  • надежность срабатывания АВ при КЗ
  • максимальный ток КЗ который может оказаться больше возможностей АВ - например АВ на 3000А, а ток КЗ 5000А (в новостройках - реально)

многие приборы учитывают полное сопротивление петли, некоторые замеряют на приличном токе.

И в общем то кроме сопротивления изоляции, прогрузки АВ, срабатывания УЗО - относится к основным протоколам при контроле электроустановки.

BV, спасибо за информацию, тогда надо будет приглядеться к этим устройствам поближе. Я исходил из того, что мне нужно оценить свои собственные автоматы, для этого сделал предположение, что напряжение на входе в квартиру считать константой (иначе как этот прибор измерит сопротивление петли?). А оно снизится, так как часть потерь во время КЗ будет вне квартиры, то есть ток КЗ в реальности будет ниже. Не хочется колхозить, но можно. :) Можно сделать несколько замеров и расчётов (как бы это сделал DT-5301 с моей точки зрения): 1) напряжение в розетке вольтметром с внутренним сопротивлением R1=1 МОм - U1 2) напряжение на нагрузочном резисторе R2=1 кОм

0
mrsu
mrsu
Новичок

Регистрация: 02.03.2019

Москва

Сообщений: 34

12.03.2019 в 19:36:11

Сегодня еще раз поговорил с нашим электриком, показал ему краткую выдержку форума - результат нулевой. Как он мне сказал, что еле помнит что такое синусоида, а тем более всякие поля, я понял что наврядли от него добъюсь помощи... Но, я взял телефон в случае чего к нему можно будет обратиться дабы получить доступ к щитовой, включению/выключению дежурного освещения через диспетчерскую и т.п.

Также обнаружил, что на балконе 6-го этажа два светильника соединены внешней проводкой (не понимаю, как я упустил этот момент ранее):

На остальных этажах проводка в перекрытиях.

Завтра днем попробую разобрать светильники на шестом этаже и посмотреть что там внутри.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.03.2019 в 19:38:58

!#[https://youtu.be/w4zcFzwcx64]

0
mrsu
mrsu
Новичок

Регистрация: 02.03.2019

Москва

Сообщений: 34

12.03.2019 в 19:39:12

Alex9801 написал: А можно фото вашего ЭТАЖНОГО щитка?..

Тоже завтра днем сфотографирую щитки.

0
mrsu
mrsu
Новичок

Регистрация: 02.03.2019

Москва

Сообщений: 34

12.03.2019 в 19:49:12

Radio написал: !#[https://youtu.be/w4zcFzwcx64]

Radio, в этом можно и не сомневаться... Но, всё-же истина где-то рядом. И ещё, в последнее время у меня всё чаще появляются мысли, что магнитное поле в подъезде, это только верхушка айсберга)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.03.2019 в 20:26:39

Serpiph написал: Не хочется колхозить, но можно. :) Можно сделать несколько замеров и расчётов (как бы это сделал DT-5301 с моей точки зрения): 1) напряжение в розетке вольтметром с внутренним сопротивлением R1=1 МОм - U1 2) напряжение на нагрузочном резисторе R2=1 кОм

Есть приближенный метод электрочайника, токовых клещей и вольтметра + закон Ома :)

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

12.03.2019 в 20:33:09

Странно, что часть моего сообщения пропала. В общем, предполагаю, что Rп=R(U1-U2)/U1 Iкз=U1U1/R/(U1-U2), где U1- напряжение в розетке без нагрузки U2 - напряжение на шунтирующем фаза-ноль резисторе R - сопротивление шунтирующего резистора Рассчитанный ток КЗ - это верхняя планка, на самом деле чуть ниже за счёт сопротивления проводов вне квартиры.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

13.03.2019 в 03:41:21

Serpiph, при КЗ работает индуктивность проводов. С кабелем ток КЗ больше, чем с отдельными проводниками. Еще влияют расстояние до трансформатора. Тип трансформатора... Ну и естественно сечение стояка в доме... На дачах бывает не хватает тока КЗ для срабатывания электромагнитного расцепителя

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

13.03.2019 в 07:47:59

BV, при наличии индуктивности ток КЗ будет медленнее нарастать, а в момент разрыва цепи давать скачок потенциала в автомате. Вы эту проблему имели в виду? В момент разрыва ток не меняется. Промерить параметры трансформатора на подстанции, боюсь, ни один прибор не сможет без отключения всех потребителей.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

13.03.2019 в 08:09:21

mrsu написал: Также обнаружил, что на балконе 6-го этажа два светильника соединены внешней проводкой (не понимаю, как я упустил этот момент ранее):

mrsu, с большой вероятностью это "оно" :flirt ветки освещения в многоквартирных домах вертикальные, то есть две соседние лампы находятся на разных ветках. Найти обрыв в заштукатуренной вертикальной проводке трудно, обычно электрики цепляют светильник за сеседнею ветку. так вот если они зацепили только один провод то будет то, о чем я писал выше, и образуется контур с магнитным полем.

0