Danil124 написал: И что делать с проводом на 1.5 в розничной сети

Шо?, опять?

0
Danil124
Danil124
Новичок

Регистрация: 05.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 21

05.03.2019 в 15:05:44

Я понимаю что положили "неправильный" кабель застройщик, но что теперь с этим делать ? Перекладывать проводку или как то эту ситуацию обойти и жить ? Как лучше поступить, осложняется тем что все стены уже готовы под покраску...

0
Danil124
Danil124
Новичок

Регистрация: 05.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 21

05.03.2019 в 15:08:51

Грэй, беда, надо проверять что написал, спасибо

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21227

05.03.2019 в 15:13:53

Danil124 написал: Я понимаю что положили "неправильный"

Кабель у вас правильный, у вас электрик приходил неправильный.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21124

05.03.2019 в 15:23:22

Danil124 написал: Перекладывать проводку или как то эту ситуацию обойти и жить ?

Вариантов даже больше, чем вы можете вообразить. Всё зависит от ваших приоритетов и пожеланий. Хотите идеального комфорта - можно переложить; если без особых претензий - то и так жить тоже можно.

Нужно только понимать, что вся ваша розеточная сеть отключается одним автоматом. Скажем, обесточить в одну розетку и взять питание с другой без некоторых танцев с бубном не получится. Может в перспективе чего-то не хватать в нужном месте для счастья и т.д.

Danil124 написал: осложняется тем что все стены уже готовы под покраску...

В общем-то не так страшно, подготовят еще раз, просто чуть затратнее.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 16:12:26

Danil124 , я бы развязал ветки, померил реальные сечения, и расставил соответствующие автоматы, мне бы это проще и надёжней, даже с учётом, что мне не составит труда подготовить ещё раз под обои.. Особенно, если учесть нагрузочную способность ТУшного кабеля, у которого иной раз и удельное сопротивление как у латуни, этим и нагрев и падение на ветке объясняется и это уже не говоря о заводских сростках в бухтах. А так же, если для себя делаете, то порекомендую измерить сопротивление изоляции, только не тестером, а мегометром. Были случаи.

Radio , ГОСТовский 2,5 мм кв , который 1,6 - 1,8 мм в диаметре, обычно влезает в клемму и укладывается в подрозетник, он как правило мягче того же ТУшного 2,5 который, мало того что не отожжёный, так ещё и медь жёлтая с примесями втормета.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21124

05.03.2019 в 16:33:33

ALPIC написал: ГОСТовский 2,5 мм кв , который 1,6 - 1,8 мм в диаметре, обычно влезает в клемму и укладывается в подрозетник

Это превосходно. А как насчет того, второго в клемму? У которого диаметр заметно меньше? Точно всё зажмется?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2019 в 16:53:30

Danil124 написал: Как лучше поступить, осложняется тем что все стены уже готовы под покраску...

Кабель канал или плинтус

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.03.2019 в 16:58:26

Danil124 написал: автомат EKF AD-32/ C25, 25A 32mA

хоть сфоткали бы щиточек то, меньше вопросов было бы

Danil124 написал: стены уже готовы под покраску

но это ведь лучше чем если бы стены были покрашены? 90% надо докидывать кабель, Вы же не хотите чтобы в один прекрасный момент квартира полностью обесточилась, и Вам аварийка прямо поверх стен пустила кабель со щита...

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.03.2019 в 17:03:59

Radio , А в чём засада то ? Если в винтовую с отверстием не входит, то заменить розетку , на винтовую с шайбой (качелькой), она как раз под двухстороннюю подводку и разные диаметры компенсируются качелькой. Вы чес слово, как первый раз. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2019 в 17:16:36

ALPIC написал: Если в винтовую с отверстием не входит, то заменить розетку , на винтовую с шайбой (качелькой), она как раз под двухстороннюю подводку и разные диаметры компенсируются качелькой.

Как правило провода с разным сечением в винтовой клемник розетки зажимаются хреново. Исключение пружинные контакты. "Качелька" ни чего не компенсирует, либо у Вас особые клемники.