Там ровным счетом ничего нет, кроме нытья в 2010 году (9 лет назад) про какой-то пунп, про леруа и призыва к тотальному штангельциркулю.
К слову, 95% проблем с площадью сечения жил заключается в самих измеряльщиках, а вовсе не в кабеле. Тот же самый леруашный ореол при опрессовке так же плотно набивается в гильзу (при одинаковом сечении и количестве жил), как и, например, годный нексанс. Если бы нытье измеряльщиков было правдой, он бы болтался как цветок в проруби.
Только что провел эксперимент.
Две плотно смотанные бухты того самого ВВГнг, 3"1.5" (5 м) и 3"2.5" (20 м).
Фазовый и нулевой провод на одном конце замкнул, на другой конец через эту петлю пропускал испытательный ток. Земляной провод не подключал.
Бухты лежат открыто на бетонном полу гаража.
Самодельный сварочный источник (постоянка), с регулируемым балластом. Штатный амперметр проверен по измерительному прибору.
Бухта "1.5" нагрелась до состояния "рука не терпит" от тока 15 А. "2.5" - от тока 25 А. Примерно за 5 минут, после чего температура стабилизировалась. При дальнейшем увеличении тока на 5 А бухты начинали дымиться.
Вот интересно, какое падение напряжения дадут разноцветные жилы под хорошим током? Актуально для пуска мощных однофазных асинхронников под некоторой нагрузкой, например кондиционеров.
Только что провел эксперимент.
Две плотно смотанные бухты того самого ВВГнг, 3"1.5" (5 м) и 3"2.5" (20 м).
Фазовый и нулевой провод на одном конце замкнул, на другой конец через эту петлю пропускал испытательный ток. Земляной провод не подключал.
Бухты лежат открыто на бетонном полу гаража.
Самодельный сварочный источник (постоянка), с регулируемым балластом. Штатный амперметр проверен по измерительному прибору.
Бухта "1.5" нагрелась до состояния "рука не терпит" от тока 15 А. "2.5" - от тока 25 А. Примерно за 5 минут, после чего температура стабилизировалась. При дальнейшем увеличении тока на 5 А бухты начинали дымиться.
:net:
Radio, спасибо, повеселился. А то ссылке ALPIC идти было лень.
Radio написал:
так же, как обычно. Алюминиевой жилы в нём точно нет.
Но зачем, если нормальный кабель ни разу не дефицит? Как поведёт себя покрашенный или окисленный провод в скрутках и клеммниках? В конце концов моё право как исполнителя отказаться от материалов сомнительного качества с учётом собственного и коллективного опыта.
Отдать бедным родственникам, продать на барахолке за полцены, да мало ли способов избавиться от напоминаний о собственной несостоятельности в выборе материалов.
Radio написал:
И даже вовсе от исполнения. Никто даже не всплакнёт.
Отдать работу пофигистам, чтобы сохранить бухту брака? Да ещё и задаток оставить исполнителю, ну да, не всплакнёт...