СтранникXXI написал:
ebf написал:
СтранникXXI написал: Пожалуйста, нарисуйте СХЕМУ и на ней укажите КОНКРЕТНУЮ ТОЧКУ,
Хотите я нарисую схему и поставлю вопрос? Вы спрашиваете то,на что я сам хотел получить ответ,вы счиьаете это нормально ? :)
А чего ж Вы тогда талдычите про суммирование утечек или токов замыкания на землю с 3-х УЗО, которое, якобы, вызовет перегрев изоляции? Точки "пробоя" ниже групповых УЗО ни коим образом не объединятся в одну выше оных. Токи утечки или замыкания на землю просуммируются на РЕ-шине квартирного щита, и этот суммарный ток потечёт по РЕ-проводнику вводного кабеля и далее до "впадания" в PEN-проводник питающей линии. Где и что он перегреет? И какой великий смысл имеет установка УЗО 100мА на вводе квартирного щита, если все линии под диффзащитой?
СтранникXXI, :applause: :D :killyourselfbywall: