СтранникXXI написал:

ebf написал:

СтранникXXI написал: Пожалуйста, нарисуйте СХЕМУ и на ней укажите КОНКРЕТНУЮ ТОЧКУ,

Хотите я нарисую схему и поставлю вопрос? Вы спрашиваете то,на что я сам хотел получить ответ,вы счиьаете это нормально ? :)

А чего ж Вы тогда талдычите про суммирование утечек или токов замыкания на землю с 3-х УЗО, которое, якобы, вызовет перегрев изоляции? Точки "пробоя" ниже групповых УЗО ни коим образом не объединятся в одну выше оных. Токи утечки или замыкания на землю просуммируются на РЕ-шине квартирного щита, и этот суммарный ток потечёт по РЕ-проводнику вводного кабеля и далее до "впадания" в PEN-проводник питающей линии. Где и что он перегреет? И какой великий смысл имеет установка УЗО 100мА на вводе квартирного щита, если все линии под диффзащитой?

СтранникXXI, :applause: :D :killyourselfbywall:

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 19:21:21

СтранникXXI написал: И какой великий смысл имеет установка УЗО 100мА на вводе квартирного щита, если все линии под диффзащитой?

Так началось в деревне утро :) Смысла нет,но его ставят ,зачем ? И если не сложно о чём это пишет Шнайдер

Защита обеспечивается с помощью УЗО (устройство защитного отключения, реагирующее на ток утечки на землю), что предотвращает риск пожара при уставке до 500 мА. Для систем TT, IT и TN"S, в которых может возникать ток утечки на землю, применение УЗО с чувствительностью 300 мА обеспечивает хорошую защиту от опасности возгорания из-за такого типа неисправности цепи. И тд. Но неведают они,что творят :) За сим тему можно закрыть. И про УЗО в двухпроводке и пишут,что действующие

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.03.2019 в 19:25:54

ebf написал: из-за такого типа неисправности цепи.

Из-за какого типа неисправности цепи?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 19:32:07

Radio написал:

ebf написал: из-за такого типа неисправности цепи.

Из-за какого типа неисправности цепи?

Radio, Из за такого

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

11.03.2019 в 19:44:13

ebf написал:

СтранникXXI написал: И какой великий смысл имеет установка УЗО 100мА на вводе квартирного щита, если все линии под диффзащитой?

Так началось в деревне утро :) Смысла нет,но его ставят ,зачем ? И если не сложно о чём это пишет Шнайдер

Защита обеспечивается с помощью УЗО (устройство защитного отключения, реагирующее на ток утечки на землю), что предотвращает риск пожара при уставке до 500 мА. Для систем TT, IT и TN"S, в которых может возникать ток утечки на землю, применение УЗО с чувствительностью 300 мА обеспечивает хорошую защиту от опасности возгорания из-за такого типа неисправности цепи. И тд. Но неведают они,что творят :) За сим тему можно закрыть. И про УЗО в двухпроводке и пишут,что действующие

ebf, Если есть стационарные линии не защищенные УЗО, свет и тд.

но вопрос стоит - если все линии под дифзащитой....

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 19:48:36

BV написал: но вопрос стоит - если все линии под дифзащитой....

У Шнайдера,в книге Руководство по устройствуэлектроустановок всё под защитой,давным давно ,это норма для них Не нравится Шнайдер можно почитать Сименс Ну если уважаемое большинство,считает ,что достаточно 30мА,можно закрыть тему ,правда очеь хотелось бы увидеть,документ,о том,что 30мА защищает от пожара или возгорания?Но не обязательно

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

11.03.2019 в 20:54:18

Ну если уважаемое большинство,считает ,что достаточно 30мА,можно закрыть тему ,правда очень хотелось бы увидеть,документ,о том,что 30мА защищает от пожара или возгорания? ebf, Читая того же Сименса вижу , что если из контекста выдрать значек ≤ ,то конечно можно утверждать ,что только 300 мА могут спасти отца русской демократии от пожара. :o

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.03.2019 в 21:08:16

ebf написал:

BV написал: но вопрос стоит - если все линии под дифзащитой....

У Шнайдера,в книге Руководство по устройствуэлектроустановок всё под защитой,давным давно ,это норма для них Не нравится Шнайдер можно почитать Сименс Ну если уважаемое большинство,считает ,что достаточно 30мА,можно закрыть тему ,правда очеь хотелось бы увидеть,документ,о том,что 30мА защищает от пожара или возгорания?Но не обязательно

ebf, ну если Вы никак не хотите принять тот простой факт, что если УЗО 100мА защитит от возможного возгорания вследствие замыкания на землю, то УЗО 30мА сделает это тем более, вот цитата из введения приведённой Вами брошюры Сименса: "Помимо защиты при косвенном касании и от пожаров, вызываемых токами замыкания на землю, устройства защитного отключения с расчетными токами утечки I∆n ≤ 30 мА гарантируют и достаточную защиту при прямом касании"

А вот ПУЭ-7 (оставим в стороне кривизну п. 7.1.83):

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА

7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

11.03.2019 в 21:17:11

ebf написал: Ну если уважаемое большинство,считает ,что достаточно 30мА,можно закрыть тему ,правда очеь хотелось бы увидеть,документ,о том,что 30мА защищает от пожара или возгорания?Но не обязательно

Документ на линии защищенные 10ма - тоже нужен? :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.03.2019 в 03:57:10

СтранникXXI, Всё перечичлили,а документа о защите 30мА от пожара НОЛЬ,МОЛОДЕЦ :) Теперь про

СтранникXXI написал: брошюры Сименса

стр 13 Кроме того ни одно другое защитное устройство не обеспечивает такой эффективной пожарозащиты, как устройства защитного отключения с I∆n ≤ 0,3 А, что обусловлено их возможностью обнаруживать короткие замыкания на землю. стр21 2.3 Пожарозащита Согласно DIN VDE 0100, часть 720/03.83 для “пожароопасных производственных помещений” требуются мероприятия по защите от возникновения пожара вследствие повреждения изоляции. При этом различаются: — защита от пожара вследствие короткого замыкания — защита от пожара вследствие замыкания на землю — соблюдение безопасных расстояний (только для прокладки кабелей или линий). Защита от пожара вследствие короткого замыкания обеспечивается устройствами защиты от токов перегрузки, а защита от пожара вследствие замыкания на землю — устройствами защитного отключения при появлении тока утечки. При этом согласно предписаниям могут применяться только устройства защитного отключения с расчетным током утечки макс. 0,5 А. Оптимальное защитное действие достигается при использовании устройств с расчетным током утечки макс. 0,3 А. Дополнительная пожарозащита с помощью устройств защитного отключения должна использоваться повсеместно, а не ограничиваться только пожароопасными производственными помещениями. Да и пожары могут быть только в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ :)

dokar написал: Читая того же Сименса вижу , что если из контекста выдрать значек ≤ ,то конечно можно утверждать ,что только 300 мА могут спасти отца русской демократии от пожара. :o

Могут и 500 :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=6L-XjOIBHf8]

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.03.2019 в 07:53:42

От пожара защищают только узо красного цвета. Точка.

0