СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.03.2019 в 17:59:43

Radio написал: А тут не нужны никакие определения, т.к. всё очевидно.

Отнюдь. ГОСТ 30331.1-2013 и ГОСТ 61140-2012 дают вполне конретные определния, из которых следует что "стационарные" ЭП в трактовке этих документов могут включаться в розетки, а значит, автоматически попадают под требование установки УЗО.

Radio написал: Стационарный - это не переносной.

Что значит "не переносной"? СМ, ПММ, ДШ тоже не переносные, им что, УЗО не нужны? Ещё раз замечу (чисто моё мнение, никому не навязываю): в нормативных документах, особенно касающихся безопасности людей, не должно быть никаких "самоочевидностей", допускающих различную трактовку. В них всё должно быть максимально чётко и однозначно, иначе будет "закон - что дышло, куда поверни - то и вышло" (С).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.03.2019 в 18:00:45

СтранникXXI написал: Что значит "не переносной"?

То и значит. Есть приборы стационарные, есть переносные (портативные), есть ручные. Всё.

Куда они там включаются - вопрос десятый, и к термину "стационарный" отношения не имеющий.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.03.2019 в 18:01:51

Radio написал:

СтранникXXI написал: Что значит "не переносной"?

То и значит. Есть приборы стационарные, есть переносные (портативные), есть ручные. Всё.

Куда они там включаются - вопрос десятый, и к термину "стационарный" отношения не имеющий.

Ещё раз спрошу

СтранникXXI написал: СМ, ПММ, ДШ тоже не переносные, им что, УЗО не нужны?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.03.2019 в 18:07:16

СтранникXXI написал: СМ, ПММ, ДШ тоже не переносные, им что, УЗО не нужны?

Как правило не нужны. Читайте пуэ.

СтранникXXI написал: в трактовке этих документов могут включаться в розетки, а значит, автоматически попадают под требование установки УЗО.

Ничего автоматического тут нет. Они включаются в розетки, но не в "групповые линии, питающие штепсельные розетки для переносных электрических приборов", ведь как правило питаются отдельными линиями.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.03.2019 в 18:11:24

СтранникXXI написал: СМ, ПММ, ДШ тоже не переносные, им что, УЗО не нужны?

По духу и смыслу всяких там НТД - не нужны. Установка УЗО на всё и вся зависит от разума устанавливающего и устанавливаемому...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.03.2019 в 18:25:42

СтранникXXI написал: В них всё должно быть максимально чётко и однозначно, иначе будет "закон - что дышло, куда поверни - то и вышло" (С)

Это физически невозможно. Русский язык настолько богат, что на нём до сих пор не удалось написать ни одного закона, который нельзя повернуть. Даже правила Кирхгофа всяк понимает по-своему, а большинство их вообще не понимает.

Если угодно, попробуйте сами сформулировать то, что мы сейчас обсуждали. Посмотрим, насколько однозначно и чётко у вас получится.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.03.2019 в 18:35:13

СтранникXXI, Я же вроде сказал

ebf написал: Дебатировать дальше,нет смысла.Не интересно и бестолково

А если вас интересует

СтранникXXI написал: Вы можете технически обосновать, почему УЗО 300мА может защитить от возгорания вследствие замыкания на землю, а УЗО 30мА - не может?

то есть Библиотека Шнайдер там есть все ответы. Для себя лично, можете прокомментировать схему Хагер на 2 комнатную квартиру

С уважением к вам (без сарказма)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.03.2019 в 19:08:43

Radio написал: Это физически невозможно.

Может быть. Во всяком случае, некоторые моменты, вроде "стационарного оборудования", мне думается, должны быть прописаны поконретнее.

Radio написал: Как правило не нужны.

Возьмём ту же СМ, ну, или холодильник. По логике вещей - вроде бы да, их "воткнули" один раз, и не трогают, пока они не выйдут из строя или не надоедят, во время нормальной эксплуатации к вилке с розеткой никто не полезет, да это может быть и весьма проблематично. Но Вы можете гарантировать, что в эти розетки никогда ничего другого больше не будет включаться, а эти ЭП никогда будут отсоединены от розеток? Или, что шнур СМ не повредится и вынимая вилку СМ из розетки, вынимающий не получит прямого контакта с токоведущей частью? К тому же никакого труда не составит "запихать" эти линии под групповые УЗО, которые хоть в количестве одной штуки, но должны быть. Другое дело ЭП с "прямым" подключением, т.е. без вилки с розеткой. Там в УЗО 30мА действительно необходимости нет. Хотя опять же, с другой стороны, "запихать" эту линию под УЗО тоже никто не запрещает и вреда от этого не будет никакого.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.03.2019 в 19:12:48

ebf написал: А если вас интересует

СтранникXXI написал: Вы можете технически обосновать, почему УЗО 300мА может защитить от возгорания вследствие замыкания на землю, а УЗО 30мА - не может?

то есть Библиотека Шнайдер там есть все ответы.

Т.е., ответить сами Вы не можете. Или не хотите. ОК. Согласен, как сказал один известный персонаж, "однако ж мы увлеклись беседой" (С)

ebf написал: Дебатировать дальше нет смысла

Останемся "при своих".

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.03.2019 в 19:31:02

СтранникXXI написал: опять же, с другой стороны, "запихать" эту линию под УЗО тоже никто не запрещает и вреда от этого не будет никакого.

А кто спорит?

Я лишь пояснил то, что вы сами упомянули выше, коснувшись стационарного оборудования.

Сферический щиток от застройщика, собранный по всем Правилам и Нормам, нынче выглядит примерно так.

В нём ровно две розеточные линии под дифзащитой: на кухню и на остальную часть квартиры. Плита, кондиционеры и освещение представлены простыми однополюсными автоматами.

И надо понимать, что лишь редкие собственники меняют это на что-то более прекрасное (или даже просто другое). Но с другой стороны, всякие стиралки, холодильники и т.п. автоматически оказываются под дифом, если только их не начинают размножать от печной линии.


И да, никакого уза на площадке, чаще всего, тоже нет. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.03.2019 в 19:44:10

Radio, АВ чьи, ни разу таких не видел.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.