Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.03.2019 в 12:54:01

Abrikos написал: красным жирным шрифтом был такой текзд: Ахтунг!

Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 14:03:07

СтранникXXI написал: так, чтобы суммарные 60мА протекали через одну точку "пробоя"?

Я имел ввиду не случиться ли чего с вводным кабелем,если через него пройдут 60мА ,те кабель между этажным и квартирой

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 14:04:58

Radio написал: Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.

Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.03.2019 в 14:05:39

ebf написал:

СтранникXXI написал: так, чтобы суммарные 60мА протекали через одну точку "пробоя"?

Я имел ввиду не случиться ли чего с вводным кабелем,если через него пройдут 60мА ,те кабель между этажным и квартирой

А что может случится с кабелем от протекающих по нему 60мА?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.03.2019 в 14:10:01

ebf написал:

Radio написал: Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.

Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления

Номинальный дифференциальный отключающий ток 30мА установлен, исходя из соображений защиты от прямого прикосновения. А в этом случае, как известно, наличие и заземления, и зануления глубоко фиолетово.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.03.2019 в 14:13:22

ebf написал: Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления


СП 31-110-2003: А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 14:18:05

Radio написал:

ebf написал: Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления


СП 31-110-2003: А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Radio, Только там ЗАННУЛЕНИЕ ,в оригинале :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.03.2019 в 14:18:34

ebf написал: Только там ЗАННУЛЕНИЕ ,в оригинале :)

Где - там?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 14:21:51

СтранникXXI написал: А что может случится с кабелем от протекающих по нему 60мА?

Так вот и спрашиваю,вы уверены,что не слкчится ,а зачем 100мА на вводе стоит или 300 ,то это видимо от тупрсти :)

СтранникXXI написал: А в этом случае, как известно, наличие и заземления, и зануления глубоко фиолетово.

Вот только нормотворцы,требуют заземление или зануления ,ну это тоже не важно :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2019 в 14:26:41

Radio написал:

ebf написал: Только там ЗАННУЛЕНИЕ ,в оригинале :)

Где - там?

Radio, Там откуда ноги растут,цитируемого вами пункта,кстати,что вы стали рекомендованные пункты цитировать,на вас это не похоже :o

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.03.2019 в 14:30:45

ebf написал: Так вот и спрашиваю,вы уверены,что не слкчится ,а зачем 100мА на вводе стоит или 300 ,то это видимо от тупрсти

  1. На вводе - это где?
  2. Ещё раз прошу, нарисуйте на схеме, где и как получатся упомянутые Вами 60мА.

ebf написал: Вот только нормотворцы,требуют заземление или зануления ,ну это тоже не важно

А они это требуют исключительно ради УЗО? И что, УЗО без заземления-зануления работать не будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу