Abrikos написал: красным жирным шрифтом был такой текзд: Ахтунг!
Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.
11.03.2019 в 12:54:01
Abrikos написал: красным жирным шрифтом был такой текзд: Ахтунг!
Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.
11.03.2019 в 14:03:07
СтранникXXI написал: так, чтобы суммарные 60мА протекали через одну точку "пробоя"?
Я имел ввиду не случиться ли чего с вводным кабелем,если через него пройдут 60мА ,те кабель между этажным и квартирой
11.03.2019 в 14:04:58
Radio написал: Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.
Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления
11.03.2019 в 14:10:01
ebf написал:
Radio написал: Что немцу смерть, то русскому нормуль. Необходимо учитывать.
Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления
Номинальный дифференциальный отключающий ток 30мА установлен, исходя из соображений защиты от прямого прикосновения. А в этом случае, как известно, наличие и заземления, и зануления глубоко фиолетово.
11.03.2019 в 14:13:22
ebf написал: Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления
СП 31-110-2003: А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
11.03.2019 в 14:18:05
Radio написал:
ebf написал: Ну я честно говоря не всречпл у нас в документах,УЗО без заземления или зануления
СП 31-110-2003: А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Radio, Только там ЗАННУЛЕНИЕ ,в оригинале :)
11.03.2019 в 14:21:51
СтранникXXI написал: А что может случится с кабелем от протекающих по нему 60мА?
Так вот и спрашиваю,вы уверены,что не слкчится ,а зачем 100мА на вводе стоит или 300 ,то это видимо от тупрсти :)
СтранникXXI написал: А в этом случае, как известно, наличие и заземления, и зануления глубоко фиолетово.
Вот только нормотворцы,требуют заземление или зануления ,ну это тоже не важно :)
11.03.2019 в 14:30:45
ebf написал: Так вот и спрашиваю,вы уверены,что не слкчится ,а зачем 100мА на вводе стоит или 300 ,то это видимо от тупрсти
ebf написал: Вот только нормотворцы,требуют заземление или зануления ,ну это тоже не важно
А они это требуют исключительно ради УЗО? И что, УЗО без заземления-зануления работать не будет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу