nik_www
nik_www
Новичок

Регистрация: 10.03.2019

Липецк

Сообщений: 2

10.03.2019 в 09:38:27

Новостройка. В ванной, после установки розетки, она отказалась нерабочей. Тыкнув в нее примерно вот таким тестером

увидел, что фаза определяется нормально, а вот на нуле показывает 12V inductance и 36V direct, на земле пусто. При приемке квартиры от застройщика, скорее всего, я проверял эту розетку, так что была рабочей. Ее переносили немного, чтоб в центре плитки была, т.е. немного удлиняли провод. Все остальные розетки в квартире работают нормально. Залезать в распредкоробку проблематично, т.к. уже наклеена плитка. Вопрос: почему индикатор показывает эти вольты и как с этим можно побороться?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9510

10.03.2019 в 10:27:02

nik_www написал: как с этим можно побороться?

Не тыкать чем попало. Напряжение измеряется относительно чего-либо. С случае с N - относительно L или PE. Такой "тестер" показывает наводку в лучшем случае.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

10.03.2019 в 10:27:48

nik_www написал: Вопрос: почему индикатор показывает эти вольты и как с этим можно побороться?

nik_www, выбросьте эту кетайскую фигню, "показывающую цены на бананы в шанхае", и не канифольте мозг себе и другим...

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12370

10.03.2019 в 10:34:51

nik_www написал: В ванной, после установки розетки, она отказалась нерабочей. . . При приемке квартиры от застройщика, скорее всего, я проверял эту розетку, так что была рабочей. Ее переносили немного, чтоб в центре плитки была, т.е. немного удлиняли провод. . . Залезать в распредкоробку проблематично, т.к. уже наклеена плитка.

Розетка была рабочей. Удлинили немного три провода в розетке и розетка стала нерабочей. Откройте розетку и найдите неисправность. Либо провода неправильно подключили (перепутали), либо обрыв провода. Плитку над распредкоробкой лучше не приклеивать наглухо к стене, а сделать так чтобы плитка легко демонтировалась.

nik_www написал: почему индикатор показывает эти вольты и как с этим можно побороться?

Сделайте так чтобы розетка стала рабочей. На показания супер-пупер теспера забейте и не волнуйтесь. Это наводки. Фазу тестер показывает нормально. На нуле показывает чуть-чуть. На земле ничего. Для такого простого приборчика тестер показывает нормально.

0

ИМХО (IMHO)

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21310

10.03.2019 в 10:49:25

ADM05 написал: Розетка была рабочей. Удлинили немного три провода в розетке и розетка стала нерабочей. Откройте розетку и найдите неисправность. Либо провода неправильно подключили (перепутали), либо обрыв провода.

Подозреваю, что "немного удлиняли провод" всё-таки не в розетке, а прямо от коробки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124927

10.03.2019 в 14:26:55

nik_www написал: Новостройка. В ванной, после установки розетки, она отказалась нерабочей. Тыкнув в нее примерно вот таким тестером

увидел, что фаза определяется нормально, а вот на нуле показывает 12V inductance и 36V direct, на земле пусто. При приемке квартиры от застройщика, скорее всего, я проверял эту розетку, так что была рабочей. Ее переносили немного, чтоб в центре плитки была, т.е. немного удлиняли провод. Все остальные розетки в квартире работают нормально. Залезать в распредкоробку проблематично, т.к. уже наклеена плитка. Вопрос: почему индикатор показывает эти вольты и как с этим можно побороться?

nik_www, купить

и не иметь мозги себе и форумчанам

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20918

10.03.2019 в 14:36:06

Надо завести что-то типа корзины, раздел -"Наводки(-е)". И сваливать туда подобные темы . :)

0

Да, ни фига.

Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

10.03.2019 в 19:48:38

BV, а можно название именно Вашего тестера? На фото не разобрать название.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.03.2019 в 21:05:05

Serpiph, MS6860DR

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124927

10.03.2019 в 21:53:23

volchenok написал: Serpiph, MS6860DR

volchenok, с буковкой R - тест УЗО. ИМХО бесить будет страшно, если колпачком эту кнопку не закрыть от случайных нажатий... :) https://www.youtube.com/watch?v=m9Bb1r4SZPo Еще вот в этом нет пищалки - которая очень помогает в работе, когда девайс торчит в розетке, а ты отошел к щиту. Поэтому просто MS 6860

Похожих девайсов - много разных У меня немного другой - с бестолковым генератором и приемником для поиска автоматов. Один раз попробовал, поплевался и забыл :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.