11.03.2019 в 15:36:08
Добрый день уважаемые специалисты. Дом п44. Электрика сделана, щит собран уже, но меня терзают сомнения на счет правильности вводных автоматов (рубильников) и в целом. Пока не поздно может имеет смысл что-то переделать? Розетки 3х2,5 Кондей 3х2,5 Балкон отдельная линия 3х2,5 утепленный, застекленный, розетка ip44 Духовой шкаф 3х2,5 отдельная линия Варочная панель 3х4 отдельная линия Холодильник 3х2,5 отдельная линия Свет 3х1,5 Вводный кабель 3х6 Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а В подьезде стоит рубильник на две квартиры. Соединения через распаячные коробки. Свет - Wago, 220 - гильзы.
11.03.2019 в 15:49:48
senja8908, Красиво, но бестолково...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 15:54:11
senja8908,
Кто вам разрабатывал и собирал щиток ? Штукатур электрики ?
11.03.2019 в 15:55:35
MaSeVi написал: senja8908, Красиво, но бестолково...
MaSeVi, А главное - без разрешения . :D
11.03.2019 в 15:57:14
dokar написал: А главное - без разрешения .
Я, было обрадовался, что коллегу Rumato опережу. Ан нет, всё пустое)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 15:57:18
senja8908, почему только 3 диф защиты? Ну освещение мона оставить без УЗО, кондеи тоже, но розетки то почему без защиты и зачем такое количество Ав на освещение? Объединить под 2 АВ освещение, добавить РН и 3 УЗО, равномерно распределив под ними всю нагрузку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.03.2019 в 16:00:32
MaSeVi написал: Я, было обрадовался, что коллегу Rumato опережу. Ан нет, всё пустое)))...
Нормально всё! Разбирайте! :yu:
11.03.2019 в 16:01:59
Radio написал: Разбирайте!
Вот именно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:03:33
MaSeVi написал: senja8908, Красиво, но бестолково...
MaSeVi, не сгорю с таким щитом? :eek:
11.03.2019 в 16:04:15
dokar написал: senja8908,
Кто вам разрабатывал и собирал щиток ? Штукатур электрики ?
dokar, Электрик с допуском до 1000в
11.03.2019 в 16:05:27
megrad написал: senja8908, почему только 3 диф защиты? Ну освещение мона оставить без УЗО, кондеи тоже, но розетки то почему без защиты и зачем такое количество Ав на освещение? Объединить под 2 АВ освещение, добавить РН и 3 УЗО, равномерно распределив под ними всю нагрузку.
megrad, а с вводными автоматами тоже косяк? и куда УЗО ставить? щит всего на 24 автомата...
11.03.2019 в 16:05:51
senja8908 написал: не сгорю с таким щитом?
Пластрон можете снять и показать "внутренности"? Не сгорите, но кроме маркировки одобрить нечего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:09:14
megrad написал: senja8908, почему только 3 диф защиты? Ну освещение мона оставить без УЗО, кондеи тоже, но розетки то почему без защиты и зачем такое количество Ав на освещение? Объединить под 2 АВ освещение, добавить РН и 3 УЗО, равномерно распределив под ними всю нагрузку.
megrad, Розетки только ванная и кухня под защитой...
11.03.2019 в 16:10:39
senja8908 написал: Розетки только ванная и кухня под защитой...
Это не есть правильно! :nо: Совсем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.