11.03.2019 в 16:05:51
senja8908 написал: не сгорю с таким щитом?
Пластрон можете снять и показать "внутренности"? Не сгорите, но кроме маркировки одобрить нечего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:09:14
megrad написал: senja8908, почему только 3 диф защиты? Ну освещение мона оставить без УЗО, кондеи тоже, но розетки то почему без защиты и зачем такое количество Ав на освещение? Объединить под 2 АВ освещение, добавить РН и 3 УЗО, равномерно распределив под ними всю нагрузку.
megrad, Розетки только ванная и кухня под защитой...
11.03.2019 в 16:10:39
senja8908 написал: Розетки только ванная и кухня под защитой...
Это не есть правильно! :nо: Совсем.
11.03.2019 в 16:15:12
MaSeVi написал:
senja8908 написал: не сгорю с таким щитом?
Пластрон можете снять и показать "внутренности"? Не сгорите, но кроме маркировки одобрить нечего...
MaSeVi, Могу не сейчас... если свет объеденить на две группы, то места хватит только на два УЗО, а куда ставить реле напряжения в таком случае?
11.03.2019 в 16:15:24
senja8908, А схема "на бумажке" Вами нарисована или электриком...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:17:56
senja8908 написал: то места хватит только на два УЗО
Ну и отлично.
senja8908 написал: а куда ставить реле напряжения в таком случае?
Никуда. Если только от АВДТ не избавиться
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:30:14
Вот так интересно, и куда же там megrad собрался линии освещения объединять в 2 АВ ? По 3 жилы под один АВ пихать ??
senja8908 написал:
dokar написал: senja8908,
Кто вам разрабатывал и собирал щиток ? Штукатур электрики ?dokar, Электрик с допуском до 1000в
senja8908, в бытовом электромонтаже допуск это бумажка, не представляющая ни малейшей ценности.
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 16:33:01
Vadim 161 написал: По 3 жилы под один АВ пихать
Да, если это АВВ S201)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:34:55
MaSeVi, эмм... Ну там Легранд как бэ ))
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 16:38:08
MaSeVi написал: senja8908, А схема "на бумажке" Вами нарисована или электриком...
MaSeVi, перерисовал его схему более внятно.