MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

11.03.2019 в 16:05:51

senja8908 написал: не сгорю с таким щитом?

Пластрон можете снять и показать "внутренности"? Не сгорите, но кроме маркировки одобрить нечего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

11.03.2019 в 16:07:59

Radio написал:

MaSeVi написал: Я, было обрадовался, что коллегу Rumato опережу. Ан нет, всё пустое)))...

Нормально всё! Разбирайте! :yu:

Radio, и в подъезде малек переделать .

0
senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 16:09:14

megrad написал: senja8908, почему только 3 диф защиты? Ну освещение мона оставить без УЗО, кондеи тоже, но розетки то почему без защиты и зачем такое количество Ав на освещение? Объединить под 2 АВ освещение, добавить РН и 3 УЗО, равномерно распределив под ними всю нагрузку.

megrad, Розетки только ванная и кухня под защитой...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

11.03.2019 в 16:10:39

senja8908 написал: Розетки только ванная и кухня под защитой...

Это не есть правильно! :nо: Совсем.

0
senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 16:15:12

MaSeVi написал:

senja8908 написал: не сгорю с таким щитом?

Пластрон можете снять и показать "внутренности"? Не сгорите, но кроме маркировки одобрить нечего...

MaSeVi, Могу не сейчас... если свет объеденить на две группы, то места хватит только на два УЗО, а куда ставить реле напряжения в таком случае?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

11.03.2019 в 16:15:24

senja8908, А схема "на бумажке" Вами нарисована или электриком...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

11.03.2019 в 16:17:56

senja8908 написал: то места хватит только на два УЗО

Ну и отлично.

senja8908 написал: а куда ставить реле напряжения в таком случае?

Никуда. Если только от АВДТ не избавиться

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 16:30:14

Вот так интересно, и куда же там megrad собрался линии освещения объединять в 2 АВ ? По 3 жилы под один АВ пихать ??

senja8908 написал:

dokar написал: senja8908,
Кто вам разрабатывал и собирал щиток ? Штукатур электрики ?

dokar, Электрик с допуском до 1000в

senja8908, в бытовом электромонтаже допуск это бумажка, не представляющая ни малейшей ценности.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

11.03.2019 в 16:33:01

Vadim 161 написал: По 3 жилы под один АВ пихать

Да, если это АВВ S201)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 16:34:55

MaSeVi, эмм... Ну там Легранд как бэ ))

0

Грубый, но справедливый

senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 16:38:08

MaSeVi написал: senja8908, А схема "на бумажке" Вами нарисована или электриком...

MaSeVi, перерисовал его схему более внятно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу