Аватар пользователя
senja8908

Местный

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 17:57:31

Alex9801 написал:

senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а

А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А

senja8908 написал: Вводный кабель 3х6

Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...

Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2019 в 18:00:19

senja8908 написал: Его тоже менять?

Не тоже, а обязательно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 18:12:45

dokar написал: В пределах 10-15 тыр

Вот это цены в мАскве :eek: Для справочки, у меня бюджетный электромонтаж в однушке за эту цену сделать можно

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.03.2019 в 18:15:16

senja8908 написал:

Alex9801 написал:

senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а

А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А

senja8908 написал: Вводный кабель 3х6

Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...

Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?

senja8908,
По уму вам надо цепляться за стояки своими орехами и ставить С63 , который у вас после счетчика(?), до него в качестве рубильника. А после счетчика дифф или УЗО 63А 100/300мА тип (S)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.03.2019 в 18:15:54

Vadim 161 написал: Вот это цены в мАскве

А что Вы хотели?)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 18:17:19

MaSeVi написал: А что Вы хотели?)...

Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.03.2019 в 18:21:47

Vadim 161 написал: Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м

Так то Вы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.03.2019 в 18:22:02

Vadim 161 написал:

dokar написал: В пределах 10-15 тыр

Вот это цены в мАскве :eek: Для справочки, у меня бюджетный электромонтаж в однушке за эту цену сделать можно

Vadim 161, А вы нарисуйте, что есть бюджетный электромонтаж. А то как-то размыто все . :confused:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.03.2019 в 18:25:36

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: А что Вы хотели?)...

Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м

Vadim 161, Так его ещё придумать надо перетереть с заказчиком , схему нарисовать , утвердить. Неужели все за красивые глаза ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.03.2019 в 18:27:04

Vadim 161 написал: Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м

Вот поэтому вы и не в Москве. :)

0
Аватар пользователя
senja8908

Местный

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 18:46:33

dokar написал:

senja8908 написал:

Alex9801 написал:

senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а

А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А

senja8908 написал: Вводный кабель 3х6

Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...

Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?

senja8908,
По уму вам надо цепляться за стояки своими орехами и ставить С63 , который у вас после счетчика(?), до него в качестве рубильника. А после счетчика дифф или УЗО 63А 100/300мА тип (S)

dokar, 63а после счетчика. Т.е 63 на входе, 50 на квартире. Взрывпакетник который рубильник вырубает электричество сразу у двух квартир.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 18:51:05

dokar написал: А вы нарисуйте, что есть бюджетный электромонтаж. А то как-то размыто все

А чего там размытого то ? 20-25 точек, щит 12-18 модулей, а то и просто 4-5 линий в этажный щит, а там АВ на линии и одно УЗО 30мА. Средняя цена как раз порядка 15т.р. Это я про однушку.

dokar написал: Так его ещё придумать надо перетереть с заказчиком , схему нарисовать , утвердить. Неужели все за красивые глаза ?

Как правило, большенству заказчиков вообще побоку что у него там в щите будет, более-менее грамотные заказчики, которые еще и на схемы глядят и что-то дельное предлагают, встречаются крайне редко.

Radio написал: Вот поэтому вы и не в Москве

И слава Богу

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
senja8908

Местный

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 19:33:15

Рубильник который на две квартиры стоит 16а

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.03.2019 в 19:43:28

senja8908 написал: Рубильник который на две квартиры стоит 16а

senja8908, У вас изначально дом с электроплитами ?

0
Аватар пользователя
senja8908

Местный

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 19:48:45

dokar написал:

senja8908 написал: Рубильник который на две квартиры стоит 16а

senja8908, У вас изначально дом с электроплитами ?

dokar, да. п44 с электроплитой. 1998 год.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.