senja8908 написал:
Alex9801 написал:
senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а
А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А
senja8908 написал: Вводный кабель 3х6
Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...
Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?
senja8908,
По уму вам надо цепляться за стояки своими орехами и ставить С63 , который у вас после счетчика(?), до него в качестве рубильника. А после счетчика дифф или УЗО 63А 100/300мА тип (S)