11.03.2019 в 17:57:31
Alex9801 написал:
senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а
А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А
senja8908 написал: Вводный кабель 3х6
Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...
Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?
11.03.2019 в 18:00:19
senja8908 написал: Его тоже менять?
Не тоже, а обязательно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.03.2019 в 18:12:45
dokar написал: В пределах 10-15 тыр
Вот это цены в мАскве :eek: Для справочки, у меня бюджетный электромонтаж в однушке за эту цену сделать можно
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 18:15:16
senja8908 написал:
Alex9801 написал:
senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а
А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А
senja8908 написал: Вводный кабель 3х6
Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...
Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?
senja8908,
По уму вам надо цепляться за стояки своими орехами и ставить С63 , который у вас после счетчика(?), до него в качестве рубильника. А после счетчика дифф или УЗО 63А 100/300мА тип (S)
11.03.2019 в 18:15:54
Vadim 161 написал: Вот это цены в мАскве
А что Вы хотели?)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 18:17:19
MaSeVi написал: А что Вы хотели?)...
Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 18:21:47
Vadim 161 написал: Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м
Так то Вы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 18:27:04
Vadim 161 написал: Я за эту цену запросто соберу, установлю и расключу шит на 72м
Вот поэтому вы и не в Москве. :)
11.03.2019 в 18:46:33
dokar написал:
senja8908 написал:
Alex9801 написал:
senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а
А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А
senja8908 написал: Вводный кабель 3х6
Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...
Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?
senja8908,
По уму вам надо цепляться за стояки своими орехами и ставить С63 , который у вас после счетчика(?), до него в качестве рубильника. А после счетчика дифф или УЗО 63А 100/300мА тип (S)
dokar, 63а после счетчика. Т.е 63 на входе, 50 на квартире. Взрывпакетник который рубильник вырубает электричество сразу у двух квартир.
11.03.2019 в 18:51:05
dokar написал: А вы нарисуйте, что есть бюджетный электромонтаж. А то как-то размыто все
А чего там размытого то ? 20-25 точек, щит 12-18 модулей, а то и просто 4-5 линий в этажный щит, а там АВ на линии и одно УЗО 30мА. Средняя цена как раз порядка 15т.р. Это я про однушку.
dokar написал: Так его ещё придумать надо перетереть с заказчиком , схему нарисовать , утвердить. Неужели все за красивые глаза ?
Как правило, большенству заказчиков вообще побоку что у него там в щите будет, более-менее грамотные заказчики, которые еще и на схемы глядят и что-то дельное предлагают, встречаются крайне редко.
Radio написал: Вот поэтому вы и не в Москве
И слава Богу
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 19:33:15
Рубильник который на две квартиры стоит 16а
11.03.2019 в 19:43:28
senja8908 написал: Рубильник который на две квартиры стоит 16а
senja8908, У вас изначально дом с электроплитами ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.