11.03.2019 в 16:15:12
MaSeVi написал:
senja8908 написал: не сгорю с таким щитом?
Пластрон можете снять и показать "внутренности"? Не сгорите, но кроме маркировки одобрить нечего...
MaSeVi, Могу не сейчас... если свет объеденить на две группы, то места хватит только на два УЗО, а куда ставить реле напряжения в таком случае?
11.03.2019 в 16:15:24
senja8908, А схема "на бумажке" Вами нарисована или электриком...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:17:56
senja8908 написал: то места хватит только на два УЗО
Ну и отлично.
senja8908 написал: а куда ставить реле напряжения в таком случае?
Никуда. Если только от АВДТ не избавиться
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:30:14
Вот так интересно, и куда же там megrad собрался линии освещения объединять в 2 АВ ? По 3 жилы под один АВ пихать ??
senja8908 написал:
dokar написал: senja8908,
Кто вам разрабатывал и собирал щиток ? Штукатур электрики ?dokar, Электрик с допуском до 1000в
senja8908, в бытовом электромонтаже допуск это бумажка, не представляющая ни малейшей ценности.
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 16:33:01
Vadim 161 написал: По 3 жилы под один АВ пихать
Да, если это АВВ S201)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:34:55
MaSeVi, эмм... Ну там Легранд как бэ ))
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 16:38:08
MaSeVi написал: senja8908, А схема "на бумажке" Вами нарисована или электриком...
MaSeVi, перерисовал его схему более внятно.
11.03.2019 в 16:42:56
senja8908, Ну что за люди - всё бы впритык сделать, что провода запиханы(((...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 16:49:29
MaSeVi написал: senja8908, Ну что за люди - всё бы впритык сделать, что провода запиханы(((...
MaSeVi, Сколько будет стоить переделать щит "в среднем" по Москве без материала? И на сколько в этом есть острая необходимость :(
11.03.2019 в 16:53:58
dokar, кстати да, тоже вариант, если место под это найдется.
Грубый, но справедливый
11.03.2019 в 16:57:44
senja8908 написал: Сколько будет стоить переделать щит "в среднем" по Москве без материала?
Не знаю, если честно, я только собираю щиты.
senja8908 написал: И на сколько в этом есть острая необходимость
Нет, но было бы неплохо. Всё-таки столько групп без диффзащиты - не очень...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2019 в 17:04:20
senja8908 написал:
MaSeVi написал: senja8908, Ну что за люди - всё бы впритык сделать, что провода запиханы(((...
MaSeVi, Сколько будет стоить переделать щит "в среднем" по Москве без материала? И на сколько в этом есть острая необходимость :(
senja8908, В пределах 10-15 тыр без проверки косяков на линиях и без учёта удлинения проводов при переделке щита . Это только работа .
11.03.2019 в 17:25:19
senja8908 написал: а с вводными автоматами тоже косяк?
50 А - 10 кВт, а стояк то выдержит Ваше желание? Скорей всего пакетник надо заменить.
senja8908 написал: Розетки только ванная и кухня под защитой
Вам жить, с одной стороны если не будете пользоваться оборудованием с заземлением, то может пронесёт, с другой стороны - кто его знает откуда прилетит.
senja8908 написал: если свет объеденить на две группы, то места хватит только на два УЗО, а куда ставить реле напряжения
Убирайте дифы - 6 динов, объединяйте свет - 4 дина, добавите 2 УЗО + 4 дина, АВ на кухню,ванну + 3 дина, РН + 2 дина(УЗМ) или РН106 +3 дина. Считаем убрали 6+4=4+3+2(3) добавили, при 2-х диновом РН, можно вернуть одну группу на освещение.
Vadim 161 написал: По 3 жилы под один АВ пихать
И что?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.03.2019 в 17:46:10
senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а
А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А
senja8908 написал: Вводный кабель 3х6
Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу