MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

11.03.2019 в 16:42:56

senja8908, Ну что за люди - всё бы впритык сделать, что провода запиханы(((...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 16:49:29

MaSeVi написал: senja8908, Ну что за люди - всё бы впритык сделать, что провода запиханы(((...

MaSeVi, Сколько будет стоить переделать щит "в среднем" по Москве без материала? И на сколько в этом есть острая необходимость :(

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20845

11.03.2019 в 16:49:39

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: По 3 жилы под один АВ пихать

Да, если это АВВ S201)))

MaSeVi,

Vadim 161 написал: MaSeVi, эмм... Ну там Легранд как бэ ))

Vadim 161, Не ?

http://www.megavolt-shop.ru/catalog/klemmy_gilzy_nakonechniki/klemmy_wago/montazhnyy_adapter_na_din_reyku_dlya_klemm_serii_221_wago.html

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 16:53:58

dokar, кстати да, тоже вариант, если место под это найдется.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

11.03.2019 в 16:57:44

senja8908 написал: Сколько будет стоить переделать щит "в среднем" по Москве без материала?

Не знаю, если честно, я только собираю щиты.

senja8908 написал: И на сколько в этом есть острая необходимость

Нет, но было бы неплохо. Всё-таки столько групп без диффзащиты - не очень...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20845

11.03.2019 в 17:04:20

senja8908 написал:

MaSeVi написал: senja8908, Ну что за люди - всё бы впритык сделать, что провода запиханы(((...

MaSeVi, Сколько будет стоить переделать щит "в среднем" по Москве без материала? И на сколько в этом есть острая необходимость :(

senja8908, В пределах 10-15 тыр без проверки косяков на линиях и без учёта удлинения проводов при переделке щита . Это только работа .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2019 в 17:25:19

senja8908 написал: а с вводными автоматами тоже косяк?

50 А - 10 кВт, а стояк то выдержит Ваше желание? Скорей всего пакетник надо заменить.

senja8908 написал: Розетки только ванная и кухня под защитой

Вам жить, с одной стороны если не будете пользоваться оборудованием с заземлением, то может пронесёт, с другой стороны - кто его знает откуда прилетит.

senja8908 написал: если свет объеденить на две группы, то места хватит только на два УЗО, а куда ставить реле напряжения

Убирайте дифы - 6 динов, объединяйте свет - 4 дина, добавите 2 УЗО + 4 дина, АВ на кухню,ванну + 3 дина, РН + 2 дина(УЗМ) или РН106 +3 дина. Считаем убрали 6+4=4+3+2(3) добавили, при 2-х диновом РН, можно вернуть одну группу на освещение.

Vadim 161 написал: По 3 жилы под один АВ пихать

И что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

11.03.2019 в 17:46:10

senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а

А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А

senja8908 написал: Вводный кабель 3х6

Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...

0
senja8908
senja8908
Новичок

Регистрация: 13.02.2019

Москва

Сообщений: 40

11.03.2019 в 17:57:31

Alex9801 написал:

senja8908 написал: Вводный автомат подъезд 64а Вводный квартира 50а

А взрывпакетник скорее всего на 40А... Уберите пока не рвануло и замените обычным модульным рубильником на 63А

senja8908 написал: Вводный кабель 3х6

Не особо соответствует автомату в 50А, особенное если кабель ТУ-шный...

Alex9801, Кабель ВВГ-НГ LS В смысле не рвануло? Там обычный рубильник. Его тоже менять?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2019 в 18:00:19

senja8908 написал: Его тоже менять?

Не тоже, а обязательно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.03.2019 в 18:12:45

dokar написал: В пределах 10-15 тыр

Вот это цены в мАскве :eek: Для справочки, у меня бюджетный электромонтаж в однушке за эту цену сделать можно

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу