14.03.2019 в 00:00:16
У меня протекла душевая, на нижний этаж. Плитка была плохо затерта, вода постепенно проходила через щели и микротрещины, разрушая стяжку, трап к сливу был состыкован на силикон!! Сломал нижнюю часть плитки, снял стяжку, залил новую. Купил гидроизоляцию вебер 822., грунт цересит , клей цересит см16. Затирка литокол-эпоксидный. Буду исправлять. Делаю впервые., надеюсь плитка не отвалится вместе гидроизолом)
14.03.2019 в 00:19:33
skifroma написал: Плитка была плохо затерта, вода постепенно проходила через щели и микротрещины
Затирка не является гидроизоляцией, она промокает, это совершенно нормально.
14.03.2019 в 00:50:23
skifroma, сушите все слои полностью по инструкции. Стяжку, чтобы меньше ждать - можно быстрыми смесями. Но смотря какая толщина
14.03.2019 в 07:47:15
BV, стяжка 4 см сохла месяц . Гидроизоляцию перед плиткой нужно грунтовать?
14.03.2019 в 07:56:08
skifroma написал: Гидроизоляцию перед плиткой нужно грунтовать?
Нет.
Не забудьте проклеить углы лентой и как минимум сделать нахлест на стену сантиметров 30. А по-нормальному в мокрой зоне до потолка.
14.03.2019 в 08:35:00
BV, паропроницаемость и водопроницаемость это две большие разницы ? (применительно к ГИ) Или это один и тот же термин ?
14.03.2019 в 09:17:16
Covboy написал: паропроницаемость и водопроницаемость это две большие разницы ?
это две большие разницы.
14.03.2019 в 09:26:53
Грэй, вопрос адресовался не Вам, но за своё мнение спасибо.
14.03.2019 в 10:24:11
bc----, даже если через 2 недели плитку будут укладывать?
14.03.2019 в 10:34:38
skifroma, да хоть через 2 года. ... грунтовать гидроизоляцию, это, например, как грунтовать стекло - много будет пользы, как думаете?...ой, опять не на свой вопрос ответил. Простите.
14.03.2019 в 10:53:33
skifroma написал: bc----, даже если через 2 недели плитку будут укладывать?
skifroma, главное условие - обеспылить поверхность. В случае с гидрой достаточно прокатать стены/пол слегка увлажнённым валиком.
14.03.2019 в 11:01:03
Covboy, Это лишнее... Потому что надо смотреть, какой слой пыли. Тонкий, микроскопический слой пыли плиточному клею не мешает. Толстый вековой слой пыли удаляется пылесосом, щётками, мытьём, короче - обычными методами уборки. но никак не прокаткой "слегка увлажнённым валиком.
14.03.2019 в 11:10:32
Грэй, последние посты плюсую.
14.03.2019 в 12:18:35
Covboy написал: BV, паропроницаемость и водопроницаемость это две большие разницы ? (применительно к ГИ) Или это один и тот же термин ?
Covboy, странный вопрос. Ответ очевиден