14.03.2019 в 12:36:04
Covboy, Еще часто путают водостойкость и влагостойкость в отношении стройматериалов. Многие акриловые гидры не водостойки при постоянном нахождении в воде, при временном - нормально
14.03.2019 в 12:46:19
BV написал: Covboy, Еще часто путают водостойкость и влагостойкость в отношении стройматериалов. Многие акриловые гидры не водостойки при постоянном нахождении в воде, при временном - нормально
BV, у гипердесмо в ТТХ записано - паропроницаемость, у ЭЛАСТОЦЕМА - водопроницаемость при 3 bar.
14.03.2019 в 13:24:02
Covboy написал: у ЭЛАСТОЦЕМА - водопроницаемость при 3 bar
это для резервуаров
Covboy написал: BV, у гипердесмо в ТТХ записано - паропроницаемость,
это чтобы если какая-то влага есть в стене - постепенно просыхало, но и есть обратный эффект при намокании швов затирки и плит клея под плиткой
Значительно меньшей паропроницаемостью обладают 2К - эпоксиды...
По уму паропроницаемость - не гуд для подстилающего гипсового слоя
14.03.2019 в 13:57:38
BV, я как то интересовался этой темой и в характеристиках читал что двухкомпонентный мапеиластик тоже паропраницаемый,да все гидры пар пропускают
14.03.2019 в 14:26:59
FARAON7575 написал: BV, я как то интересовался этой темой и в характеристиках читал что двухкомпонентный мапеиластик тоже паропраницаемый,да все гидры пар пропускают
FARAON7575, Суть в количестве водяного пара - меньше/больше
14.03.2019 в 14:35:29
skifroma написал: bc----, даже если через 2 недели плитку будут укладывать?
skifroma, да. Если запылилось, протереть мокрой тряпкой.
15.03.2019 в 22:15:43
Грэй, видел в инструкции к какой то гидроизоляции., вот и уточнил
19.03.2019 в 12:14:04
Гидроизоляция вебер 822 позволяет наносить более 2х слоёв ., а то намазал слишком тонко