Перечитал в теме всё что было. Не пойму как сделать правильней.
Дом новый, 15эт. из 19-ти. Потолок 2,70. Шахта с каналом в туалете, естественная тяга отличная, размер в канал 250х180, но в высоту легко можно увеличить. Думаю сделать так:
Вентиляторы не нужны.
Взять 150 трубу. Один конец в верх канала шахты, другой в пробитое отверстие в ванную и анемостат в трубу - со стороны ванны. Всю трубу в туалете в короб.
В низ канала кусок трубы (тоже 150-ки) и анемостат, вровень с стеной.
Ну и естественно, что между коробом и анемостатом в туалете натяжной потолок. Анемостатами отрегулирую поток...
Barrett, в стояк два входа, выше и ниже
Или штаны. Диаметр 100
Регулировать не получится, может меняться, от ветра и от открытого окна будет больше зависеть
Barrett, зачем регулировать, если распределить обьемы сечениями труб?
При очень сильной тяге анемостаты да, помогут немного прижать...
И не забывайте про приток - например щель под дверью - посчитайте ее сечение, с учетом коэффициента от круглого к щели...
BV написал:
При очень сильной тяге анемостаты да, помогут немного прижать...
Если просто нормальная - стандартная, то ставить решетки?
BV написал:
например щель под дверью - посчитайте ее сечение, с учетом коэффициента от круглого к щели...
Площадь отверстия вентиляции должна быть равна соотношению (по ссылке) щели под дверью?
Пример. Для отверстия 100мм. щель около 700х25. Так?
Тогда если в ванной 150 или 125, то щель должна быть выше? Разные зазоры под дверьми? Как-то странно... Или я опять не догоняю..
Спасибо.
BV, чтобы не пахло соседями. Этаж высокий указан, чем выше, тем хуже. А какие еще есть функции у обратных клапанов? Barrett, если бы у вас была автономная приточно вытяжная вентиляция, вы выставили их и они, в том числе способствовали бы одновременной работе в двух точках. А так все зависит от притока, который может меняться, непонятно как будут работать.
И от одного горизонтального канала велика вероятность, что будет тянуть через один какой то. Поэтому лучше каждое помещение отдельно в стояк своей трубой. Или, как минимум через штаны, максимально близко к стояку
BV, вы очень оптимистичны насчет тяги... клапаны не нужны... регулировать...
Заметил, что чем выше этаж, тем хуже и чаще запах из за вытяжек и вентиляторов соседей. Ну у меня как бы опыт немаленький, в основном на работе нахожусь рядом с вентиляцией , постоянно отвратительный запах освежителей, хуже чем из канализации
master.msk, Все везде по разному - разные системы вентиляции, разные этажи.
У некоторых и механика штатно стоит на крыше ... редко.
От балды ставить ОК - не нужно, да и вообще - вреда больше чем пользы.
PS Вообще - лучше позвони - расскажу Дано не болтали...
Barrett написал:
Пример. Для отверстия 100мм. щель около 700х25. Так?
Тогда если в ванной 150 или 125, то щель должна быть выше? Разные зазоры под дверьми? Как-то странно... Или я опять не догоняю..
Спасибо.
ограничивать поток будет ли щель или труба или анемостат, или все - понемногу. Или обьем притока от микропроветривания.
Щель 30 мм была прописана раньше в СНИПАх
Если не щель - то переточные решетки в двери или стену.
Barrett написал: master.msk и BV
надеюсь не помешал вашему спору... Мне бы ответ на вопрос получить. Спасибо ещё раз.
Barrett, Этож спор - Выбирайте любой ответ который нравится ...
Подскажите.
Как можно(лучше) закрепить круглый пластиковый воздуховод Vents 150 мм. при вводе в шахту в туалете. Полностью штукатуркой или можно пеной?, вся конструкция будет закрыта натяжным потолком.
Просто делал на кухне конструкцию под вытяжку с ОК, пришлось все вводы естественно заштукатуривать + обои, больше никак.. Замудохался.
А вот в туалете возник упрощённый вариант - пеной...
Мы у себя сделали торцевой площадкой, по периметру обильно промазанной герметиком, чтобы без щелей. Но действительно годится только, если закрыто это все хозяйство за потолком.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.