16.03.2019 в 17:26:20
BV написал: Грэй, теперь понятно. Кроме одного - что там можно изменить, чтобы не подходило под гипс :)
BV Инструкцию ...
15.08.2019 в 17:01:33
В итоге пришел к такому выводу: я конечно нарушил технологию штукатурки, но и бетон-контакт оказался говно.
Связался в производителем ТЕКС, и они признали, что теперь их БК не сочетается с гипсовыми штукатурками. Купил БК, Ceresit. Перед его использованием провел бытовой эксперимент, нанес на цсп три пятна БК: 1) слой старого; 2) слой старого + слой нового; 3) слой нового. Нанес на эти пятна штукатурку, и в каждую лепешку штукатурки воткнул палочку. Подождал неделю. Через неделю сначала рычагом вытаскивал палочку, потом бил по штукатурке молотком (параллельно цсп и под разными углами). Результаты: 1) Фото 1, верх. Вся лепешка штукатурки отвалилась от цсп при небольшом воздействии на рычаг палочки. Адгезия штукатурки с цсп стремилась к нуля. 2) Фото 1, низ. Палочка выломалась из штукатурки. При ударах молотком штукатурка отваливалась средними фрагментами или крошилась. 3) Фото 2 и 3. Палочка выломалась из штукатурки. При ударах молотком штукатурка только крошилась, отваливались только мелкие куски, иногда отдирая вместе с собой верхний слой цсп.
15.08.2019 в 17:05:58
Забыл добавить одно фото, это пятно №2 после молотка:
15.08.2019 в 17:13:35
basert написал: Связался в производителем ТЕКС, и они признали, что теперь их БК не сочетается с гипсовыми штукатурками
А с цементными нормально? :eek:
Есть возможность провести такой же опыт, только вместо бетонконтактов Тифенгрунт и Миттельгрунт?
15.08.2019 в 18:17:34
BV, судя по новой инструкции на сайте да, только с цементными. Со штукатуркой закончил и возвращаться к ней никакого желания) Считаю продукцией от Кнауф никаких проблем не будет. Это только к ТЕКСу теперь вопросы.
16.08.2019 в 00:07:05
да уж все неверно под потолки идет ТОЛЬКО РОТБАНД потому что он КЛЕЕВОЙ волма шмолва - фуфло либо разбавляйте ее ПЕРЛ-Фиксом БК не при чем авторитетно заявляю
делал потолки вообще без БК онли РОТБАНД втирать и слой минимум
18.08.2019 в 21:24:46
бергауф изи боден,хрущь, бетонный потолок, разок смесью пва с водой, слой от 0 до 6 см, всё держится.
18.08.2019 в 21:27:22
basert написал: В итоге пришел к такому выводу: я конечно нарушил технологию штукатурки, но и бетон-контакт оказался говно.
Связался в производителем ТЕКС, и они признали, что теперь их БК не сочетается с гипсовыми штукатурками. Купил БК, Ceresit. Перед его использованием провел бытовой эксперимент, нанес на цсп три пятна БК: 1) слой старого; 2) слой старого + слой нового; 3) слой нового. Нанес на эти пятна штукатурку, и в каждую лепешку штукатурки воткнул палочку. Подождал неделю. Через неделю сначала рычагом вытаскивал палочку, потом бил по штукатурке молотком (параллельно цсп и под разными углами). Результаты: 1) Фото 1, верх. Вся лепешка штукатурки отвалилась от цсп при небольшом воздействии на рычаг палочки. Адгезия штукатурки с цсп стремилась к нуля. 2) Фото 1, низ. Палочка выломалась из штукатурки. При ударах молотком штукатурка отваливалась средними фрагментами или крошилась. 3) Фото 2 и 3. Палочка выломалась из штукатурки. При ударах молотком штукатурка только крошилась, отваливались только мелкие куски, иногда отдирая вместе с собой верхний слой цсп.
basert, Зачем всё это? :popcorn
18.08.2019 в 23:56:15
nadegniy, не хотел второй отвалившийся потолок, поэтому проверил адгезию штукатурки с нормальным БК
24.08.2019 в 21:51:16
basert написал: nadegniy, не хотел второй отвалившийся потолок, поэтому проверил адгезию штукатурки с нормальным БК
basert, Р
basert написал: nadegniy, не хотел второй отвалившийся потолок, поэтому проверил адгезию штукатурки с нормальным БК
basert,Разве есть такой? БК это развод дачников в сетях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу