BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

14.03.2019 в 15:11:39

tomasomsk написал: BV, на все розетки 2,5 сечение, на свет 1,5. Линии там сверху расписаны.

Вы предлагаете мне сделать Вам схему щита вместо Вашего электрика? ;)

0
tomasomsk
tomasomsk
Местный

Регистрация: 01.04.2018

Омск

Сообщений: 240

14.03.2019 в 15:16:58

BV, да нет :) вопрос такой: стоит ли, если мне нечем измерить никакие токи, перестраховаться и взять 6кА? Про В что-то даже не знаю, раз дом и проводка новые, то склоняюсь к С. Разница между 4,5 и 6 = 200 рублей за все

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.03.2019 в 15:26:23

dokar написал: ,От болгарки В16 - может выбивать

И то только если оно на 2кВт и более, хотя MG B16 у меня в гараже не выбивает от 230 УШМ.

tomasomsk написал: на все розетки 2,5 сечение, на свет 1,5.

Розетки С16, освещение С10, варочная С32.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

14.03.2019 в 15:27:56

tomasomsk написал: BV, да нет :) вопрос такой: стоит ли, если мне нечем измерить никакие токи, перестраховаться и взять 6кА? Про В что-то даже не знаю, раз дом и проводка новые, то склоняюсь к С. Разница между 4,5 и 6 = 200 рублей за все

tomasomsk, стоит

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 398

14.03.2019 в 15:28:01

BV, перечитал и понял о чем Вы ;) . Потолок монолит. Новостройка.

0
tomasomsk
tomasomsk
Местный

Регистрация: 01.04.2018

Омск

Сообщений: 240

14.03.2019 в 15:28:09

Vadim 161, на варочную уже стоит от застройщика С40, решили оставить, на розетки почему-то 20 он сказал, а не 16. А на свет 10 тоже сказал

0
tomasomsk
tomasomsk
Местный

Регистрация: 01.04.2018

Омск

Сообщений: 240

14.03.2019 в 15:29:58

Заказал вообщем на 6кА, С10, С20, С50 :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

14.03.2019 в 15:39:09

tomasomsk написал: Заказал вообщем на 6кА, С10, С20, С50

Ну да, сперва всё заказать, потом глядеть на всю эту россыпь и думать, чё с ней делать. Автоматы С20 куды?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

tomasomsk
tomasomsk
Местный

Регистрация: 01.04.2018

Омск

Сообщений: 240

14.03.2019 в 15:42:05

MaSeVi, На духовку группа, на стиралку группа, на посудомойку группа, на розетки на кухне группа, на розетки на две комнаты группа, на розетки на ванну и туалет (бойлер) группа

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.03.2019 в 15:44:01

tomasomsk написал: MaSeVi, На духовку группа, на стиралку группа, на посудомойку группа, на розетки на кухне группа, на розетки на две комнаты группа, на розетки на ванну и туалет (бойлер) группа

tomasomsk, и на эти все группы достаточно АВ С16.

tomasomsk написал: на варочную уже стоит от застройщика С40

А фирма то этого автомата какая ? Вы что, проводку не меняете, а просто добавляете линии ?

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

14.03.2019 в 15:47:02

tomasomsk написал: Заказал вообщем на 6кА, С10, С20, С50 :)

tomasomsk, :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу