Здравствуйте, посмотрите пожалуйста щит. Я так понимаю застройщик пустил на розетки АВ на 25 ампер, а на свет 16?

13.03.2019 в 16:24:49
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста щит. Я так понимаю застройщик пустил на розетки АВ на 25 ампер, а на свет 16?

13.03.2019 в 16:29:29
Ильдарновый написал: Я так понимаю застройщик пустил на розетки АВ на 25 ампер, а на свет 16?
25А на э/плиту, скорее всего. Остальное - 20А, скорее розетки, а 16А м.б. да, свет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2019 в 16:31:10
Хрустального шара нет, но возможно. Это просто проверить - воткнуть торшер в розетки и выключить автомат. Проверить так все розетки - будет понятно, какой Ав за что отвечает.
25А на розетки - много, хотя бы 20. А на плиту теоретически может быть и мало, если плита очень мощная, и все 4 конфорки разом включить с духовкой вместе. Но в 99,9 % случаев в быту - хватает и никогда не отключается
13.03.2019 в 16:34:58
BV, насколько реально своими силами (разумеется силами электрика :) ) поменять ав в щитке?
13.03.2019 в 16:36:08
MaSeVi, беда в том что в доме газ, вот и думаю чем руководствовался застройщик, везде вроде пишут розетки 16 ампер, свет 10
13.03.2019 в 16:36:42
BV, в доме газ) что двигало застройщиком незнаю.
13.03.2019 в 16:37:58
Ильдарновый написал: BV, в доме газ) что двигало застройщиком незнаю.
Ильдарновый, не надо гадать - надо проверить и переделать
13.03.2019 в 16:40:16
Ильдарновый написал: беда в том что в доме газ, вот и думаю чем руководствовался застройщик, везде вроде пишут розетки 16 ампер, свет 10
Я сперва не разглядел, что у Вас УЗО, а не АВДТ. А так, как написал коллега BV: взять и проверить по его совету...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2019 в 16:46:08
MaSeVi, спасибо. Так и поступлю.
13.03.2019 в 17:15:36
Ильдарновый написал: спасибо
Не мне, а тому, кто совет Вам дал)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2019 в 17:31:37
MaSeVi написал:
Ильдарновый написал: беда в том что в доме газ, вот и думаю чем руководствовался застройщик, везде вроде пишут розетки 16 ампер, свет 10
Я сперва не разглядел, что у Вас УЗО, а не АВДТ. А так, как написал коллега BV: взять и проверить по его совету...
Тем более , что слева от УЗО автомат на 16А , чем он там занимается ? Пластрон снимите, мы посмотрим. Название темы надо оправдывать, чем больше фото тем лучше для дальнейшего обсуждения .
Да, ни фига.