Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 01:25:19

Добрый день. Принял от застройщика квартиру с горизонтальной тройниковой разводкой. Тройники в изоленте, расковырял один (на фото). Оказался якобы Рехау. Понимаю что лучевая с коллектором лучше, но бюджет ограничен. Хочется понять насколько критично то, что есть, и решить - замена "необходима" или "неплохо бы поменять".

Как я понимаю многие новостройки которые сдаются со стяжкой или с отделкой имеют именно такую разводку отопления, но 99% в таком случае не меняют ее и спокойно живут. С другой стороны когда сам вижу соединения - делать на них стяжку страшновато.

Спецы, что скажете - насколько все плохо? Менять обязательно на лучевую, или не такие риски чтобы отдавать 50-70 тыс за замену?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

17.03.2019 в 04:54:47

Пластик в стяжке сменить хотя бы на металлическую крестовину Рехау Раутитан арт 11777011001 И часть труб переложить с прямых линий змейкой.... Труба какая у Вас? Отопительная или стабил?

0
Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 10:45:04

BV написал: Пластик в стяжке сменить хотя бы на металлическую крестовину Рехау Раутитан арт 11777011001 И часть труб переложить с прямых линий змейкой.... Труба какая у Вас? Отопительная или стабил?

BV, Насчет самой трубы не смотрел, как это увидеть подскажете? И разве сама труба вообще может быть слабым местом, я понимаю соединения, но разве бывают случаи когда рвутся сами трубы?

И правильно ли я понял, что Rehau Rautitan 16-16-16 (арт. 11777011001) позволяет избежать нахлеста труб?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.03.2019 в 11:58:43

hozyain написал: отдавать 50-70 тыс за замену?

Откуда столько набежало? Интерес должен быть в том, чтобы перенести вывод труб с пола на стену. Вывод из пола хорош только в деревянных постройках. В каменных домах вывод из пола привлекателен только для самого застройщика, упрощает работы.

0
Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 18:38:34

cineman написал:

hozyain написал: отдавать 50-70 тыс за замену?

Откуда столько набежало? Интерес должен быть в том, чтобы перенести вывод труб с пола на стену. Вывод из пола хорош только в деревянных постройках. В каменных домах вывод из пола привлекателен только для самого застройщика, упрощает работы.

cineman, сумма озвучена соседями по ЖК которые меняли разводку на лучевую (это работа + материалы + плата УК за факт отключения отопления)

0
Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 18:49:56

Дополняю свой вопрос фото самой трубы и соединений

Человек посмотревший вживую сказал что неоходимости замены нет. То что сделано - сделано адекватно, из материала Rehau (пусть и не топового), и очевидных ошибок нет (тройники не изогнуты, трубы не натянуты)

Труба судя по всему REHAU RAUTITAN BLACK 11331691200 16*2,2мм

Заранее спасибо за мнения

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

19.03.2019 в 13:06:41

hozyain, чтобы заново не печатать, я вам приведу свои аргументы на эту тему в двух скриншотах из аккаунта Инстаграм, хотя у вас сделано намного качественнее, тем не менее остаются те же недостатки.

также написал подробную статью по теме замены отопления от строителей

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

19.03.2019 в 13:32:23

hozyain написал: трубы не натянуты)

трубы не уложены змейкой - тем более - отопительная труба нет креплений отводящих трубок

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

19.03.2019 в 13:33:15

hozyain написал: И правильно ли я понял, что Rehau Rautitan 16-16-16 (арт. 11777011001) позволяет избежать нахлеста труб?

да

0
Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

21.03.2019 в 18:33:44

Здравствуйте. От застройщика тоже досталась тройниковая разводка по полу. Хочу поменять на лучевую(коллектор). Хватит ли на входе в коллектор 16ой рехау стабил для отвода на 3 радиатора: кухня 1300Вт спальня 1800Вт зал 2200Вт. Дело в том что застройщик забетонировал трубы заходящие из общего коллекторного узла в квартиру

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

21.03.2019 в 18:47:02

BV написал: Louis_Beton, длина до коллектора?

BV, около 3 метров максимум. или нужна длина от батарей до коллектора квартирного?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

22.03.2019 в 03:52:41

Louis_Beton, И то и то. Но что то маловато диаметра 16 трубы на трешку, обычно 20 хотя бы стоит.

0
Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

22.03.2019 в 08:32:17

от коллектора до: кухня-5,5м спальня-8,4м зал-8,1м от коллектора основного до входа в квартиру 3,5

0
Аватар пользователя
DenisDmd

Местный

Регистрация: 20.02.2019

Москва

Сообщений: 5

22.03.2019 в 09:43:53

Всем отличного дня! Тоже принимаю от застройщика квартиру с горизонтальной разводкой полиэтиленовых труб Sanext с тройниками под залитой стяжкой от застройщика. Хотелось бы силами застройщика заменить данную укладку труб на лучевую коллекторную. Подскажите пожалуйста, в каком документе почитать про тройниковое соединение полиэтиленовых труб в стяжке? Попадалась информация (без ссылок на СНИПы), что данный монтаж не соответствует требованиям нормативных документов. Спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу