17.03.2019 в 01:25:19
Добрый день. Принял от застройщика квартиру с горизонтальной тройниковой разводкой. Тройники в изоленте, расковырял один (на фото). Оказался якобы Рехау. Понимаю что лучевая с коллектором лучше, но бюджет ограничен. Хочется понять насколько критично то, что есть, и решить - замена "необходима" или "неплохо бы поменять".
Как я понимаю многие новостройки которые сдаются со стяжкой или с отделкой имеют именно такую разводку отопления, но 99% в таком случае не меняют ее и спокойно живут. С другой стороны когда сам вижу соединения - делать на них стяжку страшновато.
Спецы, что скажете - насколько все плохо? Менять обязательно на лучевую, или не такие риски чтобы отдавать 50-70 тыс за замену?
17.03.2019 в 04:54:47
Пластик в стяжке сменить хотя бы на металлическую крестовину Рехау Раутитан арт 11777011001 И часть труб переложить с прямых линий змейкой.... Труба какая у Вас? Отопительная или стабил?
17.03.2019 в 10:45:04
BV написал: Пластик в стяжке сменить хотя бы на металлическую крестовину Рехау Раутитан арт 11777011001 И часть труб переложить с прямых линий змейкой.... Труба какая у Вас? Отопительная или стабил?
BV, Насчет самой трубы не смотрел, как это увидеть подскажете? И разве сама труба вообще может быть слабым местом, я понимаю соединения, но разве бывают случаи когда рвутся сами трубы?
И правильно ли я понял, что Rehau Rautitan 16-16-16 (арт. 11777011001) позволяет избежать нахлеста труб?
17.03.2019 в 11:58:43
hozyain написал: отдавать 50-70 тыс за замену?
Откуда столько набежало? Интерес должен быть в том, чтобы перенести вывод труб с пола на стену. Вывод из пола хорош только в деревянных постройках. В каменных домах вывод из пола привлекателен только для самого застройщика, упрощает работы.
17.03.2019 в 18:38:34
cineman написал:
hozyain написал: отдавать 50-70 тыс за замену?
Откуда столько набежало? Интерес должен быть в том, чтобы перенести вывод труб с пола на стену. Вывод из пола хорош только в деревянных постройках. В каменных домах вывод из пола привлекателен только для самого застройщика, упрощает работы.
cineman, сумма озвучена соседями по ЖК которые меняли разводку на лучевую (это работа + материалы + плата УК за факт отключения отопления)
17.03.2019 в 18:49:56
Дополняю свой вопрос фото самой трубы и соединений
Человек посмотревший вживую сказал что неоходимости замены нет. То что сделано - сделано адекватно, из материала Rehau (пусть и не топового), и очевидных ошибок нет (тройники не изогнуты, трубы не натянуты)
Труба судя по всему REHAU RAUTITAN BLACK 11331691200 16*2,2мм
Заранее спасибо за мнения
19.03.2019 в 13:06:41
hozyain, чтобы заново не печатать, я вам приведу свои аргументы на эту тему в двух скриншотах из аккаунта Инстаграм, хотя у вас сделано намного качественнее, тем не менее остаются те же недостатки.
также написал подробную статью по теме
19.03.2019 в 13:32:23
hozyain написал: трубы не натянуты)
трубы не уложены змейкой - тем более - отопительная труба нет креплений отводящих трубок
19.03.2019 в 13:33:15
hozyain написал: И правильно ли я понял, что Rehau Rautitan 16-16-16 (арт. 11777011001) позволяет избежать нахлеста труб?
да
21.03.2019 в 18:33:44
Здравствуйте. От застройщика тоже досталась тройниковая разводка по полу. Хочу поменять на лучевую(коллектор). Хватит ли на входе в коллектор 16ой рехау стабил для отвода на 3 радиатора: кухня 1300Вт спальня 1800Вт зал 2200Вт. Дело в том что застройщик забетонировал трубы заходящие из общего коллекторного узла в квартиру
21.03.2019 в 18:40:29
Louis_Beton, длина до коллектора?
21.03.2019 в 18:47:02
BV написал: Louis_Beton, длина до коллектора?
BV, около 3 метров максимум. или нужна длина от батарей до коллектора квартирного?
22.03.2019 в 03:52:41
Louis_Beton, И то и то. Но что то маловато диаметра 16 трубы на трешку, обычно 20 хотя бы стоит.
22.03.2019 в 08:32:17
от коллектора до: кухня-5,5м спальня-8,4м зал-8,1м от коллектора основного до входа в квартиру 3,5
22.03.2019 в 09:43:53
Всем отличного дня! Тоже принимаю от застройщика квартиру с горизонтальной разводкой полиэтиленовых труб Sanext с тройниками под залитой стяжкой от застройщика. Хотелось бы силами застройщика заменить данную укладку труб на лучевую коллекторную. Подскажите пожалуйста, в каком документе почитать про тройниковое соединение полиэтиленовых труб в стяжке? Попадалась информация (без ссылок на СНИПы), что данный монтаж не соответствует требованиям нормативных документов. Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу