Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 01:25:19

#6575142

Добрый день. Принял от застройщика квартиру с горизонтальной тройниковой разводкой. Тройники в изоленте, расковырял один (на фото). Оказался якобы Рехау. Понимаю что лучевая с коллектором лучше, но бюджет ограничен. Хочется понять насколько критично то, что есть, и решить - замена "необходима" или "неплохо бы поменять".

Как я понимаю многие новостройки которые сдаются со стяжкой или с отделкой имеют именно такую разводку отопления, но 99% в таком случае не меняют ее и спокойно живут. С другой стороны когда сам вижу соединения - делать на них стяжку страшновато.

Спецы, что скажете - насколько все плохо? Менять обязательно на лучевую, или не такие риски чтобы отдавать 50-70 тыс за замену?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

17.03.2019 в 04:54:47

#6575151

Пластик в стяжке сменить хотя бы на металлическую крестовину Рехау Раутитан арт 11777011001 И часть труб переложить с прямых линий змейкой.... Труба какая у Вас? Отопительная или стабил?

Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 10:45:04

#6575232

BV написал: Пластик в стяжке сменить хотя бы на металлическую крестовину Рехау Раутитан арт 11777011001 И часть труб переложить с прямых линий змейкой.... Труба какая у Вас? Отопительная или стабил?

BV, Насчет самой трубы не смотрел, как это увидеть подскажете? И разве сама труба вообще может быть слабым местом, я понимаю соединения, но разве бывают случаи когда рвутся сами трубы?

И правильно ли я понял, что Rehau Rautitan 16-16-16 (арт. 11777011001) позволяет избежать нахлеста труб?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.03.2019 в 11:58:43

#6575287

hozyain написал: отдавать 50-70 тыс за замену?

Откуда столько набежало? Интерес должен быть в том, чтобы перенести вывод труб с пола на стену. Вывод из пола хорош только в деревянных постройках. В каменных домах вывод из пола привлекателен только для самого застройщика, упрощает работы.

Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 18:38:34

#6575559

cineman написал:

hozyain написал: отдавать 50-70 тыс за замену?

Откуда столько набежало? Интерес должен быть в том, чтобы перенести вывод труб с пола на стену. Вывод из пола хорош только в деревянных постройках. В каменных домах вывод из пола привлекателен только для самого застройщика, упрощает работы.

cineman, сумма озвучена соседями по ЖК которые меняли разводку на лучевую (это работа + материалы + плата УК за факт отключения отопления)

Аватар пользователя
hozyain

Местный

Регистрация: 17.03.2019

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 18:49:56

#6575563

Дополняю свой вопрос фото самой трубы и соединений

Человек посмотревший вживую сказал что неоходимости замены нет. То что сделано - сделано адекватно, из материала Rehau (пусть и не топового), и очевидных ошибок нет (тройники не изогнуты, трубы не натянуты)

Труба судя по всему REHAU RAUTITAN BLACK 11331691200 16*2,2мм

Заранее спасибо за мнения

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

19.03.2019 в 13:06:41

#6576657

hozyain, чтобы заново не печатать, я вам приведу свои аргументы на эту тему в двух скриншотах из аккаунта Инстаграм, хотя у вас сделано намного качественнее, тем не менее остаются те же недостатки.

также написал подробную статью по теме замены отопления от строителей

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

19.03.2019 в 13:32:23

#6576675

hozyain написал: трубы не натянуты)

трубы не уложены змейкой - тем более - отопительная труба нет креплений отводящих трубок

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

19.03.2019 в 13:33:15

#6576676

hozyain написал: И правильно ли я понял, что Rehau Rautitan 16-16-16 (арт. 11777011001) позволяет избежать нахлеста труб?

да

Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

21.03.2019 в 18:33:44

#6578395

Здравствуйте. От застройщика тоже досталась тройниковая разводка по полу. Хочу поменять на лучевую(коллектор). Хватит ли на входе в коллектор 16ой рехау стабил для отвода на 3 радиатора: кухня 1300Вт спальня 1800Вт зал 2200Вт. Дело в том что застройщик забетонировал трубы заходящие из общего коллекторного узла в квартиру

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

21.03.2019 в 18:47:02

#6578401

BV написал: Louis_Beton, длина до коллектора?

BV, около 3 метров максимум. или нужна длина от батарей до коллектора квартирного?

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

22.03.2019 в 03:52:41

#6578678

Louis_Beton, И то и то. Но что то маловато диаметра 16 трубы на трешку, обычно 20 хотя бы стоит.

Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

22.03.2019 в 08:32:17

#6578728

от коллектора до: кухня-5,5м спальня-8,4м зал-8,1м от коллектора основного до входа в квартиру 3,5

Аватар пользователя
DenisDmd

Местный

Регистрация: 20.02.2019

Москва

Сообщений: 5

22.03.2019 в 09:43:53

#6578768

Всем отличного дня! Тоже принимаю от застройщика квартиру с горизонтальной разводкой полиэтиленовых труб Sanext с тройниками под залитой стяжкой от застройщика. Хотелось бы силами застройщика заменить данную укладку труб на лучевую коллекторную. Подскажите пожалуйста, в каком документе почитать про тройниковое соединение полиэтиленовых труб в стяжке? Попадалась информация (без ссылок на СНИПы), что данный монтаж не соответствует требованиям нормативных документов. Спасибо!

Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

22.03.2019 в 10:44:47

#6578805

DenisDmd, Хотелось бы силами застройщика заменить данную укладку труб на лучевую коллекторную. Мечтать не вредно.

Аватар пользователя
Louis_Beton

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 7

22.03.2019 в 10:51:13

#6578808

Louis_Beton написал: от коллектора до: кухня-5,5м спальня-8,4м зал-8,1м от коллектора основного до входа в квартиру 3,5

Louis_Beton, и еще забыл очень важное-установлены конвекторы и планирую их оставить

Аватар пользователя
DenisDmd

Местный

Регистрация: 20.02.2019

Москва

Сообщений: 5

22.03.2019 в 12:00:29

#6578868

Hitgher написал: DenisDmd, Хотелось бы силами застройщика заменить данную укладку труб на лучевую коллекторную. Мечтать не вредно.

Hitgher, если данный тип разводки регламентирован техническими документами - согласен, мечты. Если же нет - опыт судебного урегулирования споров имеется.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

22.03.2019 в 12:34:29

#6578896

DenisDmd написал: Всем отличного дня! Тоже принимаю от застройщика квартиру с горизонтальной разводкой полиэтиленовых труб Sanext с тройниками под залитой стяжкой от застройщика. Хотелось бы силами застройщика заменить данную укладку труб на лучевую коллекторную. Подскажите пожалуйста, в каком документе почитать про тройниковое соединение полиэтиленовых труб в стяжке? Попадалась информация (без ссылок на СНИПы), что данный монтаж не соответствует требованиям нормативных документов. Спасибо!

DenisDmd, ну так поищите в СПИПах

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.03.2019 в 21:49:43

#6579337

DenisDmd, нет никакого запрета на неразъёмные соединения труб в стяжке.

Аватар пользователя
Promar

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

21.04.2019 в 22:08:20

#6600159

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая схема отопления будет работать? Смущает обратка. По прямой не получится, так как там монолит.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

22.04.2019 в 02:53:19

#6600263

Promar, Лень разбить монолит. Полностью рабочая схема. В дверном проеме одеть на трубы металлическую гильзу на случай продырявить при установке порожка. Был прецедент и гильза не помогала, дырявили трубы насквозь вместе с ней, усилия не чувтсвовали :)

Аватар пользователя
Promar

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

01.07.2019 в 00:03:05

#6641788

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, первый вариант - рабочая схема, какие минусы? Или лучше сделать как во 2-ом варианте?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

01.07.2019 в 00:32:09

#6641806

Promar, это, какая понимаю, ваше виденье реализации попутной схемы? ;) если вы о перемене мест подачи-обратки, то я не вижу разницы Но нужно тройники переместить ближе к радиаторам, т.е либо увеличить длину либо, что более правильно, просверлить монолит И совсем не обязательно так буквально понимать суть попутной схемы при прокладке трассы, можно обе трубы вести вместе слева например

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.07.2019 в 01:12:47

#6641822

Promar написал: Подскажите, пожалуйста, такая схема отопления будет работать?

Без диаметров труб, указания арматуры на радиаторах - вопрос ответа не имеет. И что понимается под "работать"? Как-то греть... возможно да...

И Вы думаете, если "опетлять" всю квартиру - будет чем-то лучше, чем пустить подачу и обратку рядом?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.07.2019 в 01:36:22

#6641829

Promar написал: рабочая схема, какие минусы?

Минусом могут стать руки, которыми это будут собирать. На картинке указан коллектор. Что мешает ему быть коллектором? Не нужно стыдиться коллекторной (веерной, лучевой) схемы. Она надёжна уже тем, что все соединения после окончания отделки остаются на виду. Кто бы её не монтировал, все ошибки, кроме повреждения самой трубы, можно исправить.

Аватар пользователя
Promar

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

01.07.2019 в 13:01:07

#6642029

master.msk, BV,

BV написал:

Promar написал: Подскажите, пожалуйста, такая схема отопления будет работать?

Без диаметров труб, указания арматуры на радиаторах - вопрос ответа не имеет. И что понимается под "работать"? Как-то греть... возможно да...

И Вы думаете, если "опетлять" всю квартиру - будет чем-то лучше, чем пустить подачу и обратку рядом?

BV, Возможно не всю информацию дал. Разводка уже сделана застройщиком, заменены будут трассы между радиаторами, то что показано зеленым остаются трубы под стяжкой от застройщика, все остальное вскрыто и будет заменено. Перемещается один радиатор, показано стрелкой зеленой. Трассы хотелось бы проложить в те же штробы и не снимать дополнительно стяжку. Можно заменить местами в коллекторе обратку и подачу. Поэтому вопрос, стоит ли это делать или нет, какой вариант лучше 1 или 2 или они равноценные? Тройник ближе к радиатору к сожалению не сместить. Труба rehau stabil 16, обвязка oventrop multiflex.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.07.2019 в 13:08:42

#6642038

Promar написал: Поэтому вопрос, стоит ли это делать или нет, какой вариант лучше 1 или 2 или они равноценные?

"в лоб - и по лбу" - разница небольшая :)

Promar написал: Труба rehau stabil 16,

и зеленая трасса - тоже? Сколько метров до коллекторного шкафа в общем холле?

Promar написал: обвязка oventrop multiflex.

Термоклапаны на радиаторах есть?

Аватар пользователя
Promar

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

01.07.2019 в 15:08:35

#6642142

и зеленая трасса - тоже? Сколько метров до коллекторного шкафа в общем холле?

  • Зелена трасса sanext 16, фтинги rehau бронза, производитель sanext говорит, что можно использовать фитинги rehau. Коллектор и стояки отопления в квартире на том месте где показал. Термоклапаны на радиаторах есть?
  • Да, будут конечно.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

01.07.2019 в 15:10:08

#6642143

Promar написал: Термоклапаны на радиаторах есть? Да, будут конечно.

термоклапаны с колечком преднастройки?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу