21.03.2019 в 18:14:22

BV написал:

Hover написал: И еще не понятно: где именно объединены "ноль" с "землей". В этажном щите? Если ДА - то зачем и кем? (дом, как я понимаю, новый).

W. R. M, читать умеете? На вопрос ответить можете?

BV, Мозг, успокойся). Ноль с землей нигде не объедены, это опечатка видимо. Они на разных шинах сидят и контакта ни в квартире, ни в подъезде между собой не имеют.

0
W. R. M
W. R. M
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Якутск

Сообщений: 17

21.03.2019 в 18:17:50

А теперь можно конструктивно, что мне нужно сделать ребята ? По поводу того что нули на дифы должны быть от УЗМ а не от УЗО - я так и планировал сделать. Но увидел что на УЗО как раз 4 выхода, решил что так удобнее и вреда никакого в себе не несет. Если я не прав - то пожалуйста, без биения головой об стену - объясните почему нужно менять схему. Если причина только в том что при утечке выключатся и дифы и узо - для меня не причина, не страшно. Увижу какой Диф сработал - найду источник проблемы, там всего 2 потребителя на дифах.

Спасибо

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20908

21.03.2019 в 18:25:54

W. R. M написал: А теперь можно конструктивно, что мне нужно сделать ребята ? По поводу того что нули на дифы должны быть от УЗМ а не от УЗО - я так и планировал сделать. Но увидел что на УЗО как раз 4 выхода, решил что так удобнее и вреда никакого в себе не несет. Если я не прав - то пожалуйста, без биения головой об стену - объясните почему нужно менять схему. Если причина только в том что при утечке выключатся и дифы и узо - для меня не причина, не страшно. Увижу какой Диф сработал - найду источник проблемы, там всего 2 потребителя на дифах.

Спасибо

W. R. M, Бляха муха . По утечке селективность достигается только задержкой по времени отключения. Аппарат диффзащиты , стоящий в голове , должен быть гарантировано слегка задумчив . Так понятней?

0

Да, ни фига.

W. R. M
W. R. M
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Якутск

Сообщений: 17

21.03.2019 в 19:16:55

dokar написал:

W. R. M написал: А теперь можно конструктивно, что мне нужно сделать ребята ? По поводу того что нули на дифы должны быть от УЗМ а не от УЗО - я так и планировал сделать. Но увидел что на УЗО как раз 4 выхода, решил что так удобнее и вреда никакого в себе не несет. Если я не прав - то пожалуйста, без биения головой об стену - объясните почему нужно менять схему. Если причина только в том что при утечке выключатся и дифы и узо - для меня не причина, не страшно. Увижу какой Диф сработал - найду источник проблемы, там всего 2 потребителя на дифах.

Спасибо

W. R. M, Бляха муха . По утечке селективность достигается только задержкой по времени отключения. Аппарат диффзащиты , стоящий в голове , должен быть гарантировано слегка задумчив . Так понятней?

dokar, понятно, EKF под замену, на Abb например, в щитке подъезда

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20908

21.03.2019 в 19:35:19

W. R. M, АВВ , жирно для неохраняемой территории .Вот отсюда варианты поискать . На номинальный 63А и ток утечки 100-300мА . https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.03.2019 в 19:50:46

Двухполюсный автомат С50 и вот такое селективное УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.03.2019 в 15:13:08

Вот, может поможет ТСу https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0

0
W. R. M
W. R. M
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Якутск

Сообщений: 17

22.03.2019 в 16:53:38

Ixtim написал: Вот, может поможет ТСу https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0

Ixtim, Благодарю!!

0