20.03.2019 в 21:52:03
strider1978 написал: Подождём фото, дом с газом?
схему смотрели? :) Тему читали?
20.03.2019 в 21:56:58
Zhardin написал: Он будет дублировать вводной подъездный?
Да.
Zhardin написал: Да. Шина заземления реализована вверху подъездного щитка, фактически на раме этого щитка..
Нет. У вас в доме нет отдельной РЕ шины. Поэтому про подсоединение вашей шины РЕ к щиту забудьте. Это вариант про запаса, до реконструкции, если она будет. Особенно нельзя подсоединять к шине РЕ в вашем квартирном щите КУП и розетки мокрых приборов, во избежание беды.
Только УЗО.
20.03.2019 в 22:00:23
AndyMirror написал: Поэтому про подсоединение вашей шины РЕ к щиту забудьте.
Заблуждение.... Это штатное проектное решение с рождения в таких домах с электроплитами.
AndyMirror написал: Особенно нельзя подсоединять к шине РЕ в вашем щите КУП
Просто нельзя.
AndyMirror написал: и розетки мокрых приборов,
чайника? Стиралки? ;) В реальности это касается водонагревателей без диэлектрических вставок. Другой прибор имеющий контакт корпуса с металлическими стояками в домах с электроплитами вспомнить не могу
AndyMirror написал: Только УЗО.
Ошибочное мнение.
20.03.2019 в 22:08:06
AndyMirror написал: Нет. У вас в доме нет отдельной РЕ шины.
Значит спец мосэнерговский, ткнув пальцев указывая на эту шину, меня обманул??? :mad: И следовательно провод что проброшен сейчас от этой шины в квартиру лишний? и в домашнем щитке нет смысла собирать шину заземления, а кабели можно раскидывать двужильные? :eek:
BV написал: AndyMirror написал: Только УЗО. глупость.
запутали вы меня очень..
20.03.2019 в 22:12:28
Zhardin написал: Значит спец мосэнерговский, ткнув пальцев указывая на эту шину, меня обманул???
Погодите, если сюда подтянутся ещё электрики количество точек зрения станет ещё больше.
Zhardin написал: запутали вы меня очень..
Т.е. слово глупость заменили "Ошибочное мнение". ;)
Zhardin написал: И следовательно провод что проброшен сейчас от этой шины в квартиру лишний? и в домашнем щитке нет смысла собирать шину заземления, а кабели можно раскидывать двужильные?
Да. Отдельный РЕ в квартире имеет смысл когда он и в щите отдельный. А в щите он отдельный от отдельного кабеля.
20.03.2019 в 22:15:13
Zhardin написал: Не интересно видимо спецам на "бабские" вопросы отвечать))))) Тем временем, схемку я немного подправила... Может кто-нибудь и отзовется с советом.
Zhardin,
Вводной ставьте С50 и ок - все равно лотерея, какой вылетит или оба.
Холодильник - на отд АВ,
Роутер и домофон - на отдельный.
На свет - можно сократить до 2х автоматов.
Остальное все разумно.
Не увидел бризеров в схеме, и возможно (запасных) выводов под вентиляторы, системы защиты от протечек.
Действительно будет Электроплита, или так назвали варочную панель? Если второе - нет линии на духовку, если будет.
20.03.2019 в 22:20:29
Zhardin написал: Значит спец мосэнерговский, ткнув пальцев указывая на эту шину, меня обманул??? :mad:
нет, это шина СПЕЦИАЛЬНО по проекту предназначена для зануления плиты и розетки на кухне. На некоторых дверцах щитов возможно даже сохранилась схема этих щитов...
Это дома типа старых П-44 80х годов, и других панельных того времени...
AndyMirror написал: Zhardin написал: И следовательно провод что проброшен сейчас от этой шины в квартиру лишний? и в домашнем щитке нет смысла собирать шину заземления, а кабели можно раскидывать двужильные?
Да. Отдельный РЕ в квартире имеет смысл когда он и в щите отдельный. А в щите он отдельный от отдельного кабеля.
Хоть хелп почитайте по заземлению и безопасности :) Иначе мне придется называть вещи своими именами ... :mad:
20.03.2019 в 22:31:08
BV написал: Вводной ставьте С50 и ок - все равно лотерея, какой вылетит или оба. Холодильник - на отд АВ, Роутер и домофон - на отдельный. На свет - можно сократить до 2х автоматов. Остальное все разумно. Не увидел бризеров в схеме, и возможно (запасных) выводов под вентиляторы, системы защиты от протечек. Действительно будет Электроплита, или так назвали варочную панель? Если второе - нет линии на духовку, если будет.
Спасибо за советы - подправлю. Бризеры, защита от протечек - не планируются. Свет все же оставлю как есть))) Электроплита - так и будет. одним проводом питается и панель и духовой шкаф (зависимая варочная панель). Роутер и домофон на 6А цеплять?
И теперь я в ступоре с землей всё таки :swoon На самом деле без шансов на ее реализацию с таким щитом в подъезде? Я правильно копаю в сторону "глухо заземленной нейтрали"? :help
20.03.2019 в 22:43:55
Zhardin написал: Электроплита - так и будет. одним проводом питается и панель и духовой шкаф (зависимая варочная панель).
тогда сделайте еще запасную линию на духовку... зависимые - не часто встречается, не факт, что через какое-то время не замените на независимый комплект. Или ...панель сдохнет - поставите независимую
Zhardin написал: Роутер и домофон на 6А цеплять?
да, можно и на 3А и на 1А :) - без разницы
Zhardin написал: И теперь я в ступоре с землей всё таки :swoon На самом деле без шансов на ее реализацию с таким щитом в подъезде?
Я уже ответил, сто раз жевать не буду... Да.... не забудьте кинуть желто-зеленый (ЖЗ) провод 4мм2 (мне удобнее 6мм2) от щита в квартире до сантехшкафа на будущее. Там же поставьте коробку с шинкой с названием КУП. От коробки к розеткам ванной 2,5мм2 ЖЗ, и подрозетнику регулятора ТП в ванной - 1,5мм2, если есть сетка в стяжке ванной - к ней припаять и защитить от коррозии 4мм2 и вывести в КУП. В КУП до реконструкции стояка ни один из проводов не подключать!
20.03.2019 в 22:52:18
Zhardin написал: Я правильно копаю в сторону "глухо заземленной нейтрали"? :help
это во всех домах и сетях 230/400 вольт. Не правильно. Правильно - зануление-заземление в домах с электроплитами выполненное по ПУЭ ред 6.