TESLA VP написал: А металлический корпус заземлить?
Металический шкаф, для глупых и жадных,для умных ,пластик :yu:
22.03.2019 в 14:19:50
TESLA VP написал: А металлический корпус заземлить?
Металический шкаф, для глупых и жадных,для умных ,пластик :yu:
22.03.2019 в 14:20:49
ebf написал: Это для глупых и жадных,для умных ,пластик
А для УЗИПА ОПС? пропустил..
22.03.2019 в 14:22:01
TESLA VP написал: Будет выбивать узо или диф в ЩР вводной.
Нет, потому что все УЗО и дифы находятся ниже этого вполне вероятного места замыкания. Есть и другие возможные места.
TESLA VP написал: а что по вашему произойдёт?
На всех без исключения заземлённых предметах во всём доме будет честная, полная фаза. 220 вольт. И присутствовать она будет неограниченное время, пока кто-то из людей не попадёт под раздачу, или что-то загорится на незапланированном пути тока с корпусов на естественные заземлители.
Короче: боитесь прихода чего-либо в дом через PEN - просто делаете TT внутри дома и TN-C в щите учёта. Проводники PE в щите учёта и в доме при этом связывать недопустимо; дом и щит связываются четырёхпроводным кабелем, броня кабеля зануляется в щите и изолируется со стороны дома.
Второй вариант: щит учёта пластиковый, и PE в нём не используется и не присутствует.
22.03.2019 в 14:25:03
TESLA VP написал: А для УЗИПА ОПС? пропустил..
А это вам считать надо,согласно региону и местности,у меня стоит 2 класс в доме и всё
22.03.2019 в 14:32:41
AlexeyL, я так понял если сделать как на картинке, при пробои на корпус фазы будет КЗ и автомат отработает вводной , так?

22.03.2019 в 15:07:36
TESLA VP написал: если сделать как на картинке, при пробои на корпус фазы будет КЗ и автомат отработает вводной , так?
Так. Либо вводной автомат (если замыкание ниже него), либо предохранители на подстанции (если замыкание выше автомата). Это и есть основной принцип работы системы TN-C, она же "зануление": замыкание фазы на любой корпус эквивалентно обычному короткому замыканию фаза-ноль, даёт сверхток в сотни или тысячи ампер, и надёжно выбивает токовую защиту.
TESLA VP написал: почему нельзя ставить 4P автомат на вводе в систему TN-C
Потому что в обычных многополюсных автоматах слишком легко случается частичное включение. Три полюса замкнулись, четвёртый нет. Не далее как месяц назад такую ерунду я наблюдал (не первый раз!) лично. Включил трёхфазный вводной автомат в офисном помещении после планового отключения, свет зажёгся, розетки не работают. Передёрнул вниз-вверх - заработало всё.
22.03.2019 в 15:29:30
TESLA VP написал: вопрос один , почему нельзя ставить 4P автомат на вводе в систему TN-C
И у меня тоже один ,кто вам сказал ,что нельзя если вы про ваш АВ который в щите на улице,то МОЖНО И НУЖНО :yu:
23.03.2019 в 03:14:31
TESLA VP написал: Правильная схема по ПЭУ
Схема правильная, но есть лучше!
А по конструктиву, здравому смыслу такая схема, монтаж кустарщина приемлемая если делать себе, а за деньги заказчика признак НЕ понимания ХОРОШО в электро/пожаро безопасности, то есть по сути ХАЛТУРА! .
TESLA VP написал: Разве это не более правильный вариант??
НЕПРАВИЛЬНЫЙ!, ни по ПУЭ ни по здравому смыслу! .
TESLA VP написал: и тот же УЗИП ОПС1 - для нормальной работы должен иметь хороший контур заземления
Для нормальной работы не во всех случаях нужен именно , а в некоторых случаях нормально вообще без ЗУ! .
TESLA VP написал: взорвется ОПС и выгорит весь щит
Если ПРАВИЛЬНО спроектировать то это возможно, и то не всегда, только при ПУМ! .
TESLA VP написал: расскажите отличия от TN-C и TN-C-S
При TN-C или TN-C-S в случае АВАРИИ с нейтралью в питающей сети по безопасности различий НЕТ, на ВСЁМ что соединено с РЕ с высокой вероятностью будет ОПАСНЫЙ потенциал!
Поэтому в ПУЭ в соответствующих требованиях упоминается TN, а не TN-C, TN-C-S, TN-S.
Что УСУГУБЛЕНО тем что в 99,999…% случаев НЕ делается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования нормативов для защиты от такой АВАРИИ! .
TESLA VP написал: сделано TT заземление
НЕТ такого названия ЗУ!
Есть ТТ тип заземления системы электроснабжения, этот тип НЕ относится к обозначению типов ЗУ!
Для всех типов заземления систем электроснабжения принцип конструктива ЗУ одинаков! .
TESLA VP написал: А металлический корпус заземлить?
Зависит от каждого конкретного случая, в некоторых случаях НЕЛЬЗЯ, что есть в соответствующих пунктах нормативов.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
23.03.2019 в 07:53:02
Посититель написал: НЕПРАВИЛЬНЫЙ!, ни по ПУЭ ни по здравому смыслу!
Именно в этом можно чуть по подробнее, ПЭУ говорить НИЗЯ! А почему? Единственное объяснение услышал от AlexeyL в плане зануления, но ту ситуацию что описал Алексей . Что на вводе у меня пробой кабеля произойдет на корпус(у меня сип заходит в Гофре ПНД32 через зажим PG36 и в щите идёт до автомата в обычной гофре д32) - так что данная ситуация намного менее вероятнее, чем авария с PEN проводником .
Посититель написал: хема правильная, но есть лучше!
А можно глянуть?
Посититель написал: Зависит от каждого конкретного случая, в некоторых случаях НЕЛЬЗЯ, что есть в соответствующих пунктах нормативов.
В каких?
Ребята читал правила ПЭУ и знаю что НИЗЯ! почему вопрос ??? Хочу узнать какие аварийные ситуации могут произойти, если не делить PEN,а сразу использовать его как рабочий N. Пожалуйста кто понимает - объясните !
23.03.2019 в 09:13:08
AlexeyL написал: На всех без исключения заземлённых предметах во всём доме будет честная, полная фаза. 220 вольт.
Включая саму землю около столбов ВЛИ и в контуре заземления, обычно в контуре забора. Скрывай, не скрывай, а TN-C-S обеспечивает минимизацию шагового напряжения и максимальную безопасность.
AlexeyL написал: Короче: боитесь прихода чего-либо в дом через PEN - просто делаете TT внутри дома и TN-C в щите учёта.
Хм, при этом щит учёта относите примерно на 20 м или далее, и ничего проводящего на участке не закапываете включая забор ;)
23.03.2019 в 09:38:06
Serge3leo написал:
AlexeyL написал: Короче: боитесь прихода чего-либо в дом через PEN - просто делаете TT внутри дома и TN-C в щите учёта.
Хм, при этом щит учёта относите примерно на 20 м или далее, и ничего проводящего на участке не закапываете включая забор ;)
Serge3leo, как же ТТ делать если ничего не закапывать?
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу