Новичок

Регистрация: 22.03.2019

Верхняя Пышма

Сообщений: 42

04.04.2019 в 14:17:05

AlexeyL написал: В этом случае тем более не отработает. 4 Ом у Вас (очень оптимистически), 4 Ом на трансформаторе, итого 150 В/8 Ом = 19 ампер. Шанс на срабатывание автомата появляется в том случае, если на линии выше обрыва у большинства столбов и домов есть нормированные заземления 10 Ом, которые в получившейся схеме встают параллельно заземлению трансформатора, и уменьшают общее сопротивление контура тока.

Спасибо за ответ!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 16:23:14

Мне так нравится это вольное обращение с РЕN и N ,прямо умиление :o

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 16:25:07

Serge3leo написал: Учитывая 10 домов по близости, то это "неканонический" и "неправильный" TT,

Хоть 20 домов ,какой то каннонический ТТ придумали.Жуть :swoon

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

04.04.2019 в 16:44:16

ebf написал:

Serge3leo написал: Учитывая 10 домов по близости, то это "неканонический" и "неправильный" TT,

Хоть 20 домов ,какой то каннонический ТТ придумали.Жуть :swoon

ebf, а-а, к гадалке не ходи, все их ЗУ территориально сближенные и зависимые друг от друга. Если рассчитать или измерить шаговые напряжения при аварийных ситуациях, вскроется много странного ;)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 16:52:12

Serge3leo написал:

ebf написал:

Serge3leo написал: Учитывая 10 домов по близости, то это "неканонический" и "неправильный" TT,

Хоть 20 домов ,какой то каннонический ТТ придумали.Жуть :swoon

ebf, а-а, к гадалке не ходи, все их ЗУ территориально сближенные и зависимые друг от друга. Если рассчитать или измерить шаговые напряжения при аварийных ситуациях, вскроется много странного ;)

Serge3leo, Начинайте замеры,как замерите и найдёте,что то страшное,сообщите .Реально не смешно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 19:40:21

TESLA VP написал: Ну дак в данной схеме и как раз есть защита от обрыва PEN на линии и эту функцию выполнит 4P вводной автомат, с условием того что распред блок будет заземлен у столба и будет являться запасным рабочим N, и при аварии на линии обрыве PENа, все соседи , у которых нет дополнительного заземления PEN, начнут пользоваться моим, и когда потребителей станет слишком много и возрастет ток сработает тепловой расцепитель на автомате ввода, через который проходит PEN, отработает и всё.

:scare Бред-же...

TESLA VP написал: А когда происходит обрыв PEN проводника и после вас еще 20-30 домов , у которых нет повторного заземления PEN проводника, как вы думаете чьим заземленным PENом будут пользоваться эти потребители?

:mad: За этот бородатый фейк пора уже перманентно банить!

TESLA VP написал: ПО меньшему сопротивлению ток потечёт по PEN дойдёт до вас и будет идти через автомат 4P в землю, дак вот в такой ситуации автомат как раз таки и отработает и отключит вас от сети, а у соседей будет в розетках по 380В. Или не так ?

С какого перепуга ???

TESLA VP написал: Я же про это и спрашиваю у специалистов , я не утверждаю что являюсь суперменом в этом деле. Вопрос и был изначальный , почему нельзя с точки зрения технологии ? Ну если вы разбираетесь , почему не уделить 5 минт времени на объяснение, а не писать водой ? Думаете я просто решил приколоться? Если я создаю тему , я нуждаюсь в помощи специалистов, а получать такие ответы как раз таки могу от менее квалифицированных людей , который просто ТУПО выполняют требование правил. как вы сказали...

Да какая вам разница? Если это запрещено. Почему нельзя ехать на красный ? Потому что - запрещено! Хоть тупо, хоть умно, хоть боком, хоть раком, хоть в припрыжку... Запрещено и всё!

TESLA VP написал: тепловой расцепитель сработает менее часа в 1.45 от наминала автомата .

Чудесно... А нормативное время отключения при КЗ на землю какое? За час - вся бытовая техника гарантированно сгорит. И для чего такое отключение вообще? Что и от чего оно должно защитить?

TESLA VP написал:

  • а какое еще сопротивление я не учёл, если вы меня просите по закону Ома узнать это сопротивление ?

А никакое, вообще не учел. Не сопротивление собственного ЗУ, не сопротивление проводов ВЛ, не сопротивление ЗУ ТП... Кто вам вообще сказал что максимальный расцепитель вашего АВ С25 вообще сработает когда нибудь?

TESLA VP написал: Везде одинаково, есть правила ПЭУ , гласят что нельзя и на этом ВСЁ.

А что еще нужно?

TESLA VP написал: Думаю ставить 4P автомат, а мне говорят что это не работает, а почему, не могу понять и объяснения нет. Просветите пжста! Алексей !

Не нужно вам ничего думать и понимать. Научитесь сначала хотя-бы название ПУЭ писать правильно. И безукоризненно соблюдать их требования.

За просвещением следует обращаться в профильные учебные заведения! А вы требуете на форуме что бы вам курс ТОЭ разжевали за пять минут... Может еще в комиксах или клип рэпера..?

TESLA VP написал: и при аварии на линии обрыве PENа, все соседи , у которых нет дополнительного заземления PEN, начнут пользоваться моим

:mad: Забудьте этот бред вообще и навсегда! Тиражируя это - вы выставляете себя человеком крайне ограниченных способностей. Коим видимо и являетесь...

TESLA VP написал: и когда потребителей станет слишком много и возрастет ток сработает тепловой расцепитель на автомате ввода, через который проходит PEN, отработает и всё.

Не болтайте ерундой! Просто подайте фазу на свое ЗУ (опасно для жизни!) не соединенное с PEN проводником ВЛ - АВ не сработает!

AlexeyL написал: Ответ давно известен: использовать систему заземления TT.

:cool: Тип заземления системы!

TESLA VP написал: Автомат при обрыве N отработает или нет? да - нет?

Нет, никогда не сработает.

TESLA VP написал: Разговор идёт о ЩУ и аварии PEN проводника, что мне даст ТТ заземление при обрыве N и не стоит у меня Реле контроля фаз?

Отсутствие внешнего потенциала на РЕ проводниках электроустановки.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 19:50:21

ebf написал: Начинайте замеры,как замерите и найдёте,что то страшное,сообщите .Реально не смешно

А вы у себя любимого напряжение прикосновения и шага измерьте... Мне-то ТТ взять негде, да и грунт можно хоть сейчас в плавкие вставки засыпать в большинстве мест моего региона. Не кварцевый конечно, но такой-же мелкий чистенький и сухой песочек.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.04.2019 в 19:51:49

ПPOPAБ, Респект! Раскатал тролля вхлам! :D

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

04.04.2019 в 19:57:03

Ixtim написал: ПPOPAБ, Респект! Раскатал тролля вхлам! :D

Ixtim, Вы бы полегче с выражениями. И так на форуме не стесняетесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2019 в 20:03:36

ПPOPAБ написал: А вы у себя любимого напряжение прикосновения и шага измерьте..

Ну у меня ,нет таких крутых приборов,как у вас,но напряжения прикосновения у меня явно меньше 50,ну так говорит тестер УЗО

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 20:26:27

ebf У меня то-же:

ebf написал: нет таких крутых приборов

Так как это несколько иное чем:

ebf написал: тестер УЗО

Могу удельное сопротивление грунта и сопротивление растеканию ЗУ измерить и попробовать пересчитать, но это - вовсе " не то пальто"...

0